请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的? 点击:81133 | 回复:347



南科院

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年3月27日
发表于:2005-12-12 15:00:00
楼主
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



凌得玺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年4月02日
发表于:2013-04-02 21:23:31
321楼

电机运转 电压是会变化的 负载率也是随时变化 理论上是可以的 实践万万不可以 加大容量 使用时间长 工作稳定 可靠 不然发生电器故障不是小事 

凌得玺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年4月02日
发表于:2013-04-02 21:33:54
322楼

132kw螺杆机星三角 交流接触器 理论上可以 使用19个月

凌得玺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年4月02日
发表于:2013-04-02 21:35:16
323楼

图上的km1 交流接触器烧毁

annie5186

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2012年6月30日
发表于:2013-04-03 08:41:45
324楼

我是SGS通标公司RSTS(消费品检测部)的Annie Wen很高兴认识大家

我们部门主要致力于:有毒有害物质测试、食品级认证、整机产品认证及有毒有害物质全面解决方案。

 

一、有毒有害物质测试:ROHS2.0REACH ——SVHC138种物质、Halogen卤素(无卤)、MSDS报告、PFOSPFOACPSIA(铅、邻苯)、双酚A、偶氮染料、PAHS多环芳香烃、甲醛、邻苯二甲酸酯(6P\17P)、邻苯二甲酸盐、石棉等测试。

 

二、食品级认证:美国FDA、德国LFGB等。

 

三、整机产品认证:ROHS认证、卤素整机测试、WEEE认证、SVHC测试

 

四、有毒有害物质全面解决方案:培训服务、风险评估、协助管控

 

         五、其他特殊项目:2006/66/EC电池测试及电池标识评估;US Law104-142美国电池测试;玩具化学测试(EN71-3ASTM F963);重金属元素测试;包装材料(94/62/ECTPCH);加州65:;镍的含量或释放量;挥发性有机物;甲醇;富马酸二甲酯;放射性物质等测试及其他各种物理性能测试。

 

近期RSTS部门推出了ROHS六项、卤素、多环芳烃、REACH测试项目的优惠活动,详情可以联系我。

 

hwping521

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2013年3月04日
发表于:2013-04-03 09:45:36
325楼

224-320A断路器就可以搞定!

ab6488811

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2011年1月10日
发表于:2013-07-16 20:43:01
326楼

用软启动器可靠省心‘’‘’‘’‘

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 387回
  • 年度积分:1400
  • 历史总积分:1888
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2013-07-18 13:12:37
327楼

厂里选用两个375A和250A接触器( B系列),多年没出故障

luoming19810929

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2011年5月09日
发表于:2013-07-25 21:42:13
328楼

进来向各位师傅学习。。。。。。。

砍不烂的猪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2013年6月29日
发表于:2013-07-26 00:01:27
329楼

引用 怪人 的回复内容: 哈哈,看完后觉得精彩纷呈.我也来说一下  110000... 


 恩,支持怪人的说法,我也有些开悟了,哎,几年的电工真是白学了

xbq415

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2013-07-26 14:06:50
330楼

回复内容:

对: 吴刚  晕!建议复习关于三相交流电中负载的两种接法的相关理论,... 内容的回复!


 貌似三角型接法,相电流等于线电流的吧。星型接法才是线电流等于相电流的根号三倍。

xbq415

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2013-07-26 14:24:18
331楼

回复内容:

对: xbq415  回复内容:对: 吴刚  晕!建议复习关于三相交流电中负... 内容的回复!


 是我自己搞混了,不好意思!

jiedamotuo

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:8帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2012年8月04日
发表于:2013-07-26 17:48:12
332楼

    吴刚先生给出的接触器和断路器数据理论上可行,在实际应用中应该选大一些为好,以上有老师讲过,因为有多种不确定因素。

学不止境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年8月02日
发表于:2013-08-02 12:26:44
333楼

呵呵,现在的萎电工真多!也包括我自己!

颓废jmtp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年5月03日
发表于:2015-12-22 15:53:19
334楼

回复内容:

对:LMHT 吴刚先生;别纸上谈兵了.你如果有徒弟会误人子弟的.呵呵!理论不清,实际不懂.       内容的回复:

我这里110千瓦的电机三个接触器400安的有时还会烧触点

悠然123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:114
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-12-23 02:56:35
335楼

一楼楼主的选择合理,断路器用315-400A,接触器用两个160A,一个120A(cj20)。既可稳定可靠的运行。但封星接触器没有CJ20-120,用CJ20-100即可。

咚冬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2016年1月05日
发表于:2016-01-05 21:26:02
336楼

涂于天宇的发挥发挥地方 德华发

dyzhb1977

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2015年3月26日
发表于:2016-01-07 16:13:30
337楼

不要忽略了 启动电流是额定电流的4倍左右


ysgui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2016年12月09日
发表于:2017-01-11 13:26:14
338楼

精华  好帖  继续顶起

student

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7147回
  • 年度积分:77
  • 历史总积分:16084
  • 注册:2016年7月25日
发表于:2017-01-11 13:40:50
339楼

对不起,我忘记了具体的公式,只是凭经验

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年6月27日
发表于:2018-07-17 15:18:51
340楼

我们250KW都用过星三角启动哈,没有什么大惊小怪的,变压器,接触器,线路能承受启动时候电流就OK了