请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的? 点击:80952 | 回复:347



南科院

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年3月27日
发表于:2005-12-12 15:00:00
楼主
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-07-25 16:49:00
101楼
大家是朋友: 第一种接法怎么不正确?接触器、热继电器的容量都位额定的1/√3,第二种接法真是浪费。我公司的产品都是采用第一种接法的。

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-07-25 17:02:00
102楼
第一种接法中KM1,KM2,热继电器都在相上,流过的电流应为电机额定电流的1/√3,第二种接法KM1,热继电器都在线上,流过的电流为电机额定电流,KM2在相上,流过的电流为电机额定电流的1/√3,不过采用第一种接法时KM1,KM2应选择略大些

柳市人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2006-08-27 13:44:00
103楼

柳市人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2006-08-27 13:47:00
104楼
运转了以后160+160=320A。两个交流都在用的。所以用CJ20-160A。本人长期供应110KW空压机用

柳市人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2006-08-27 13:52:00
105楼
我发现大家都没亲自动手接过

柳市人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2006-08-27 13:53:00
106楼
我建议并线交流用100A,或63A。都可以。120A的没有

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-08-28 22:47:00
107楼
支持 吴刚先生 三角形运行时、线电流等于根号3倍的相电流,
   

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2006-08-30 18:48:00
108楼
常用的是第一种接线法,第二种少见,第一种接法接触器的主触点承受的电流是线电流的0.58倍,接触器的容量可以适当降低

龙腾虎跃5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年12月25日
发表于:2006-08-30 21:16:00
109楼
大家好我用图1把缺相热保护继电器放到了接触器的上面,不知对吗?

无锡肖凌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2006-10-14 13:28:00
110楼
严重支持吴刚!!搞清楚相电流和相电流关系!!!

kunkun

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:711
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2006-10-14 22:14:00
111楼
靠,第二种它不多花钱呀!没见过,支持吴刚,流氓就是流氓

kunkun

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:711
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2006-10-14 22:33:00
112楼
都什么年代了,还用双金属片的热继电器,市场上卖的电机综合保护器好极了,缺相,过流,动作快的很。不象双金属片的反应慢,弄不好把电机烧了,本人领教过。

整流电路

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-10-17 19:42:00
113楼
我有一个问题,想问一问各位高手,电机Y接法时,*点的接触器怎么选用,有没有一个公式

sanny_songys

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年1月12日
发表于:2006-10-18 08:47:00
114楼
谢谢吴刚!我在做这种设备选型的时候也碰到这种问题,实际使用的时候,有成本方面的考虑时,用的是图1;电器控制的教科书上,使用的是图2,两种接法都可以用,图1比较省钱!

新电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年10月18日
发表于:2006-10-18 22:05:00
115楼
 哈哈,看完后觉得精彩纷呈.我也来说一下
  110000W,380V,功率因数0.8,不算效率的三角接电机,线电流是  I线=110000/1.732/380/0.8=209A;相电流是  I相=I线/1.732=121A;
   起动Y接时电机功率是三角接的1/3倍,110000/3=36667W;这时的线电流=相电流  I线=36667/1.732/380/0.8=70A(一楼的120A通过);
   正常三角运行时,接触器流过的是相电流209*0.58=121A,(一楼160A可行),若图2的接法就不行了吧.

随便说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年10月18日
发表于:2006-12-20 22:00:00
116楼
起动时,如果设备或电机存在故障,第一种接法的热保护好于第二种接法.

天阔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2007-02-14 14:48:00
117楼
应该用内三角接法啊!   塑壳断路器用250A(应该够了吧),接触器用两个250A,一个160A(cj20),热继电器(120-150)。接触器大些安全第一啊!

wdlx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 409回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:608
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2007-02-14 15:27:00
118楼
软启动是个不错的注意,就是贵了点。

蒋茗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年10月24日
发表于:2007-02-14 17:06:00
119楼
谢谢大家的讨论,让我学到很多。
一直以后只做些简单的维护,从没想过选择接触器会有这么多的学问。很想向大家学习,所以在新浪UC建了个聊天室,以技术交流为主,现在初建,急需你们这样的师傅,大家都是同道中人,面对面的讨论会更直接,同时,也能帮助技术差的提高,请愿意指教的加我QQ657220045    UC号85003055
房间路径:新浪UC官方大厅-----合作专区----合作免费歌王专区---歌王—时尚先锋----紫情电缘
UC团体号:6061926

蒋茗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年10月24日
发表于:2007-02-14 17:17:00
120楼
有加我为好友的,请说明是工控的,以免被拒。在这里先谢谢能加我的师傅了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师