今天接到一个活,纯水制取系统,一台30KW三菱F700变频器炸机了,同事合过一次闸,直接跳空开,遂迅速开启备用泵。
电话叫到现场,判断变频器损坏,无同型号备用变频器。
后告知,有台30KW ABB ACS510变频器,问能否替用。、
找来图纸,了解控制要求。
要求不高,就是普通应用。
1.可以手动开启,转换开关控制
2.自动时PLC输出中继的开点信号作为启停
3.做了2段速,开启备用泵后观察,启动后第一段速是30HZ运行,大概运行2分钟左右,切换到45HZ运转。2个切换动作也是PLC输出的中继开点信号来控制
4.接了运行输出和故障输出信号分别至中继,中继信号到柜门指示灯。
找来ABB和三菱变频器说明书,对照图纸,分配端子,接上。
这样进行了一个半小时,已到4点半了,为了不耽误下班,呵呵,今天工作到此为止,上办公室喝杯茶润润喉。
明天一早,先检查电机和出线,无异常,上电调试,明天继续。
上图
他们更换了张力传感器和放大器不凑效,最后和旁边机台调换了模拟量模块后也不行。
我看时间离11点没几秒了,为了不耽误吃饭,就和他们讲,等到下午来弄好了,吃饭要紧,呵呵
话说吃饱喝足休息好了,磨蹭快到1点的时候,来电话了,叫下去帮忙看看。我心想,该换的都换了,怎么就还不行呢。。。第六感感觉情况不妙。。
去到现场,他们已提前半个小时去弄了,有个富有钻研精神的同仁不死心,又去另外一台设备上拆了一个模拟量模块,两个模块互相来替换排除,结果还是不行,可怕的是,当他把那个换下的模块再装回去,试车发现不对劲了,原来正常运行的,现在也出现问题了,故障现象和最初的那台一样,也是显示的张力异常报警,设备停机不动了。
那就怪了,怎么会这样呢,,,
之前好好运行的设备,调换了一个模拟量模块后怎么就不趴下呢,这结果给的也太突然了吧,还没心理准备呢,
回复内容:
对: flylovemore--王者之师 鬼师傅,写的东西实在,很实用,对实战写的很详细,解决问... 内容的回复!
谢谢!
本人掌握的东西其实也不多,某些方面比下面人好一点点,最主要的是检修的思路,思路错了,会导致走了很多弯路。
写这个的目的,也是让自己回头再来个总结,看看当时自己是否走了弯路,检修步奏合不合理。
我和下面人讨论时,我分享给他们的每一次培训或问题解答,其实我希望是他们能学习到检修的思路,就想看别人设计的图纸和程序,要学习他们的布局,思路。自己再加以理解并应用别人的思路。这样对自己是一种提高。
接451楼的话题吧。
昨天更新到451楼,不得不停下,得去接我家那位,呵呵。她加班,辛苦啊。
上回说到,确定模拟量模块已损坏。
监控程序,发现模拟量处理段程序未能正常执行,不能换算,原设计是:读取电压值,程序换算成数值,数值于D2006中,再D2006传送至D2008,触摸屏读取D2008的值显示为实际张力。
当看到这时,我还不太确定PLC是否已损坏,对于PLC坏是我最后考虑的。
再研究了阵程序,原设计人员设计了张力异常连锁,出现报警将不能转至自动运行,意味着生产没法使用。
此时,有个想法蹦出脑海,是否可以去除报警,尝试下是否能自动运行起来呢,
说干就干,再自动运行段中将连锁信号删除,运行,发现还是有问题,而且是另外一个新问题出现了。
就是埃斯顿伺服控制的台面不进给了!!!
检修至此,停顿下再理顺下思路。
模拟量模块短路后,设备出现张力异常报警,后续试车再发现PLC不能发脉冲了。
尼玛啊,坏的这么厉害啊。
真见鬼了。这么会这样呢?
扩展模拟量模块连接处短路,上电直接导致PLC挂了?这欧姆龙PLC这么就这么娘呢?
再次点动正反转测试伺服,发现输出灯是亮的,可是观察伺服驱动器,却未发现显示窗上正在发脉冲的小点跳动。
至此,不得不怀疑很可能PLC真坏了。
因手头上没有新的PLC,没办法,只好再去另外机台上拆一个过来替换测试,装上后运行,结果大跌眼镜,果真是PLC也坏了,换上替换的PLC后,一切正常运行,之前2个故障现象均排除。
观察伺服驱动器,发脉冲时标志小点欢快的跳跃,呵呵。要的就是这节奏啊。
连上在线监控程序,模拟量处理段程序正常执行。
怪了。
至此,可以下结论了:PLC扩展的模拟量模块的连接处短路后,直接导致PLC坏!!!
后查找库存,只有1台新的PLC,领出,下载进程序,试车正常,已开启一台了,另外2台因为缺少硬件而不得不停机了,后续等配件到后再恢复了。