请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的? 点击:81133 | 回复:347



南科院

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年3月27日
发表于:2005-12-12 15:00:00
楼主
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-12 20:09:00
61楼
哦!明白版主的意思了,您的意思是说热继电器装在图1的位置上会出现分流不均的问题是吗?
这有道理,各位分析一下,是存在这个问题的!
原来从未想到这个问题,谢谢!

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-12 20:20:00
62楼
我好像理解错了,一时想不清楚,不好意思……

ynag

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2006-01-12 20:57:00
63楼
看了众位朋友的发言,颇觉精彩。我认为这说明一个问题:对于电流太大的电路,大家都很谨慎,不厌其烦地讨论其细节。在实际工作中,我认为应做到以下几点:
1,参考以往的经验
2,无可参考的则加大安全裕量
3,购买电器时特别小心
4,经常交流学习

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2006-01-13 08:28:00
64楼
这两个电路实际应用都很普遍,第二个电路虽然热保护好些,但成本偏高。还是第一个电路成本低,断路器保护很必要,不然接触器触头粘连很容易损坏电机,热继电器在接触器粘连时损坏更快

sunny1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2004年9月03日
发表于:2006-01-13 09:18:00
65楼
呵呵,受益非浅啊,其实就应该这样讨论,很多原来选型时很马虎的东西,比如说总是在放大档位啊,倒真没搞明到底怎么回事,谢谢各位!!!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-13 11:26:00
66楼
第一个的优点只有经济.正常情况KM1 KM2用较小的接触器.故障情况先不分析.先丛正常情况分析.
热保护是有电阻的.如热保护0.01,电线0.01,检测到的电流是多少.?应该是1/3左右.而且热保护是热元件.电阻是随温度变化的.那么检测到的电流也是变化的.误差非常大.大家算一下就知道了.而且影响电机的旋转磁场.有很小的电压差把FR1移到KM1 KM2上面.还可以用.这是正常情况.如果故障情况问题更严重.大家讨论吧.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-13 11:59:00
67楼
其实我上面的分析有的不正确.大家讨论吧.其实简单的东西,要弄明白也要费脑子.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-13 20:04:00
68楼
其实这两个电路是常用的两个电路。如果有很大的缺陷,早就发现了。其实第一个除了两个接触器带电外,没有别的不足。也没有优点,要用和第二个一样大的接触器。流过热保护的电流也一样是电机的线电流。我那么说是为了让大家多分析一下原理。如果还没弄明白,我提醒一下,热保护接的位置等于直接启动电机的三个连接片。大家讨论吧。人的智商相同,但思路不同,大家都一样,对错不是问题,关键是学到知识。谢谢,希望各位讨论。其我和大家一样,有很多东西不明白,希望大家反驳,大家来这里都是来交流学习的。知识交流就是有不同的意见才能出现好的方法。一潭死水就完了,不知道对错的问题就说错,我认为这种方法讨论最好。因为这样更促使完善自己的观点。错了可以该吗。总比不懂好。看

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-13 20:10:00
69楼
大家可以从电机原理上分析.先声明,我的观点不一定正确.还是大家讨论.多人的观点可以取长补短.

tboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2005年12月29日
发表于:2006-01-13 22:43:00
70楼
我说两句 各位同仁电工学的理论太强了 有些东西会搞的太复杂
有些问题我们只要照自己工作经验就可以订了所谓经验谈吗.
但像这个问题还要 看平时电机的工作量大小及使用场所 在加简单计算可以订了
110KW220A是额定电流还要考虑他的最高电流 160A危险可以在大一些  
大点不要紧 小了万一赶上生产忙时东西烧坏 那可就烦了还不好向领导交代我们何乐而不为里

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-14 09:14:00
71楼
上面两个电路,原来我研究过.费了我好几天的脑子.也没有弄的很明白,我认为比较难理解.可能大家认为很简单,不值得讨论.其实看似简单,越看越难,其实弄明白基本电路.在实际中是很有用的.大家可以从三角形接法的电机的相电流与线电流的关系分析.希望大家讨论.我自己说不但没意思.而且我的观点也不一定正确.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-14 12:27:00
72楼
只是前面大家讨论的不合适的太多,我也跟着错吧.这是电工必须了解的基本电路.前面讨论的错误太多.要不我重新发个帖子.大家重新讨论.
一个人的知识是有限的,众人的知识是无限的.

宗训亚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2006-01-14 14:04:00
73楼
呵呵,讨论好精彩啊,受益非浅,谢谢各位!
平时我还没做过这么大的,最多也就75KW。
对于上面的讨论,根据我的经验我认为 吴刚同志 是对的,还有图1的接线方法较合理常用。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-14 14:34:00
74楼
交流接触器的选择
(1)持续运行的设备.接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大电流是67-75A以下的设备.
(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大电流是80A以下的设备.
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大电流是116-120A以下的设备.
还要考虑工作环境和接触器的结构形式.
这是老国标规定.

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2006-01-14 15:21:00
75楼
加热等没有冲击电流的电路电流可以80-100%
电机等有启动电流选60-80%
频繁启动和正反转电流选40-50%
杂牌劣质再乘以0.5

断路器壳架电流安额定电流的2倍左右选用,过流延时脱扣电流1.3-1.5倍选用。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-01-14 17:36:00
76楼
我用的是75KW的
在Y转角的时候跳空开
我用空开200A(正泰)接触器145A(ABB)两个95A一个
请教各位!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-01-14 17:39:00
77楼
我的主接线是图一方式

换灯泡的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-01-14 22:13:00
78楼
有一点还不明白,大家在强调相电流、线电流的问题,接触器、热继电器通过的都应该是相电流吧?还有,总有人在说0.58倍额定电流的问题,可是星三角启动后应该是三角形接法,运行电流就该是额定电流吧?另外关于KM1、KM2分流的问题,不甚明白,一头的疑问,请哪位老师傅耐心解答下在下的疑问。谢了!

换灯泡的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-01-14 22:25:00
79楼
更正一下,接触器,热继电器通过的是线电流,笔误。再请教下,图1和图2热继通过的电流有何不同?请指点下。

小同学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:45帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-09 15:40:00
80楼
好帖子!!顶!1

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师