请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的? 点击:81036 | 回复:347



南科院

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年3月27日
发表于:2005-12-12 15:00:00
楼主
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:176帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-01-11 07:14:00
41楼
我们以前搞过ABB的全套热继电器270多KW的不过是固态型的

山东消息

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2005年5月18日
发表于:2006-01-11 10:51:00
42楼
你们这些老电工啊,我怎么说你们,干吗非要选个刚好够的,电气吗,不确定因素很多,出事不又多花钱 ?选个大点的,多化个几十
不能活了?

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-01-11 11:28:00
43楼
哈哈,看完后觉得精彩纷呈.我也来说一下
  110000W,380V,功率因数0.8,不算效率的三角接电机,线电流是  I线=110000/1.732/380/0.8=209A;相电流是  I相=I线/1.732=121A;
   起动Y接时电机功率是三角接的1/3倍,110000/3=36667W;这时的线电流=相电流  I线=36667/1.732/380/0.8=70A(一楼的120A通过);
   正常三角运行时,接触器流过的是线电流209A,如"也是不懂"图1线电流被2个接触器分流了,流过接触器的才104.5A(一楼160A可行),若图2的接法就不行了吧.

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-11 11:43:00
44楼
TO 大撒酒风:呵呵,您说的有理,下次选型还是用大点的好。我之所以多次发言辩论,主要还是从原理的角度来谈谈个人见解的。实际使用的确是大点好。
TO怪人:图2的接法我没有见过,按照此图接法的确是选小了接触器规格。谢谢!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-11 12:02:00
45楼
我说一下.正确接法是第二个图.第一个图不正确.

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-11 12:24:00
46楼
哈哈哈哈,不会吧?看来还要继续讨论下去了,看来我这几年白混了,晕啊……
电工手册、还有其他之类的参考书上都是这种接法为多呀,实际应用中也是大多数这种接法呀,真的要请版主指教一下了,不要见死不救哇,呵呵呵呵……

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-11 12:34:00
47楼
(电工手册、还有其他之类的参考书上都是这种接法为多呀)不会吧.
第一个图流过热保护的电流是多少?

懂不点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2006-01-11 13:11:00
48楼
OK

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-11 13:13:00
49楼
刚才吃饭去了,现在翻出电工手册来了,呵呵呵……
上海科学技术出版社94年第三版电工手册第7章“常用机械电气控制线路”第一节“电气控制线路中常用环节”里第8点“Y-三角启动控制线路”里的主线路就是和上述第一种接法一样的。(图中热继电器未标出)
看来问题关键是在热继电器的接入位置,是吗?
下面回答问题:按照给定条件(110KW),此处热继电器整定值约为200*.58=116A。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-11 13:26:00
50楼
第一个图流过热保护的电流是实际电流的1/2左右.而且停止状态有两个接触器上带电.把热保护放到KM1KM2上面就可以使用.不过从安全角度分析没有第二种好.大家可以从别的角度讨论.

哈咯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2006-01-11 13:49:00
51楼
满载是200A左右的话,理论上160A的够了,但是在实际运行中用250A的。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-12 08:04:00
52楼
既然大家走在一起就是朋友.有问题,大家一起讨论.我说一下个人观点.这两个图,虽然现在的书本上都在用.我见过一本书本的封面上还用第一个图.但我一直认为第一个是错误的.因为有太多缺陷.我把图再贴到下面.便于大家分析.还是大家分析吧.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-12 08:05:00
53楼

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-12 18:10:00
54楼
大家可以先分析一下两个电路的优缺点.我先说一个
第一个合上Q,KM1 KM2都带电.第二个合上Q只有KM1带电.

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-12 18:54:00
55楼
在下从反面讨论一下吧。
1安全方面:接触器上端带电与否并不重要,总不会是装在露天触手可及吧?一般都在柜子里。
2经济方面:大功率电机热继电器如果在图2位置,则要很大规格的热继电器。还有就是接触器的问题,图2的接法主接触器不得不用较大的(KM2和KM3不用)。而图1则相对来说二者都可以选用较小规格。
3可靠性方面:二者其实差不多,关键是看控制回路,前面有朋友说图2可以KM1断电转换减少冲击电流,但图1的接法同样可以采用KM1断电后转换。转换后再吸合的控制线路。
 个人认识,也许不对,欢迎指教,探讨……

哈咯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2006-01-12 19:03:00
56楼
实践和经验证明:图1是最合理的。

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2006-01-12 19:21:00
57楼
恩,支持吴刚!!!
请大家是朋友说明:为什么第一种接法是错的,还弊端多多??而图2接法是完美的??

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-12 19:36:00
58楼
谢谢支持.我希望有不同意见.因为现实中不同意见太少了.我今天再说一个.没有不同意见下面我就不说了.
热保护超过一定的电流要选用电流互感器.因为热保护有电阻.分流不成比例.误差问题.请大家继续讨论.

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2006-01-12 19:56:00
59楼
不必用互感器,现在市场上出售的JRS2-180和B系列250A以上的热继电器本身就是3个电流互感器与一个5A左右的JRS2热继电器组合的,只不过标签上标注的大些。
单独安装电流互感器外加热继电器也行,不过体积有些偏大,结构不紧凑。柜子有地方也可以安装,毕竟可以省很多银子

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-12 20:02:00
60楼
还是第二个.:大家讨论一下热保护和电线的电阻问题.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师