哈哈,看完后觉得精彩纷呈.我也来说一下
110000W,380V,功率因数0.8,不算效率的三角接电机,线电流是 I线=110000/1.732/380/0.8=209A;相电流是 I相=I线/1.732=121A;
起动Y接时电机功率是三角接的1/3倍,110000/3=36667W;这时的线电流=相电流 I线=36667/1.732/380/0.8=70A(一楼的120A通过);
正常三角运行时,接触器流过的是线电流209A,如"也是不懂"图1线电流被2个接触器分流了,流过接触器的才104.5A(一楼160A可行),若图2的接法就不行了吧.