当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?
点击:
80952
| 回复:
347
南科院
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:6帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2004年3月27日
发表于:2005-12-12 15:00:00
楼主
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
啸傲乾坤
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 638回
年度积分:0
历史总积分:1394
注册:2006年4月18日
发表于:2007-02-14 17:20:00
121楼
这么大的电机建议还是选用软启吧
回复
引用
举报
钱斌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:198
注册:2006年10月26日
发表于:2007-05-10 22:22:00
122楼
为什么不考虑启动电流呢,那是额定电流的4~7倍啊.不需要考虑么.我是新手,所以不大懂,请指教
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2007-05-10 22:34:00
123楼
谁说第一种接法不正确谁就是瞎说!
你卖石灰不能攻击别人买面粉的!
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2007-05-18 08:53:00
124楼
星-三角启动正如前面所说的,有两种接法,有内三角和外三角之分,是内三角的话,有两个接触器是一样的,正如吴刚所说,好一点的接触器160A够了;外三角的话,三个接角器的容量都不一样,一个要比电机额定电流要大,一个比电机额定电流的根号三分之一要大,一个比电机额定电流的三分之一要大。
回复
引用
举报
桂悉
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2006年2月12日
发表于:2007-05-18 10:36:00
125楼
好
回复
引用
举报
桂悉
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2006年2月12日
发表于:2007-05-18 10:42:00
126楼
我是看不懂两个实质上的区别!
回复
引用
举报
ANAKIN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 119回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2003年2月22日
发表于:2007-05-18 11:36:00
127楼
TO 大撒酒风:有道理,免后顾之忧.我们搞电气的就要这样先想到以后的售后服务问题.
回复
引用
举报
痕迹***问问问
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:1040
注册:2007年4月18日
发表于:2007-05-20 15:44:00
128楼
大哥:
还用星-三角呀,改造成变频器的多好,电网冲击小,还能实时调速,顺手,还有节能的作用多好!
需要的话联系我呀!
回复
引用
举报
wdlx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 409回
年度积分:0
历史总积分:608
注册:2006年11月24日
发表于:2007-05-24 17:12:00
129楼
ding
回复
引用
举报
李学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2007年5月25日
发表于:2007-05-25 16:00:00
130楼
回复
引用
举报
李学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2007年5月25日
发表于:2007-05-25 16:05:00
131楼
回复
引用
举报
李学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:55
发表于:2007-05-25 16:15:00
134楼
其实启动时,电机是星形接法,KM3可按I相=0.58I线选用,启动完毕,电机正常运行时,电机是三角形接法,KM1、KM2流过的均是线电流,所以应按电机铭牌上规定的电流选择,约为220安培左右。
回复
引用
举报
谭军才
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2007年4月09日
发表于:2007-05-25 16:45:00
135楼
用施耐德的他的接触器上标有电机的功率
回复
引用
举报
lsg1971
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 336回
年度积分:0
历史总积分:538
注册:2007年5月09日
发表于:2007-05-27 15:03:00
136楼
用变频器
好处大家都知道
回复
引用
举报
xop
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2007年6月15日
发表于:2007-06-15 19:41:00
137楼
我这里有三个LDC410M7C的施耐得接触器用做工业星三角启动
我想在接触器的控制回路加一断路器做保护,但是不知道该用多大的断路器,接触器的刚接触时为1075VA 功率因数0.9
稳定是为15VA功率因数为0.39
谁能帮我计算一下~
回复
引用
举报
达夫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2007年3月18日
发表于:2007-06-16 16:44:00
138楼
好像热保应该在 KM的上边啊
第一个图好像有些不对啊
如果电机过载 那就麻烦了
回复
引用
举报
东方...
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2007年6月21日
发表于:2007-06-21 16:49:00
139楼
好
回复
引用
举报
蓝云
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:60帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:995
注册:2001年12月18日
发表于:2007-06-26 21:07:00
140楼
就怎么点东西,却有这么多学问,还是定定心心的看看书吧.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
急问:室外需长期运行的电机,...
[13835]
离心式水泵扬程H、流量Q、转速...
[21310]
一平方线大概能承受多大电流...
[129904]
装机功率是什么啊?怎么计算?...
[18032]
设备上三色灯的含意
[28174]
高压电到底有没有辐射?
[17579]
90kw电机需要多大的交流接触...
[15357]
电气工程师年薪有多少
[10414]
把永磁体用于电机是个错误!
[15032]
高级电工PLC
[12201]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页