今天有台设备报修,说触摸屏用着用着黑屏;
去到现场,上电,触摸屏3个指示灯全亮,屏幕没有反应,的确黑屏了,量了下供电电源,DC24V正常。
这下碉堡了。
打开电柜门,仔细看,怎么门板后有水珠呢??
莫不是被搞到水了??
叫来当班班长,询问怎么回事,他说用着用着就黑屏了。
我去,这个解释一般行不通啊,又想忽悠我推卸责任 了。这设备一年没用到,怎么好端端的就歇菜了呢。再加上有水,我第一反应是。是不是操作工搞到水了??
拉闸,找来气管接上,吹吹,从触摸屏里吹出不少水,几个指示灯上也出水。。。肯定搞到水了。。。
先不管是不是搞到水导致坏的,目前设备的确用不了 了,先修好再说了。
去找来一个同款的屏,利用之前备份的程序,下载进去,上电测试,OK,运转,,交付使用。
后续,有个跟我较熟的操作工拉我一旁,说那是因为另外一个操作工搞卫生搞到水搞坏的,他看着黑屏的。我就说嘛,没有一点前兆,怎么好端端就挂了呢。
我问他,那个人这么弄的。
答曰:他用那种吸水拖把撰湿后直接用拖把拖电柜表面,由于水较脏,拖不干净,留下砂浆的痕迹,他就用皮管接水,直接用水对着电柜门冲洗,就出现后来的事故了。
尼玛啊,能这样搞卫生嘛,真是无知害死人啊。
后来我找到那个操作工,问是不是他干的,他支支吾吾的说是他那样干坏的,我说,你的手机和那触摸屏都是电子产品,你手机能用水洗不???
他无语了。
我说,也不是怪你,下次别这样就行了,长点记性。
后记,这个触摸屏就是上回弄的那款 维纶通MT6070iH。
完。。。。
有一月有余没来看这个帖子了。感谢各位的关注。
在这年尾的最后一个月,从今天开始,鄙人正式被项目部委任为电气工程师了。
接下这重任,心绪繁重,自己还需努力提高业务水平,目前情况看,放眼整个项目部,暂时还未有人在电气技术上超越我。不过,不能停止学习的脚步,要不你终究有一天会被别人替代的,这一年多中,发生了很多事情,庆幸都顺利地解决了,当中比较感慨的是和前任工程师的较劲,我们是2个完全不同做事做人风格的人,最后我顺利胜出。
即将走过2013年,思绪回忆走过的路程,有辛酸,有收获。
所带领的小团队,通过不断的努力,持续改造优化,扭转了被动维修的困境,极大的降低了维修时间,节省了维修成本,赢得了甲方和项目部领导的认可。
本月月需要做的工作是,
1.负责的部分设备的维修和保养SOP内容更新优化。
2.制定下一年度的保养计划。
3.制定下一年度的安全和技能培训计划。
4.3台保修期满设备的验收
5.个人的年终总结