电工...警惕呀..... 点击:57173 | 回复:1203



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-15 11:52:00
楼主
     我公司一水泵与控制的地方有200米远,总控在公司里与照明同一柜......昨天水泵轴承坏了,电工在控制柜门上挂了警告牌(有人在工作,禁止合闸)就去修电机了,为了安全这电工把电机的三根线并在电机的一个线柱上就开始拆电机了...哪知道问题也随之而来了...
     有一车间要开工(该车间一般是停工的),照明没有电而去找另在车间里一电工,该电工去了控制柜那里把空气开关(200A)往上一推....一团蓝光加一:啪)声巨响,该电工两手捂着脸哇哇大叫......倒在地上滚......还尿了一裤子.....
     救护车和派出所的都来了,把受伤电工带走了....
    派出所也把正在修电机带走了......他还不知道发生什么事情呢.....



kpdao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2009年1月02日
发表于:2009-02-20 11:43:40
901楼
真不明白这维修电机的错在哪里,安规明确规定要短路并接地的嘛,出这事全是哪送电的错。

qingshanlcz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2009年2月15日
发表于:2009-02-20 11:59:20
902楼
责任在送电的那位电工,为什么不看警告牌,没有遵守操作规程!与修水泵的师傅无关.

zhenxing1202

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2009年2月19日
发表于:2009-02-20 12:13:02
903楼

学习了,我也是电工,我支持前者,后者没看牌??

rhymebus

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2009-02-20 12:33:32
904楼
开关问题,短路电流没计算好,导致爆炸!

yanjing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2009-02-27 16:28:18
905楼

追根溯源 设计的方案就有问题

所以定方案的人应该负责人

 

星锁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年3月26日
发表于:2009-02-27 20:30:56
906楼
线路设计也不合理需及时更改,但作为电工也要注意安全。

SSYWL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2009年3月13日
发表于:2009-03-25 11:39:13
907楼
支持下hanxf! 综合出一点思路: 劳动培训非正规性导致出违规员工,正所谓上梁不正下梁歪; 而楼主公司因此出事和他们理论的话,此部或会执己一见,推卸责任。 其次就是照明与电机的控制在设计上失误,各有分开关那是必须的吧。 送电电工纯属可怜可悲罢,可怜之人必有可恨之处! 修机电工(可能需2人的工作,但因事情的不确定性,例如值守者有方便之时,要万无一失?!谁敢说?)做得不足的地方应是电机的上游60A空开未分离,奇怪了!在短接情况下送电60A也不跳? 在这里说一下,有部分的高手竟把常识逻辑地当做规范了!只知要将电缆分别用胶布包起,却未想到在万一已合闸送电而修机电工未觉解开胶接线会发生的事故!习惯性思维铸大错即由此起! 至于短接后空开不作为的质量问题则是厂家的权责,公司可以此为由向厂家索赔。

SSYWL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2009年3月13日
发表于:2009-03-25 11:39:42
908楼
发表于:2009-03-25 11:41:13
909楼
  • 帖子:2帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2009-03-25 14:20:05
910楼
规范的见过 不规范的居多 小厂都是这样 是电工都得经历这心惊肉跳的一次 尽力避免吧

liufangcao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-25 14:48:54
911楼
蠢才,不可能发生的事。只有现场的电工才能倒霉。

阿龙ALONG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 264回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2008年9月13日
发表于:2009-03-25 21:23:37
912楼
唉     悲哀啊          大家以后要多多注意啊

心醉的麻雀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2009年3月16日
发表于:2009-03-25 21:26:01
913楼
引用evanglion 的回复内容:    送电的电工应该自负责任,合开关前没有注意警告牌并检查线路,就是对自己不负责.



安全第一啊

niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2009-03-25 21:35:43
914楼
1.挂牌2.通告3.断电接地

SSYWL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2009年3月13日
发表于:2009-03-25 21:46:32
915楼
在此摘来由金盾出版社出版的《电工1000个怎么办》其中一问措施做法,我觉得比较妥当合理且有参考价值! 第924问题: 没有合格的接地线,临时用金属线将检修的电气设备的三相短路有何危害?怎样避免?如何装拆临时接地线? “从理论上讲,用金属线将检修的电气设备的三相短路,当对称三相来电时,能使设备处于零电位。但是,当非对称三相来电时,若是单相电源侵入,则整台设备都会带有危险电压,并且与侵入电源同电位。由于检修的设备对地绝缘,所以单相电源侵入,不能使继电保护装置动作,此时人体接触该设备就会发生严重的触电事故。此外,接上三相短路线,也不能避免感应电压的威胁。 因此,严禁用金属线将三相短路,必须按安全规程的规定,在检修设备的三相上都装设短路接地线。 临时接地线主要田软导线和接线夹组成。其中三根短的软导线用以连接三根相线,一根长的软导线用以连接接地线。临时接地线的接地夹必须坚固,软导线应采用25平方毫米以上的多股软裸铜线(严禁使用不符合规定的导线作接地或短路之用),各部分的连接必须牢靠,接触良好。

朱小村

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2006年10月07日
发表于:2009-03-25 22:14:19
916楼
在我们工厂,必须挂牌、上锁、开工作许可证。解锁必须当事人。送电的还是修理电机的错,我看都不是。工人出错,管理者应负主要责任,安全管理松懈极了。

dggaowei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2009-03-28 18:12:31
917楼
值得警惕呀!!!                               

liyunyiming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2009年2月08日
发表于:2009-03-28 20:08:00
918楼
水泵启动柜一般都有启动停止按钮,直接和空开是不会造成电机接线处有电的。受伤的应该是送电的电工。

zyg_gang

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1352
  • 注册:2009年1月10日
发表于:2009-03-28 20:37:29
919楼

看了200多位的回复,真是深有感触啊!第一次知道检修设备断开三相后还要短路的事,真是领教了。看来要好好学习一下《电业安全工作规程》了。

有一点不明白,空开怎么能直接启动电机呢?就算合上空开,控制回路也不能有电啊,需要按下启动按钮后,才可进入自动运行状态。是不是控制回路有问题啊?

cydcyd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2008年5月04日
发表于:2009-03-28 20:43:58
920楼

只要是拆下来的线每一根分别扎实的包好绝缘胶布,在安装前需拆开胶布验电后方可安装,在工作过程中也要养成无电似为有电的方式作业。在低压电工是没有把三根线短接做保护的。