昨天晚上10点半去了趟公司,出来了一台杂质检测仪故障。
故障现象:光源打不开
操作工描述:设备运行中断电,重启后发现光源打不开
检查光源供电线路,PLC接受上位机控制信号,输出至中级得电,中继常开触点接通AC220V电源供给变压器,变压器出线AC12V通往光源处。
检查发现,PLC未有输出,直接导致后段不能正常工作。
再检查软件,发现有一处报警提示,大致意思为摄像机未连接。软件上很多地方变为不能操作,呈灰色状态。
因检查外围硬件电路无异常,回想起发生故障之前是出现了异常断电,随即怀疑是软件或系统故障导致。
因之前安装有备份还原软件,找到了2012年8月份做的系统备份,随即进行系统还原操作。
还原成功后,打开测试软件进行相关操作,PLC输出正常,光源正常开启。
后进行试车测试,各参数正常,宣告故障排除。
今天白天忙了一阵。。。
某全自动机器
故障现象:触摸屏黑屏,机械臂不运行,设备呈死机状态。
首先最值得怀疑的是触摸屏的供电回路,检查屏的供电是从直流24V供电的,量测实际只有4V左右,怪不得触屏黑屏呢。
此开关电源接了几路出去。
1.触摸屏供电
2.PLC输入信号的供电
3.三色报警灯的供电
找来新开关电源换上,通电试车,却发现了另外新的问题。
当换上新开关电源,通电试车后,发现PLC所有输入信号灯全灭,触摸屏再次黑屏,这就怪了,
出现这样的情况,意味着直流24V有严重短路的地方了。
现场查看,正极这组接了3根线,一路给触摸屏供电,一路是去到三色灯,一路是给现场所有传感器供电的。
解开管理现场传感器供电的那根正极线,再上电,触摸屏正常开启,确定就是传感器供电线路出问题了。
顺着那根线找,找到一个接头,总共并了6根线,意味着问题出在这6路的当中最少一个了。
看下图
按着排查短路故障的常规办法进行排除了。
将所有线头解开,一路一路的搭,一边看着PLC的输入状态是否有变化。
当搭到第三根的时候,故障现象再次显示,PLC输入灯瞬间全灭鸟。
为了彻底排除其他地方是否也同时存在短路现象,剩下的3根依次测试,未见异常。
进行到这一步的时候,已经确定了问题大致的所在了。
理下这根线,这根是放在拖链里去到机械臂上的,机械臂上总共采集6个信号。5个接近传感器 + 1个U型光电传感器,目测未有明显异常现象。检查5个接近传感器未有明显破损,所以最先要排除U型光电了。
理下线,将U型光电传感器的正极线剪断,再接上那根拆除的总供电线路,上电测试。
很好,PLC输入灯未灭,代表着就是这个U型光电传感器在作怪了。
未完待续
今天某机台进行保养,我也去搭了把手,。
本设备原配的都是正泰的空开,2年下来,坏了挺多的,大部分都是一个特性,缺一相。
这不,今天量了最后三个正泰的,发现3个都缺相了。只找到2个新的施耐德的,换上,剩最左边那个由于A相未用,故未换。
本人挺钟情施耐德的空开,做工不错,耐用。换上去的一年多了,从未坏过,省心啊。
按道理,我的负载是三相对称负载,加热管。工作电流挺平衡的,未何老坏正泰的呢。
我的理解是,是不是当时厂家买到“温州货”了??
按说,国产真品正泰的也不能这么熊啊?
大伙给解解惑。。。。。
施耐德微断型号 C65H3P 有C32 C40 C50 C63的,