今天有台设备出现了个问题,2个篮子叠在一起了。
刚开始怀疑光电传感器没有输出,没有检测到该位置有东西,随和才发生再放了一个篮子过来。
初步检测三线制光电传感器电源指示灯是亮的,说明24V供电正常,那怀疑是输出线断了。
2人配合,我在电柜边看PLC的输入,同事再现场用手遮住,一会移开,来回几次,都没见到有信号输入过来。
顺着线槽找了,没有找到明显的断开点。
随后怀疑是PLC输入点坏了。
因为这台设备之前烧过几个输入点了。
随后去找来一小段线,2头剥开一点点,直接在PLC输入端短接0V 和 X4,
尼玛啊,没有任何反应。
这点真挂了。
随后去搬来我的家伙DELL,
一通乱搞,把这个点换到X145上去了,测试,正常。
随后运行,后续未见异常发生。
完
回归正题。。
本周领导给安排了个事情:讲某种设备的触摸屏程序给改下。
由48个触摸屏。海泰克PWS6A00T-P 的屏,将几个数值输入锁定范围,
切割速度,边缘切割速度等。。
这几天在捣鼓这玩意。
安装海泰克ADP<此处内容被屏蔽>0版本软件,
昨天用台式机捣鼓好了怎么修改,直接修改变量范围大小,离线模拟通过可行,上机也运行了。
今天测试用USB线上下载。。
搞了好半天。。
1.手动安装驱动程序,驱动程序在软件安装后文件夹里。
2.触摸屏DIP拨码调为。1---4 OFF 5-6 ON 7--12 OFF
3.屏上电,按F2进入系统设置、
选定为USB通讯
4.软件中“选项”-------“传输设置”-----选定通讯方式也为USB
5.上载。。 出现PASSWORD,尼玛啊,厂家设计人员加密了。。
6.打开以前别人备份的程序,通过USB线下载进HMI中。
点击“下载固件及应用”图标
后面就是进入下载程序中。。。等着吧,很快的。。
大概需要15秒左右能搞定。
准备下周一去现场全部修改。。。。
上面提到怎么通过USB线下载程序,测试通过。
我用的是HP打印机的数据线。公司里的那台老的惠普打印机退役了,我捡了这条线。
呵呵,,话说,这线可比我在淘宝上18块买的要好的多。
就是那种方口的。B型USB
上面提到的海泰克触摸屏,连的PLC是欧姆龙CP1L的
话说,欧姆龙CP1L也可以用此B型USB下载滴,
前期已经测试过了,上下载程序都OK的。速度都还可以。
说到这台机器,领导给我提了另外一个要求。。
:滚珠丝杆由于使用环境的原因和操作频繁,坏的太快,主要是进水上绣。
配了注油器,定时注油,保持润滑。因为经常发现缺油了,操作工不加油还在使用。
注油器里有低液位信号
PLC程序大概看了下。原厂家人员设计的是若低油位信号接通时,延时5分钟报警,亮红灯。其他没有关联。
厂家设计也是按常理来的。
领导不知道是哪根筋搭错了,说给改成:若低油位信号接通时,报警亮红灯保留,同时延时20分钟,20分钟到后,让机器不能自动运行,趴在那,除非操作工加油了后才能再次开启。
领导的出发点是:从技术手段上做防呆处理。
我的意见是,加强生产 的管理就行了,没必要改成这样滴。
我的观点是:虽说通过修改程序,能达到那样的目的。但是,要记住,你真要这样搞了的话,生产的管控没跟上去的话,在夜班的时候,当发生油位低报警时,有个别心地不是那么善良的家伙,他会给你往油壶里灌水滴。
因为往油壶里加水的事情,去年就发生过好多次的。
这个事情商量后再看,到时跟进。