请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的? 点击:81036 | 回复:347



南科院

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年3月27日
发表于:2005-12-12 15:00:00
楼主
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



zw2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2005年7月22日
发表于:2007-12-06 08:09:00
181楼
学习中.并且有机会认真实践一下.

不懂电器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2007-12-09 19:54:00
182楼
110KW动机启动用2个CJ10-250,1个CJ10-160的就可以了

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2007-12-09 21:58:00
183楼
400安的空开,250和160的接触器,

人生几何

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2008-01-18 21:37:00
184楼
为节约票票,大型热继电器可用互感器+小规格热继电器代用

人生几何

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2008-01-18 22:09:00
185楼
请教一下,我做了一台90KW*2一拖二软起动柜.一次电路采用施耐德配件,由于成本关系。总空开用NSE400,分空开用NSE250,接触器用LC1-D205,软起动用ATS48C21Q。够不够大,请各位指教。

tianniu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年2月23日
发表于:2008-02-23 12:24:00
186楼
两幅图其实原理都一样,没什么本质的差别

极限

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2008-02-24 10:56:00
187楼
我单位有现成的,用250A的

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-02-25 14:03:00
188楼
理论上行,实际上大一点好,用的久.

kill06270322

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2008-03-29 23:07:00
189楼
个人观点星形的接触器可以选160A;但是三角的得选210A,那样运行得话应该没问题了,断路器得话应该选在300A左右比较合适.

kill06270322

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2008-03-29 23:19:00
190楼
 赵大大:    引用 加为好友 发送留言   2007-9-27 10:52:00  
    楼上老大,11KW电机星三角启动,选ABB品牌的接触器(A16-30-10)会小吗? 
 
针对11KW的电机ABB接触器应该A30的

xqq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2006年3月03日
发表于:2008-04-01 09:32:00
191楼
大家都说的非常好
在着上面都能学到好多东西
呵呵

卡钳表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2008年2月27日
发表于:2008-04-01 23:11:00
192楼
  110KW电机额流都220了160接触器小了再说了现在的东西质量都不是太好,空开用400的接触器最好也用400的要是个人的就小一点省钱给工厂用的要保证质量再说又不用你花钱最好是大点,耐用,也留有余量

雨夜闻茶香

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:937
  • 注册:2007年12月21日
发表于:2008-04-12 17:35:25
193楼

用配电柜,使用自藕降压启动。或者用软启动来控制110KW的电机。使用星三角会让你们吃不了兜着走的。

雨夜闻茶香

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:937
  • 注册:2007年12月21日
发表于:2008-04-12 17:38:59
194楼
用变频器更没问题了.

小瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-05-06 21:33:52
195楼
我说两句,两种电路的实质区别是--图2主要用于需要频繁点动的场合,KM1长通电点动KM3。

喜力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-05-07 08:23:18
196楼
按图一,绝对没问题!

wxck

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:472帖 | 1740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6871
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2008-05-07 16:14:06
197楼

wxck

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:472帖 | 1740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6871
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2008-05-07 16:14:24
198楼
支持 吴刚先生 三角形运行时、线电流等于根号3倍的相电流,

自由路自己走

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-05-07 16:24:38
199楼
引用毕庆民 的回复内容:第一个图流过热保护的电流是实际电流的1/2左右.而且停止状态有两个接触器上带电.把热保护放到KM1KM2上面就可以使用.不过从安全角度分析没有第二种好.大家可以从别的角度讨论.


上楼说的很对,我们公司也一直用的2图

ffwhcc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2008-05-07 21:18:06
200楼

  都说的很有到里      又长进了不少啊

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师