接上236楼的问题吧。
前面提到该机台在自动运行下,会发生偶然的停机现象。
前面也大概的介绍了针对此故障的处理方法,结果是都不奏效。
早2天突然间一个灵感,给我一个启发:既然找不到最终的故障点存在,加上发生停机后,只要 按下“自动启动”按钮,不用复位,就能接着运行。
本着这个特点,我想到了外部增加一套定时触发电路,模拟人为去按那个“自动启动”按钮。 现在设定的是30秒触发一次。就是在发生停机时,最多停机30秒,就能自动触发再次启动。
另外,还要考虑一点是,安全。
控制总体构思:增加的外部电路,必须是在自动模式下才能工作,所以我程序里修改了几步,在自动运行时,输出接通一个中继,中继的开点接通一个时间继电器,时间继电器延时触点接通另外一个中继,利用该中继的一组开点,并联于”自动启动“按钮上,中继的另外一组开点,用于给时间继电器“复归”用,在触发接通的同时,复位清零时间继电器的数值,达到不时间继电器不断电,一直循环接通下去。
安全角度考虑的是,修改后的控制,加进去了“暂停'和”门开保护=====自动运行下,人为按下”暂停“键,运动部件得立刻停止,同样的,1#-8#门任意开启一扇,都要达到暂停的作用。
现在运行下来,效果还可以,明显的减少了停机次数,
应该说是,停机了能自动再启动,生产抱厌也少了,也达到了此次小改的目的。
稍后整理下,贴出增加的部分程序。
接上页。。。。。
心想,这开关电源怎么会突然爆掉呢?
我的个HI啊,按说开关电源爆的没这么频繁啊,一般自然坏的还是不多滴,
那会不会是其他问题引起的呢。如短路或接地???
在没查到其他问题的时候,只能先按这方面去排查了。。
我电柜里排查了,未见异常,随后,围着机器慢慢的转,检查外部的传感器。。
检查的过程中,我看到了一个东西,,,
很不对劲啊,它怎么会躺在那呢,
客官知道我看到啥了吗?
我看到了一个电磁阀线圈挂在机器上,旁边是一根水管,水管上有个电磁阀装置,很明显的,这个线圈是套在电磁阀上的,这会怎么就2公婆分家了呢。
摸摸线圈,烫手的不得了。。
顺着线圈的2根线找,一头是连到那个新换上的开关电源的COM端子,一头是接在一个中间继电器的开点一端,
问过同事,这电磁阀是干嘛的,。
答曰:机器自动模式下,接通水的,往切割部分喷水滴,
那就对了,自动模式下,PLC有路输出到一个中继,控制这个电磁阀来喷水。
因为线圈没有套在电磁阀杆上,导致自动运行时该线圈长时间得电,最终导致开关电源爆掉,换上开关电源后,未把线圈及时更换掉《导致。。。。。。。。。。。》
括号里的大家来填吧。
处理:我将该线圈的正极拆掉包好,自动运行2个循环,未见异常。
此次处理过程耗时1个半小时,到下班后再未见故障出现。
旁边一个同事,问我为什么会这样呢,为什么这个线圈不能拔出来通电呢,
这个大家发表下你们的看法,解释。。
明天继续这个话题。
好晚了,得睡了。
昨天修的那台切断机的故障,昨天晚上和今天一天都正常运行,再未见异常出现。
至此,针对此台设备的伺服故障,可以下结论了,电磁阀的线圈《DC 24V电压》被抽离后,导致开关电源损坏,换上开关电源后,未排除到这个地方,所以导致伺服出现乱跑现象。
具体的为什么呢?由于水平有限,我也不能很好解释清楚。。这个为什么。得问下小沈阳了。。呵呵
我的大概理解是:电磁阀是利用电磁线圈通电产生的磁场来实现动作的。电磁阀线圈被拔出阀芯后,当自动运行时,给此线圈施加了一个直流24V电压,由于阀芯被拔出后,能量转换不出去,导致线圈发热烧毁。从而影响整个供电系统出问题,引发一系列的异常出现。
当时我是这样给同事解释的。
线圈被拔出后,施加了电压,相当于一个异步电动机把转子抽掉后,定子绕组施加了额度电压,此时交流感抗会很小,加额定交流电压时,会因为感抗变小,电流变大而很快烧毁绕组。
在手上没万用表的情况下,电磁阀线圈指示灯亮后,如果怀疑线圈坏了,我一般会停电,用一把螺丝刀穿在线圈里,再通电,如果明显的感受到很强的吸力,那么证明线圈肯定是好的。
这个原理应该叫电能的转换吧。电能转为磁能。如果磁能不能释放出去,那么有可能会烧毁线圈。
这个大家可以做实验得出结论。
后续:我跟那位同事讲了一点,千万别把线圈抽出来让机器自动运行,就是要抽出来,最好在线圈里插一根金属物。
另外,请参考能量守恒定律:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中,能量的总量不变