请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的? 点击:80952 | 回复:347



南科院

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年3月27日
发表于:2005-12-12 15:00:00
楼主
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



啸傲乾坤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 638回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2007-02-14 17:20:00
121楼
这么大的电机建议还是选用软启吧 

钱斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2007-05-10 22:22:00
122楼
为什么不考虑启动电流呢,那是额定电流的4~7倍啊.不需要考虑么.我是新手,所以不大懂,请指教

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-05-10 22:34:00
123楼
谁说第一种接法不正确谁就是瞎说!
你卖石灰不能攻击别人买面粉的!

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2007-05-18 08:53:00
124楼
星-三角启动正如前面所说的,有两种接法,有内三角和外三角之分,是内三角的话,有两个接触器是一样的,正如吴刚所说,好一点的接触器160A够了;外三角的话,三个接角器的容量都不一样,一个要比电机额定电流要大,一个比电机额定电流的根号三分之一要大,一个比电机额定电流的三分之一要大。

桂悉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2006年2月12日
发表于:2007-05-18 10:36:00
125楼

桂悉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2006年2月12日
发表于:2007-05-18 10:42:00
126楼
我是看不懂两个实质上的区别!

ANAKIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2003年2月22日
发表于:2007-05-18 11:36:00
127楼
TO 大撒酒风:有道理,免后顾之忧.我们搞电气的就要这样先想到以后的售后服务问题.

痕迹***问问问

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1040
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2007-05-20 15:44:00
128楼
大哥:
   还用星-三角呀,改造成变频器的多好,电网冲击小,还能实时调速,顺手,还有节能的作用多好!
   需要的话联系我呀!

wdlx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 409回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:608
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2007-05-24 17:12:00
129楼
ding

李学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年5月25日
发表于:2007-05-25 16:00:00
130楼

李学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年5月25日
发表于:2007-05-25 16:05:00
131楼

李学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2007-05-25 16:15:00
134楼
其实启动时,电机是星形接法,KM3可按I相=0.58I线选用,启动完毕,电机正常运行时,电机是三角形接法,KM1、KM2流过的均是线电流,所以应按电机铭牌上规定的电流选择,约为220安培左右。

谭军才

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2007-05-25 16:45:00
135楼
用施耐德的他的接触器上标有电机的功率

lsg1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2007-05-27 15:03:00
136楼
用变频器      
好处大家都知道

xop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年6月15日
发表于:2007-06-15 19:41:00
137楼
我这里有三个LDC410M7C的施耐得接触器用做工业星三角启动
我想在接触器的控制回路加一断路器做保护,但是不知道该用多大的断路器,接触器的刚接触时为1075VA 功率因数0.9
       稳定是为15VA功率因数为0.39
 谁能帮我计算一下~

达夫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2007-06-16 16:44:00
138楼
好像热保应该在 KM的上边啊    
第一个图好像有些不对啊
如果电机过载 那就麻烦了

东方...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2007-06-21 16:49:00
139楼

蓝云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:60帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:995
  • 注册:2001年12月18日
发表于:2007-06-26 21:07:00
140楼
就怎么点东西,却有这么多学问,还是定定心心的看看书吧.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师