请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的? 点击:81133 | 回复:347



南科院

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年3月27日
发表于:2005-12-12 15:00:00
楼主
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



李胜国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2009-12-18 20:26:55
241楼
电机的额定电流应该是200左右主接触器用200的可以星形时电流小用160的接触器角时稍微大些也永200吧空开嘛就用250的根据经验最好都加大些

涛福

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月21日
发表于:2009-12-21 23:42:45
242楼
引用怪人 的回复内容:哈哈,看完后觉得精彩纷呈.我也来说一下
  110000W,380V,功率因数0.8,不算效率的三角接电机,线电流是  I线=110000/1.732/380/0.8=209A;相电流是  I相=I线/1.732=121A;
   起动Y接时电机功率是三角接的1/3倍,110000/3=36667W;这时的线电流=相电流  I线=36667/1.732/380/0.8=70A(一楼的120A通过);
   正常三角运行时,接触器流过的是线电流209A,如"也是不懂"图1线电流被2个接触器分流了,流过接触器的才104.5A(一楼160A可行),若图2的接法就不行了吧.



whzz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 68回
  • 年度积分:19
  • 历史总积分:150
  • 注册:2009年12月06日
发表于:2009-12-27 17:43:03
243楼

第一张图适用于水泵小电机启动负载轻的设备,第二张图适用于启动负载较重设备机械传动设备等对于110KW电机最好不用星角启动,无论运行还是启动状态两个接触器共同吸合,都会增加故障率。拙见

tony217217

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年6月28日
发表于:2010-01-02 12:39:46
244楼
如果在星三角启动中,串入启动电阻,启动电阻和接触器之间又有什么选型方法?

电气小强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-01-02 23:21:15
245楼
引用0953 的回复内容:买个软启动器,什么问题都解决了。

同意

贺鹏涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年3月25日
发表于:2010-01-02 23:56:12
246楼

呵呵我认为接触器应该选大一点,特别是重负荷起动,热继电器应该改为综合保护器其保护性好不容易烧毁电机。

世上无难事

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2010-01-16 18:49:27
247楼
110kw 电机起动时。应该要采用起动变压器。和选择软起动单元。

NONGYE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2010-03-08 07:49:48
248楼

支持吴刚,不过实际接触器的容量还是要选大一些好。我的一台起重机7.5KW,用32A的接触器都经常烧触点,现一台改为变频器运行,另一台把接触器换到了65A.情况又要好一点。

 

自由飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2010-03-08 13:02:32
249楼

图1接线可以经济一点,但是会对电机电流平衡有影响

kiLLs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2010-03-26 10:07:49
250楼
引用LMHT 的回复内容:吴刚先生;别纸上谈兵了.你如果有徒弟会误人子弟的.呵呵!

理论不清,实际不懂.  

接触器触点线电流有时并不等于电机的每相绕组的相电流.

QQ291147055

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年4月03日
发表于:2010-04-03 15:31:54
251楼
不宜用星三角启动、三角启动适合50KW以下,我在日常使用时不含50的使用很正常、节约的话就用自藕降压启动

hzfy195649

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2010年4月04日
发表于:2010-04-04 00:40:14
252楼
一般的说轻负荷启动的电机可采用星三家启动,为了防止接触器触点熔合在以起,可以在控制线路中多加几个中间继电器,以增加接触器在转换时的时间差。如果是重负荷启动,则一般采用自耦变压器降压启动,当然,如果有条件采用软启动器或者变频器,那就最好了。

hzfy195649

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2010年4月04日
发表于:2010-04-04 00:47:18
253楼

空气开关可选Dz20y-400/315A

接触器可选CJ20-160(KM1KM2)和CJ20-100(KM3),120A的接触器至少在目前市场上还没开发出来,不知道是怎么选出来的。

hzfy195649

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2010年4月04日
发表于:2010-04-04 01:22:35
254楼
看了大家的评论,感觉还是是实际工作做少了,就忍不住说几句。其实一般星三角启动多采用第一种接线,很少采用地二种接线方法,这样接触器KM1就不要选的太大,当然大家说的设备易故障也是个问题,所以要区分启动的负荷是轻是重,因为一般的星三角起动只适合轻载负荷,还有接触器的质量也是要紧的,一般的品牌只要不是假冒的基本上应该都没问题,关键在于控制线路的设计,也就是刚才说的要保证接触器在起跳转换时的时间差,使接触器不因拉火而熔焊,这是最要紧的。

王湘林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-04-11 18:25:35
255楼

我认为吴冈说得有理;其一元件用得合理,正常才是关键,如果都说用大点的保险,那么浪费资源和能源,如此说来还要小的干什么啊,一律用大的不就可以了吗,不更省心吗,160A已经足够了,当然160A肯定都是正规厂家生产的,不是指伪劣产品啊,如果是伪劣的,那就是400A的也不见得保险啊!配电,不是单一的要绝对正常的问题啊,比喻说;你去一个厂家投标,你都用大的,没有考虑经济和实惠,造价很高,而人家投标的价格远远低于你,各方面考虑到了,设备多了其价格就不是几百了,那么你在行业中将无立足之地,人家 以为你没有才能,做不了这事情,怎么预算的和人家的高出那么多呢。

所以选东西,只选对的,即使你的再保险,那也只是浪费罢了。

 

yuehaihua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年11月01日
发表于:2010-04-16 21:21:58
256楼
多大的电机都可以星角起动.你可配250A的朔壳断路器.150A.接触器3只.可长期适合任何起动及负载.

中海电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2010-05-09 20:16:24
257楼
最好用自藕降压起动,或者软启动最好!大电机不建议星三角

lvcecil

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年6月27日
发表于:2010-05-15 15:39:16
258楼
第一个图KM2合上了 是三角型么? 我看不像啊。。。。

阿华海德菲尔德

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月16日
发表于:2010-05-18 07:08:52
259楼

究竟需要多大,大佬们给个正确答案

hustanne

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月18日
发表于:2010-05-18 09:55:28
260楼

三角连接时,线电压 Un=380V, 线电压=相电压,  线电流 In~=220A,相电流为127A;

星形连接时,线电压 Un=380V,相电压为 220V,  线电流 In~=220A,相电流为220A;

所以跟三角连接相关的接触器选择 130A 以上的,跟星形连接相关的接触器选择220A以上的。两者都相关的取较大值。

目前我都是选择1.5倍左右的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师