遇到三菱PLC问题的朋友请进,有问有答 点击:109165 | 回复:1492



小陈--

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2006-02-16 18:57:00
楼主
遇到什么麻烦的在下面留言。我能帮到的尽力而为,也希望手头上有比较棘手的工程的朋友来找我。(我现在在东莞63820272@qq.com)祝大家工作顺利,万事如意!有时间我会去回复大家的。


楼主最近还看过



小陈--

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2007-12-24 00:39:00
581楼
我把我以前自己做的工程给你吧,
上面有我自己写的PLC及人机程式,
PLC是三菱的,人机是Hitech 
希望对你有帮助。
我的博客上就有下载:
http://m8002.cn/Content.Asp?ID=18
如果觉得好可别忘记了顶下我的帖!

www788509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2007-12-24 10:01:00
582楼
请教:
调用指令---[CALL P10 D0 D2004 D20 K5] 是什么意思啊?
后面参数怎么用?谢谢啊

www788509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2007-12-24 10:10:00
583楼
 请教各位大狭:
调用指令---[CALL P10 D0 D2004 D20 K5] 是什么意思啊?
后面参数怎么用?谢谢啊

bobiwen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2007-12-24 16:23:00
584楼
小陈老师,你好!我想问一下用2N控制步进电机时(直接控制,不加特殊模块),电机初始化程序思路是怎样的,我现在的概念是电机回一个限位点或一个HOME位后再退回几个脉冲,初始化后电机第一次要手动到原点位置(可用保持D来处理,对不对?),第一次用步进电机,请教。wenbomei@163.com
祝圣诞快乐!

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2007-12-24 20:27:00
585楼
楼主能不能帮我搞一个下面的列子?
三菱FX1N-14MT对三菱MR-J2伺服的送料定长程序。

冲床的送料机构是用伺服电机驱动的,驱动器设定位置控制方式。 脉冲+方向信号/

比方说我要的长度刚好是是电机转5圈后的数值。
那么我发送5转电机需 要的脉冲数是么? 发送完了电机停止后输出一个信号用于冲头冲压,冲压完成后给一个信号PLC 再发送脉冲。 这么一直连续的工作。
不知道朋友是否能明白我的说明? 
或者哪位朋友帮我写这么一个样列程序带上注解,不胜感谢。


  wtl-1230@163.com

dingyueting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年5月20日
发表于:2007-12-24 22:01:00
586楼
学习

xianyu1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年11月26日
发表于:2007-12-25 09:17:00
587楼
谢谢楼主。我有两个问题都是关于三菱触摸屏设计的。设计软件是GT Designer 2,.想设计一个风机,使其风叶能转起来,不知道如何设计。二是从软件中提供的库是一个位图文件(比如开关)。不能设置软元件,不知道如何解决。
如果能能得到各位朋友的帮助,我在不胜感激。

uyuway

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2007-12-25 14:02:00
588楼
菜鸟求助:小弟刚学PLC,遇到一个问题,老板要把三菱的程序改为LG K120S的程序,我不懂啊,向各位前辈求助!
LD 8002
ZRST ,M0  M55
LD 8000
MOV M8030 D1
DIV D1 K16 Z
MOV M8031 D2
DIV D2 K16 Z1
LDP X000
SFTL X001 M0 K198 K1
LD X006
OUT K1 T6000
LD<> K3M35Z K0
OR X006
AND X004
OUT Y002
LD<>K1M45Z
AND X004
OUT Y004
LD X002
OR Y003
ANI X003
AND Y004
OUT Y003
LDP X000
INC D10
LD>= D10 K6
MOV K0 D10
SFTL X001  M300 K160 K1
LD X005
OR<> K4M380Z1 K0
OR<> K4M390Z1 K0
OR<> K2M412Z1 K0
OUT Y1
END
我对移位比较不懂 ,请帮忙哦 我的邮箱uyuway@gmail.com  谢过了

uyuway

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2007-12-25 14:04:00
589楼
菜鸟求助:小弟刚学PLC,我不懂啊,向各位前辈求助!以下程序的意思可以解释一下吗 M8030 做什么 

