请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?
点击:
82604
| 回复:
347
南科院
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:6帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2004年3月27日
发表于:2005-12-12 15:00:00
楼主
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
听雨观雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 2918回
年度积分:0
历史总积分:4435
注册:2004年2月26日
发表于:2006-07-25 16:49:00
101楼
大家是朋友: 第一种接法怎么不正确?接触器、热继电器的容量都位额定的1/√3,第二种接法真是浪费。我公司的产品都是采用第一种接法的。
回复
引用
举报
听雨观雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 2918回
年度积分:0
历史总积分:4435
注册:2004年2月26日
发表于:2006-07-25 17:02:00
102楼
第一种接法中KM1,KM2,热继电器都在相上,流过的电流应为电机额定电流的1/√3,第二种接法KM1,热继电器都在线上,流过的电流为电机额定电流,KM2在相上,流过的电流为电机额定电流的1/√3,不过采用第一种接法时KM1,KM2应选择略大些
回复
引用
举报
柳市人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年4月04日
发表于:2006-08-27 13:44:00
103楼
回复
引用
举报
柳市人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年4月04日
发表于:2006-08-27 13:47:00
104楼
运转了以后160+160=320A。两个交流都在用的。所以用CJ20-160A。本人长期供应110KW空压机用
回复
引用
举报
柳市人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年4月04日
发表于:2006-08-27 13:52:00
105楼
我发现大家都没亲自动手接过
回复
引用
举报
柳市人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年4月04日
发表于:2006-08-27 13:53:00
106楼
我建议并线交流用100A,或63A。都可以。120A的没有
回复
引用
举报
层
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 651回
年度积分:0
历史总积分:1862
注册:2005年6月12日
发表于:2006-08-28 22:47:00
107楼
支持 吴刚先生 三角形运行时、线电流等于根号3倍的相电流,
回复
引用
举报
别墅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:133帖 | 1355回
年度积分:0
历史总积分:3722
注册:2006年4月09日
发表于:2006-08-30 18:48:00
108楼
常用的是第一种接线法,第二种少见,第一种接法接触器的主触点承受的电流是线电流的0.58倍,接触器的容量可以适当降低
回复
引用
举报
龙腾虎跃5
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2005年12月25日
发表于:2006-08-30 21:16:00
109楼
大家好我用图1把缺相热保护继电器放到了接触器的上面,不知对吗?
回复
引用
举报
无锡肖凌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:30
历史总积分:70
注册:2006年6月24日
发表于:2006-10-14 13:28:00
110楼
严重支持吴刚!!搞清楚相电流和相电流关系!!!
回复
引用
举报
kunkun
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:711
注册:2006年7月21日
发表于:2006-10-14 22:14:00
111楼
靠,第二种它不多花钱呀!没见过,支持吴刚,流氓就是流氓
回复
引用
举报
kunkun
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:711
注册:2006年7月21日
发表于:2006-10-14 22:33:00
112楼
都什么年代了,还用双金属片的热继电器,市场上卖的电机综合保护器好极了,缺相,过流,动作快的很。不象双金属片的反应慢,弄不好把电机烧了,本人领教过。
回复
引用
举报
整流电路
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:25帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:310
注册:2006年6月13日
发表于:2006-10-17 19:42:00
113楼
我有一个问题,想问一问各位高手,电机Y接法时,*点的接触器怎么选用,有没有一个公式
回复
引用
举报
sanny_songys
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2005年1月12日
发表于:2006-10-18 08:47:00
114楼
谢谢吴刚!我在做这种设备选型的时候也碰到这种问题,实际使用的时候,有成本方面的考虑时,用的是图1;电器控制的教科书上,使用的是图2,两种接法都可以用,图1比较省钱!
回复
引用
举报
新电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2006年10月18日
发表于:2006-10-18 22:05:00
115楼
哈哈,看完后觉得精彩纷呈.我也来说一下
110000W,380V,功率因数0.8,不算效率的三角接电机,线电流是 I线=110000/1.732/380/0.8=209A;相电流是 I相=I线/1.732=121A;
起动Y接时电机功率是三角接的1/3倍,110000/3=36667W;这时的线电流=相电流 I线=36667/1.732/380/0.8=70A(一楼的120A通过);
正常三角运行时,接触器流过的是相电流209*0.58=121A,(一楼160A可行),若图2的接法就不行了吧.
回复
引用
举报
随便说
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2006年10月18日
发表于:2006-12-20 22:00:00
116楼
起动时,如果设备或电机存在故障,第一种接法的热保护好于第二种接法.
回复
引用
举报
天阔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 118回
年度积分:0
历史总积分:172
注册:2005年6月22日
发表于:2007-02-14 14:48:00
117楼
应该用内三角接法啊! 塑壳断路器用250A(应该够了吧),接触器用两个250A,一个160A(cj20),热继电器(120-150)。接触器大些安全第一啊!
回复
引用
举报
wdlx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 409回
年度积分:0
历史总积分:608
注册:2006年11月24日
发表于:2007-02-14 15:27:00
118楼
软启动是个不错的注意,就是贵了点。
回复
引用
举报
蒋茗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2006年10月24日
发表于:2007-02-14 17:06:00
119楼
谢谢大家的讨论,让我学到很多。
一直以后只做些简单的维护,从没想过选择接触器会有这么多的学问。很想向大家学习,所以在新浪UC建了个聊天室,以技术交流为主,现在初建,急需你们这样的师傅,大家都是同道中人,面对面的讨论会更直接,同时,也能帮助技术差的提高,请愿意指教的加我QQ657220045 UC号85003055
房间路径:新浪UC官方大厅-----合作专区----合作免费歌王专区---歌王—时尚先锋----紫情电缘
UC团体号:6061926
回复
引用
举报
蒋茗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2006年10月24日
发表于:2007-02-14 17:17:00
120楼
有加我为好友的,请说明是工控的,以免被拒。在这里先谢谢能加我的师傅了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
急问:室外需长期运行的电机,...
[13835]
离心式水泵扬程H、流量Q、转速...
[21310]
一平方线大概能承受多大电流...