请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



liuliuguanjun

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 1264回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:8209
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2011-03-30 20:25:12
301楼
各抒己见,对错与否的确不错

世间一过客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:192
  • 历史总积分:754
  • 注册:2010年9月14日
发表于:2011-03-31 15:53:00
302楼
看了各位大侠的辩论,受益匪浅。

yuanzhiguang1357

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:939
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2011-04-06 16:19:24
303楼
电源电压是380V吧,接触器用250或300A的,断路器用400A的。

飞闪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2009年7月22日
发表于:2011-04-07 21:59:05
304楼
真是太精彩了!万没想到一个星三角电路竟有这么多探讨。各位都是大师!崇敬!!吴刚先生的理论甚是精辟!张智勇先生的图恰到好处,也甚是给力!我认为此电路的的两种主回路都是可行的,图2的KM1和FR只不过在运行后承载的电流大而已,只要在二次回路下功夫启动时都应该是一样的。当然,如果采用图2,KM1的触头容量肯定是要超过160A的,从经济上来说不如图1.

嫦娥一号

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:446
  • 注册:2009年5月15日
发表于:2011-04-10 22:10:05
305楼

请问45KW的风机负载,星三角启动,启动时间应为多少秒合适?热继电器调到多少安培合适?;75KW的风机负载,自藕减压器启动,启动时间应为多少秒合适?

yurulong1964

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年4月05日
发表于:2011-04-10 23:16:42
306楼

两个图都有过,不过第一个图更好点

温控温

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2009年7月03日
发表于:2011-04-14 21:38:05
307楼

我一般用第二种方法,有时热继放前面好摆放。

爱驰飞天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年8月18日
发表于:2011-05-08 10:16:32
308楼
最好用变压器启动,市场上有现成的,

HUQG

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2011年5月05日
发表于:2011-05-08 13:08:25
309楼
公式I=W/U电流等于功率除以电压。答289.4A

qfsmg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2010年11月21日
发表于:2011-05-08 15:47:04
310楼
学习了。。。

伍琪生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2011-07-31 21:45:13
311楼
我说一个实际工程:110KW电机(8极),接触器是D245,断路器是NSX250(按照电机电流整定过载电流、瞬时脱扣电流),这个是太原重工的75MN的铝型材挤出机的实际配置,一直没有发生问题。建议还是不要省钱(我老板要求我按照施耐德的建议配置,结果烧了好多套接触器,后来加大规格才运行正常)

luyanping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:549
  • 注册:2011年4月28日
发表于:2011-08-17 11:25:17
312楼
第一个图流过热保护的电流是实际电流的1/2左右,大家分析问题不能按直流电路来看,应该是1/根号3 约等于0.58。并不是1/2。也就是说图1,KM1和KM2都是接在相线上。关于图1和2各有用处,看需要而定吧。

舒心

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2011-08-18 10:56:26
313楼
有些东西 是不能越大越好的 特别是有些保护元件如热继电器、断路器  那样就起不到保护作用了

mayhp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2009年2月19日
发表于:2011-08-20 11:45:48
314楼
真是学习到了!做了很多年电工从没想到有图2的接法!要多动脑子才行啊!理论坆是真理!

xushengli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2008年10月10日
发表于:2011-08-23 14:52:44
315楼
这么大的电机星三角能行吗?

liubiao005258

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2011年9月11日
发表于:2011-09-11 15:42:16
316楼
回复内容:
对:毕庆民 关于我说一下.正确接法是第二个图.第一个图不正确. 内容的回复:


第一个也可以接来用

曹建国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年9月14日
发表于:2011-09-14 17:16:13
317楼
那个吴说的是正确的,不过大点总是没错的,不确定因素太多

xab1322534974

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年10月20日
发表于:2011-10-20 10:13:35
318楼
110kw电动机使用160接触器可以启动星三角的话每台接触器实际负载只是55千瓦因为电动机出来6根线是两台接触器同时工作而且两台接触器负载相同

夫子

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:29帖 | 187回
  • 年度积分:988
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2007年12月01日
发表于:2012-01-03 15:36:50
319楼
这两张图的配线线径还不一样咧

das5358876

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年7月06日
发表于:2012-07-06 10:11:32
320楼
图都错了常用的是那样么