请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



scwcy0626

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年4月26日
发表于:2008-10-30 18:44:48
221楼

为了经济。用变频器

?

litao0574

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-30 19:09:15
222楼
110kw的电动机如果是4极,额定电流是201A.空开配ABB开关250A可以。接触器配LC1D--170,2个。LCID---150 ,1个就可以了。本厂20台空压机如是配置,运行4年无一损坏。

游刃有余

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2008-10-30 23:34:35
223楼
断路器用315-400A,接触器用两个160A,一个120A(cj20)。既可稳定可靠的运行。

杨一帆啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年9月30日
发表于:2008-10-30 23:40:00
224楼
昨天刚配了个110KW的配电柜,400A的空开,俩205的接触器,星用的100A

风铃2007

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:520
  • 注册:2008年10月29日
发表于:2008-10-31 02:49:30
225楼
学习了,得去下本电工手册好好看看哦!光看论坛是不够的,基本的东西还是得学习学习的!

邹云飞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2008-11-01 09:49:30
226楼

同意怪人的说法,图2是书本上的理论东西,但常用的还是图1

 

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2008-11-01 16:32:32
227楼
1。110KW的电机在空载启动情况下完全可以使用星三角启动!
2。160A的接触器肯定小,因为现在的触点大多是铜的或铜银合金,不是纯银!
3。温州柳市出的成品启动柜,有些还是国内的所谓名牌,都是根据理论配置的接触器,电流偏小,根本用不了几天!

笑看人生1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年12月22日
发表于:2008-12-22 20:53:08
228楼

怎样选择星三角启动的三个接触器的大小。

笑看人生1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年12月22日
发表于:2008-12-22 20:55:09
229楼
我想问一下星三角启动。三个接触器的大小是如何选择的?谢谢。

HZXSFRH231

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2008年10月19日
发表于:2008-12-22 22:35:02
230楼
见34楼图1    由于国产接触器质量一般 电源的功率因数 电机的起动冲击电流等因素 取不小于1.5倍 也就是KM1和KM2取额定电流一半(并联)再乘以1.5  KM3取额定电流的根号3分之一(相线电压) 再乘以1.5 如是硬负荷可稍加大一点

静文2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2008-12-22 22:57:36
231楼
三角运行时接触器流过的应该是相电流

行云168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2008-12-22 23:00:02
232楼
电机铭牌上标定的额定电流是指电机在额定运行状态下运行时流入电动机定子绕组中的线电流值。   不知道0.58倍的额定电流何来了? 请高手解释下,虽然是理论上的死扣  但是要重视规则

haijun海军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2008-12-23 08:31:02
233楼
这问题不要再争了,楼主你自已用电流表卡一下110Kw的电动机工作电流是多少就知道了?

haijun海军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2008-12-23 08:31:28
234楼
这问题不要再争了,楼主你自已用电流表卡一下110Kw的电动机工作电流是多少就知道了?

HNSD001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-23 09:23:42
235楼

大点好

多花几百块钱死不了人的

kalliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2008-12-23 10:21:27
236楼

这个我做过,我觉得短路器315的就够了,接触器220*0.58=130左右,所以选择一个大的,两个小的.160,120还是比较可靠的

kalliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2008-12-23 10:34:51
237楼

原理来说吴刚先生是完全正确的,应用中大点还是呀稳当点,考虑到温度和线损,而且大一点的也价格差不多

cwhcwh_811025

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年2月11日
发表于:2009-04-24 15:04:39
238楼
怪人的说法很对,同意!

limsin1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年8月17日
发表于:2009-10-12 23:36:32
239楼
回复内容:
对:张智勇 关于在图1中,断路器选用电流为1.2-1.5倍额定电流
接触器KM1和KM2实际分别流过的电流为电机额定电流的0.58倍。
内容的回复:


建议采用第2种,第一种是山寨企业干的,当然包括施耐德样本也是第一种,俺推荐主接触器为电机额定电流,角和星一样大都降一档,当然这是使用优质接触器的情况,若使用山寨接触器还需要放大,另外空气开关分段能力最好参照施耐德的H级选用,110KW的电线不小于50平方,短路很厉害的!

ljm78272375

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2009年4月30日
发表于:2009-10-13 08:25:01
240楼

我们的110KW的电机用的LC1D170    两个,LC1D115一个,就是经常烧坏