一般简单的问题,往往能够看出电工常识的欠缺。我这边132kw的电机,满载运行两年了,空开是400的,软启动配的160kw的,配线是120平方铜芯线,距离最远的是65米,电流正常在230至235之间,电缆微热。
楼上诸位只是凭一般个人经验,反而让人无所适从。现在说个个人观点,希望有点帮助:空开有规格是225的,接触器电流选大点好,250和400任选。至于电缆,如果是铜芯国标的,70足矣,其他的看具体情况。至于电流,铭牌上有标识,当然也可以计算一下:
P=√3UICOSφ
I=P/√3UCOSφ
I=90000/1.732×380×08
=170.93A
而铜芯电缆70平载流量可以到200. 估算时不要忘记最后一句话:铜线升级算!!!!!估算方式说的是铝线!!!
1. 电机起动完毕后由变频器交给接触器……直接用变频器就得了,还附带一堆保护措施。
接触器吸合时机又要搞得准:慢了电机抖动大且接触器容易打火;快了容易引起变频的失载保护。况且停车时怎麽办,除非是惯性停车,否则……总不能又切换回变频器吧……
2. 真要用接触器的话,按照额定电流大一级的差不多了,国产的看情况再放大一级。
3. 空开1.5被够了,用变频的话可以参考其说明书的值
4. 电缆要考虑距离所产生的压降,用变频的话其输入端还要看看变频有没有自带电抗器,否则功率因数低导致电缆电流增大。另外还有穿管不?多少根一起走?还有环境温度多少?这些都要电缆降容使用的。另外国产线没见过截面积达标的
P.S.突然想到如果楼主的电机电压不是380V,那上面的白算了