这半个月挺忙的,忙于生计,很少时间开电脑。
这几天在捣鼓经理交代的一个任务。
设计改造一个控制柜。
2台30KW的水泵控制。原来是手动启动的。
由于去年到现在,发生了好几次水泵故障跳停事故,因为没有及时发现处理,被甲方投诉罚款。
鉴于此,领导决定对其改造为自动控制。
要求。
1.使用PLC控制
2.使用转换开关,切换手动和自动,手动时,按钮单独启停水泵。
3.重点是自动控制要求了、
1》 转为自动控制时,要求2台水泵互为备用,当用1#泵时,无故障运行7天,自动切换为2#泵运行,停止1#泵。2#泵无故障运行7天后,再自动切换为1#泵运行,停止2#泵,如此循环。
2》当1#泵运行时, 出水压力低于设定0.4MP时,自动启动2#泵运行,运行压力高于0.8MP时,备用泵停止运行。相反,当2#泵运行时,出水压力低于设定0.4MP时,自动启动1#泵运行,运行压力高于0.8MP时,备用泵停止运行
3》自动运行时,取热继电器的开点信号处理,当1#泵运行中跳闸,自动启动2#泵,当2#泵运行中跳闸时,自动启动1#泵。
4》 电机设计成星三角启动
5》设计各种运行指示输出灯。
今天在公司,拿了台汇川H2U的PLC,程序写入后运行,初步通过,后续还的再优化下。
今天下午4点半的时候,接到报修,有台设备不动了,
一个机械臂,上下行和左右行走,伺服电机带动。
最初的故障时电机和丝杆连接的爪型联轴器脱开,崩断一个脚,后找来联轴器换上,在换好联轴器试车发现个问题。
该电机手动不动作,复位也不行,趴那里不听使唤了,伺服驱动器未见任何报警。
检查来检查去,发现电机底部有裂开 的痕迹,用手摸靠近外面侧破裂了,尼玛啊,电机挂了,真悲催。。。
回想起这电机是3个月前左右,晚班同事更换上去的,后续运行中伺服驱动器报过几次C90。
C90 安川伺服 编码器故障
安川伺服电机 型号: SGMJV-08AAA6C
750W/220VAC/4.7A/3PH/ 力矩2.39Nm
一直未曾怀疑电机编码器端出问题,这么明显的痕迹,肯定是用锤子敲击过造成的。
我的苍天啊,。无知害死人啊,电机底部本来就贴了个禁止敲击的图示,怎么还拿榔头去敲呢,哎,明天开早会得把事说说了。
由于请购的电机一直未到货,故只有停机了,
今天总结下这段时间发生的事吧
1. 上周处理一台大烘箱电路故障,故障现象:上电,按下风机启动,控制保险炸。
同事检修了一天未果,打电话求助。
问有图纸没有,答复没有图纸,遂找线,按常理分析,炸控制保险,必定是控制部分短路或接地了。
找了半天没有找到短路点,心里不爽,随后找来张白纸,按照线号,将二次控制图画出。
参照图纸,花了20分钟找到故障点。
上电,接通一个中间继电器和风机接触器,问题点就在这块。
最后检修发现是中间继电器的电源2脚处短路,有可能是线未接紧,长期工作后,发热导致底座绝缘碳化短路导致。由于每个端子都接了2根线,且是下面2根线短路而外观发生了变化,不容易一下看到。
将继电器底座换掉,上电,故障消失,但是,发生风机接触器不能自锁,变成点动了,后测的接触器NO点坏了,随后告知同事更换带常开点接触器。
后续整理测绘的图纸存档。
2. 一台旋转加热烘箱维修
故障现象:启动后,加热接触器一吸一放。
此台设备,同事检修了很长一段时间,断断续续出现各种问题。
其实控制不算难,2个温控仪控制2个接触器加热。
去到现场检修,打开电柜,大致的看了下线路的走向。
首先发现的一个问题是:一个中间继电器底座装反,导致线路全部接错,我还纳闷呢,接错线了,送电怎么没爆呢。,呵呵。问过同事,这中继是不是刚装上不久的。答曰:是的,因为怀疑中继继电器坏了,换了一整套。遂改正该中继 的接线。
试车,还是未能解除故障。
再查,看到一个接触器是新的,直觉告诉我,这也是新换上去的,问过得到的是肯定,因为经常一吸一放,导致接触器坏的频率很高。
我就纳闷了。为什么会这样呢。
不就一个自锁回路嘛,原理分析,造成这样的故障,有可能是降自锁点接成常闭了,线圈通电的瞬间,又释放掉了,如此反复。
为了印证我的这个猜测,万用表量过该对触点,果不其然,乖乖,还真的是接反了,给接到常闭那对触点了,怪不的会这样呢。遂后改正接法,
试车,这下效果处理了,吸合的很顺畅,没有出现频繁的吸合现象了,
但是,在持续了几分钟后,接触器跳了,还是有地方有问题,
别的地方都排除了,此时还跳,只有一个地方了。
那就是停止按钮了,
测试,发现有时不通,
遂换过一个新的停止按钮,
试车,观察10分钟未见异常,
现在运行几天了,一直未再见任何故障了,
至此,宣布故障彻底解除。
后记,此次检修,发现个问题,工作中很需要认真仔细了,对于搞电气的 ,不应该犯这么低级的错误。
好久没来工控网了,回到家琐事太多,
加上白天连续超过40度高温,干活不舒服,也就不想开电脑了。
这段时间,发生了不少事情,其中典型的是4个分厂的35KV有一路进线,在8月1号的晚上19点12分发生架空线路炸断导致缺相运行。直接的后果是其中2个分厂全部停电。
我部门负责的设备,
惨重啊,
一台空压机控制板烧毁,几组水泵控制烧毁,变频器坏掉若干,设备UPS坏掉几个,
其中损坏比较严重的是有2台45KW水泵,空开烧毁,接触器烧坏,主触点粘牢,电机出线到马达端三相的电缆外皮全部烧没了,马达接线盒击穿2个洞,电机绕组起火,,,,
后果那是相当严重啊,;老板损失惨重。