遇到三菱PLC问题的朋友请进,有问有答 点击:109172 | 回复:1492



小陈--

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2006-02-16 18:57:00
楼主
遇到什么麻烦的在下面留言。我能帮到的尽力而为,也希望手头上有比较棘手的工程的朋友来找我。(我现在在东莞63820272@qq.com)祝大家工作顺利,万事如意!有时间我会去回复大家的。


楼主最近还看过



li7252

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年4月01日
发表于:2011-05-21 14:20:57
1061楼

回复内容:
对:skype001 关于TO: 黄鑫
我可以发一个应用了PID的工程实例(链条锅炉控制)给你,若你需要请告知QQ号或Email.
内容的回复:



兄弟能发个过来么

981771143@qq.com

高个

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2001年7月09日
发表于:2011-05-21 22:00:06
1062楼
现有两台FX2N系列PLC,均有485BD通信模块,1台三菱D700变频器,1台三菱GT1155触摸屏。
要求:
(1)2台PLC之间有数据要交换,需要通信;
(2)触摸屏上发出控制命令,需要跟PLC进行通信,触摸屏上可以对变频器输出频率进行设置。
(2)其中1台PLC需要跟变频器进行通信,需要将触摸屏上设置的频率数据写入变频器中。
咨询:
(1)硬件如何连接?
(2)软件如何设置?
我的想法:
(1)若2台PLC之间采用1:1通信,但是这样设置通信后,变频器与PLC还能同时通信吗?
(2)若PLC与变频器之间采用RS指令通信,那么PLC与PLC之间怎么设置通信呢?

yihao199229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2010年3月03日
发表于:2011-05-22 17:43:00
1063楼
三菱68DAV模块,我想了解这个模块相关知识!

cjg1016

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2009年2月27日
发表于:2011-05-23 10:21:15
1064楼
陈工,plc上电后没有按下启动按钮,plc就会自动输出而且还会运行一个周期,也就是plc上电后就会自动输出fx1n,和fx1s的有这种现象,请教一下陈工

虫子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 1062回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3730
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2011-05-24 13:42:08
1065楼
顶起来                                                              

沂蒙人家

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:671
  • 注册:2010年10月23日
发表于:2011-06-08 23:29:19
1066楼
请问 三菱FX2NPLC与三菱变频器用485模块无法通信,什么原因?

zhaosanyong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年6月07日
发表于:2011-06-09 08:23:15
1067楼
陈工你好;我现在CPU   GX-COM驱动装不上是什么问题

liutaofeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年9月05日
发表于:2011-06-09 11:21:34
1068楼
陈工你好:请问FX2N48MR-001与FX1N24MT-001能不能通过1:1并行连接通讯?

zhaosanyong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年6月07日
发表于:2011-06-09 12:37:58
1069楼

有谁知道三菱PLC驱动装不上是怎么原因吗,我是XP系统。。。。。急求助,我初学

 

lhy781016

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2011年6月04日
发表于:2011-06-09 16:20:58
1070楼
使用WD系列PLC扩展模块无需对PLC进行任何编程操作,就可以象使用PLC自己内部资源一样。甚至比使用PLC自己本身扩展模块还要简单、方便。
系统容量:
56点输入,56点输出,18路10位AD,14路10位DA
系统组成:
1.主控模块(RS485通讯,8点IN,8点OUT,2路AD,2路DA),一个系统中有且仅有一个主控模块。
2.输入模块(16点IN ),一个系统中可以有或者无输入模块,最多可接3个输入模块。
3.输出模块(16点OUT ),一个系统中可以有或者无输出模块,最多可接3个输出模块。
4.AD模块(4路AD ),一个系统中可以有或者无AD模块,最多可接4个AD模块。
5.DA模块(4路DA ),一个系统中可以有或者无DA模块,最多可接3个DA模块。
技术支持:
广州市新宏电子科技有限公司
地址:广州民营科技园科盛路1号
联系人:王先生 手机:13543452756 电话 /传真:020-62197003
邮箱:wdy0813@sohu.com QQ:107259514
网址:http://wdy0421.cn.alibaa.com

lhy781016

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2011年6月04日
发表于:2011-06-09 16:21:23
1071楼
发表于:2011-06-09 16:22:16
1072楼
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年6月10日
发表于:2011-06-11 20:15:22
1073楼

请问楼主怎么用高速计数器对扫描外部脉冲数并计数然后输入到PLC中希望有梯形图和详细讲解给个实例也行各位大大要是会的也请帮忙回复一下我的邮箱是939865899@qq.com高手加我QQ讲解也行谢了

yclq888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2009年6月19日
发表于:2011-06-12 13:55:41
1074楼
请问楼主:我的工件有五种,程序自然就是五种程序。对方现提出五中工件乱上,上件处有自动识别功能,这样程序不就乱套了吗?有什么办法解决?请教

yclq888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2009年6月19日
发表于:2011-06-12 13:56:37
1075楼
请问楼主:我的工件有五种,程序自然就是五种程序。对方现提出五中工件乱上,上件处有自动识别功能,这样程序不就乱套了吗?有什么办法解决?请教

小陈--

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2011-06-25 00:35:32
1076楼

to yclq888:

                    如果是我的话,会把5个工件写成5个子程式,工件识别后调用对应的子程式就可以.

当然,细节也很重要,比如手动操作时怎么预防工件混料,毕竟品质第一嘛!

小陈--

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2011-06-25 00:39:26
1077楼
to 12345AB1 
                         关于高速计数器的功能和使用,FX系列的编程手册里讲得比较详细,也有简单的例子,自己到官网下来看看吧,

小陈--

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2011-06-25 00:41:31
1078楼

to zhaosanyong :

你说的应该是编程软件还是USB编程线的驱动,问题讲得不是很清楚...

CQYNYH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年6月16日
发表于:2011-06-27 09:45:16
1079楼
请问 FX1N 这一段 02 31 31 30 46 36 30 34 33 34 31 32 43 44 41 42 03 34 39 通过,返回06数据正常写入PLC ,但是 02 31 31 30 46 36 30 34 33 34 31 32 43 44 42 42 03 34 3A 就不对了,返回15 ,就是只要最后2个校验出现有3A ,3B ,3C 这些非数字码就错误 ,想请教下如何解决?

szaxdcc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年5月20日
发表于:2011-06-27 11:04:49
1080楼
深圳市安信达存储技术有限公司是一家专业的U盘/随身碟/SSD固态硬盘/DOM电子硬盘等存储产品的生产制造商-AXD(安信达)产品应用于嵌入式、工业控制、自动化、机顶盒、电力、金融、证券、医疗、彩票、网络终端、教育、军事、航天、安防、信息安全等行业
全国统一服务热线 4006-918-520 www.axd.hk

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师