请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



艺枫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2008-05-24 21:14:03
201楼
        学习了

洪雪浪

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2008-05-30 15:26:25
202楼
俺用的是两个250A一个160A的接触器,但不知前面各位使用多大的电线?

momomo007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 36回
  • 年度积分:62
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2008-06-06 20:45:26
203楼

好好好好的跟大家学习下呀

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-06-06 21:36:31
204楼

呵呵  ,前几天装的2个30KW星三角启动用的是CJX2-9511两个和CJX2-6311一个,来控制一个电机,在选型的时候考虑了3点:

1,容量选大一点接触器坏的几率就会少一点,

2,现在有些接触器的质量的确不是太好

3,好的接触器价格的确太高了(老总不愿意花高价购买)

以前装这样的电机星三角启动用质量好的就选两台45A的和一台32A的接触器还有11KW直接启动用就是25A的接触器,用起来也很好的,接触器质量的好坏确定了它的寿命.

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-06-06 21:56:44
205楼
另外车间有一台90KW电机星三角启动,以前(我没进公司之前)用的接触器我看了都不敢相信,两台250A和一台160A而且经常的坏(接触器的品牌我就不说了,反正在进这公司之前我听都没听过),打开接触器后发现触头表面镀了一层银粉,里面全是黄铜当然这样的接触器价格是相当的便宜啦,我进公司后换过3次(公司买来做库存的一直到用光)后来在我的大力推荐下老总终于同意购买了某品牌接触器,型号改为2台170和一台110现在用了2年多了,一直也没换过

汪泓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2008-06-07 19:41:34
206楼
每千瓦两安倍.自己算一下嘛.

canfly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2008-06-08 11:25:20
207楼
看了好久,觉得内容挺好,原来从没有想过这么多, 向吴刚和版主学习了

死心眼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2008-06-08 17:01:50
208楼
支持吴刚,理论加实践,不过要是我选的话,我会选大一些的了,免得将来麻烦。

huaxinlxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2007年9月07日
发表于:2008-06-08 22:40:57
209楼
接触器的质量很重要    建议买质量过硬的产品

kk19760106

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2007年1月12日
发表于:2008-07-23 16:08:00
210楼

我还觉得第一种接法要经济实惠些,我以前的公司就是用底一种,也没出什么毛病

 

kk19760106

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2007年1月12日
发表于:2008-07-23 16:10:40
211楼

今天看了这些真是收益不小啊

今后也要经常进来和大家交流一下

 

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-07-23 16:29:44
212楼

哦 05年的贴啊..

象这样我们都用  2只 250A 的,  1个160A  断路器用400A

----------------------------------------

柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售  http://shop35526107.taobao.com  / 需要请联系

colva

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2008-07-23 16:43:59
213楼
我们是这样接的                                                            

htttech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-25 11:05:56
214楼
110KW的用160A有点小了,不过要看接触器的质量,最好是选大一点 ,按正常的算是可以的。

joyce_10

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-22 12:57:31
215楼
我们要用日本NOP的TOP-2MY400-204HBMVB,功率400W,电压为三相380V,我根据公式计算下来额定电流只有0.8A,可打电话到购买电机的公司去问,他们说额定电流1.95A,想不通,为啥相差这么大啊,由于电机还没到货,没看到铭牌数据,现在都不知道如何选择热磁断路器和交流接触器了,要命啊

vinson1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-14 17:08:52
216楼
有没有一个老师老总结一下给我们学生看看呢?

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:83帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-10-18 15:57:55
217楼
110000W,380V,功率因数0.8,不算效率的三角接电机,线电流是 I线=110000/1.732/380/0.8=209A;相电流是 I相=I线/1.732=121A;
起动Y接时电机功率是三角接的1/3倍,110000/3=36667W;这时的线电流=相电流 I线=36667/1.732/380/0.8=70A(一楼的120A通过);
正常三角运行时,接触器流过的是线电流209A,如"也是不懂"图1线电流被2个接触器分流了,流过接触器的才104.5A(一楼160A可行),若图2的接法就不行了吧.

文昌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年9月10日
发表于:2008-10-28 19:54:31
218楼
110kw电机可选D150接触器两只,D80一只就够了。大家要注意接触器的型号:D和C开头的是不一样的。

佐奴

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2008年3月04日
发表于:2008-10-28 21:57:00
219楼
我们厂用两个250安和一个160安的,触头很难坏

hwcyq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-30 16:22:51
220楼
150\160的是不行的,250是最起码的