MOV M8030 D1

SFTL X001  M300 K160 K1

OR<> K4M380Z1 K0
我对移位比较不懂 ,请帮忙哦 我的邮箱uyuway@gmail.com  谢过了

双片机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2007-12-25 18:13:00
590楼
楼上的“MOV M8030 D1”程序有错。

wenwen1188

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年12月26日
发表于:2007-12-26 10:50:00
591楼
楼主你好:
帮我编个PID调节例子,用PID调节充气流量,控制抽真空的速度,我用的是三菱FX2N-PLC,如何实现上述功能?非常感谢!

ste

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 1721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7047
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2007-12-26 13:25:00
592楼
小陈你好,我发个主题贴没人理,发现你这里不错.
想问一下,FX2N,如果以每秒钟十次的速度修改D380保持用寄存器的值,会不会因频繁修改该寄存器失效? 
谢谢

UIP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2007-12-26 15:22:00
593楼
求教:Fx2N PLC 上位机PC采用VC与该PLC进行串口通信,直接使用SC-09连接PLC编程口和PC的串口。问要对PLC中的D8120进行设置吗?D8120是不是每次上电自动更新为H6881?

小陈--

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2007-12-26 17:30:00
594楼
寄存器的当前值
是看你程式单个扫描周期内最后写入的数值
你自己写的程式,后面写入多少就是多少了,
你写梯形图时要注意,PLC程式跟继电器不一样的
是从0开始,从上到下,从左到右
等你做多些设备程式,你就会很熟练的。

小陈--

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 271回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:453
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2007-12-26 17:40:00
595楼
过两天我把我以前写的一台裁端机程式传到我的博客上
你去下载,我写的这个裁端机动作大概是这个样子:
上电---按人机上的“马达校正”让马达回到原点(在人机上设置好的位置)----便可以“启动”----启动后马达送料(在人机上设置好的送多少个脉冲)-----送完抓定位完成信号-----切----切到位后复位-----循环......
这个程式,应该跟你讲的动作差不多,希望对你有帮助
http://www.m8002.cn/

人生路上

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 123回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:560
  • 注册:2002年4月14日
发表于:2007-12-26 17:41:00
596楼
你好,我现在遇到一个奇怪的问题,我用的是FX1N和一块485BD通讯卡,485通讯卡用来和变频器通讯用,用的软件是GX Developer Version 7.08 中文版的,D8120设定为HC81,刚开始电脑监控和变频器通讯都很正常,可是我把一台变频器的电源关掉以后,485通讯一会就死机,我在次把变频器的电源通上,如果不用电脑监控485就没有问题,一监控就485死机,后来用FXGP-WIN重新下载,监控和485就没有问题了

人生路上

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 123回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:560
  • 注册:2002年4月14日
发表于:2007-12-26 17:57:00
597楼
你上面提到的散热器测试机例程,里面的PID程序是你自己写的,好像没有看到PID指令呢,我用过好几次PID,结果都没有输出,不知道那个参数设定错了

ste

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 1721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7047
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2007-12-26 19:02:00
598楼
你好小陈,谢谢你这么快解答.
我可能没太说清楚,我的这个程序已经运行了近一年,没有问题,所以不会因为扫描方式而出现错误.
可现在突然出现问题,我担心的是,通俗点说:是不是D380这个寄存器因为反复擦写而"坏了",我写不进参数值了.所以导致我以后的参数写不进.

ste

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 1721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7047
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2007-12-26 19:08:00
599楼
我是担心数据保持用继电器会不会有"寿命",比如:擦写100w次?
如果真是这样坏了,那D381,D382...还能用吗?

飞鸿vod

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2007-12-27 13:14:00
600楼
陈工你好:
    我以前用过OMRON做过闭环控制伺服电机,现客户需用三菱FX1N做闭环控制伺服(用于横剪生产线上),如果是开环控制不难,问题是外加了一个编码器,进行长度反馈,程序不知从何下手.望不吝赐教!