请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的? 点击:81036 | 回复:347



南科院

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年3月27日
发表于:2005-12-12 15:00:00
楼主
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



球运

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年10月13日
发表于:2006-02-09 20:59:00
81楼
用工率乘以2.5就是起动电流的大该数

骆凡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2006-02-16 17:10:00
82楼
我有同感,吴刚师傅吧,现在选国产电器的额定电流比实际上用电流应高些才会安全一点呀!

张立志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:343
  • 注册:2005年12月03日
发表于:2006-02-16 19:22:00
83楼
学到了很多知识。发表以下意见:如果是110KW的电机最好用第一种接线方法,热继电器接在KM1下面,这样的话KM1和FR的值就不用选用的太大了,要选用国产KM1和FR,它们的体积就要很大的哟

游击手

  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2006-02-17 10:00:00
84楼
下面引用由wanghuanjin在 2005-12-13 12:29:00 发表的内容:
  电机起动星三角,起动时间好整定;<br>容量开方乘以二,积数加四单位秒。<br>电机起动星三角,过载保护热元…
--------------------------------------------------------------------------------------------
麻烦能不能再详细点解释一下啊?最好能给个公式可以么?

游击手

  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2006-02-17 10:41:00
85楼
请教:我碰到一种接法,以第二图为主,不过是将FR移了进去,不知有什么作用没?

lld

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年5月10日
发表于:2006-02-17 12:21:00
86楼
其实现在的实际应用中还是图一用的比较多一些,这样可以节省器件,图二,教科书上比较多,车床电气上用的多,也许都是用到小一些功率的电机上。

游击手

  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2006-02-17 12:46:00
87楼
节省器件?请问你指的是什么?寿命,容量,还是?我的那个是37KW的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-16 13:29:00
88楼
同意吴刚的意见,不过限于眼下电料的可靠性的确应该选大一点的,不明白110kw的电机为什么非要用星--三角,而且一般用那么大的电机不会是空载启动的吧,大部分都是重载启动,而且像这么大的电机应该是线绕转子电机吧,所以应该用频敏变阻器启动,而不应该用你们所谓的星三角吧.
吴刚的理论计算是正确的.对于那两种一次电路我不赞成第二种,因为对于安装控制柜来说,按照第二种图的接法应该选用三种不同容量的接触器,对于维护来说,并不方便.而对于第一种接线方法而言,它的维护比较方便,而且热继电器比较容易取材.对于昵称是大家是朋友的说法,它的所谓安全并不是主要的,因为无论怎样接,接触器的上端本身就是允许接电源的,所以它所谓的安全问题,根本不算理由.
以上一点愚见,望同行参研.

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2006-03-16 13:40:00
89楼
吴刚先生的方案实际是不对,所谓星三角只是电机星形启动三角形运行;电机线圈的形式由外部实现三角形连接;只是相当于电机的三角形接法;支持gaotu先生的说法;不建议使用星三角,最好用自耦降压或软启动。

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2006-03-16 14:41:00
90楼
请版主查一下谁在冒用我的名发广告?此论坛前面的“太湖银鱼”是冒名的,不知怎么知道我的密码?

ZY123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1265
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2006-03-16 15:16:00
91楼
to:楚留香。从实现成本上来说,星三角启动最经济,自耦降压或软启动要贵点,要有钱就用变频器。

黄乐云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2006-06-26 23:38:00
92楼
那位老师请教一下, 电机星三角正反转电机端子上的接线好吗? 正转运行正常, 但按下反转按钮就卡住了, 是不是电机端上线接错了, 我接是W2,U2,V2,  U1,V1,W1, 请那位老师指点一下谢谢了.

黄乐云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2006-06-27 12:46:00
93楼
下面引用由吴刚在 2006-1-11 13:13:00 发表的内容:
  刚才吃饭去了,现在翻出电工手册来了,呵呵呵……<br>上海科学技术出版社94年第三版电工手册第7章“常用机…
  吴老师请教一下 星三角正反转的电机端子上接线好吗?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-07-08 02:18:00
94楼
 星三角起动不来
接触器220V的保持电压?

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2006-07-08 21:58:00
95楼
吴刚老师说的不错,他说的160A肯定能用,但我们是化工企业,在选择上我们通常也习惯了选大一些的接触器,如果因为接触器触点粘在一起而发生事故,那麻烦可就大了,再就是热保护,这么大的电机,还是用电流互感器串热保护器长开点好.

xuhongyan2147

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2006-07-09 19:58:00
96楼
xuexile 

leafgreat

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2006-07-09 21:04:00
97楼
大家畅所欲言,其实使用确实有公式可寻,但是在实际使用中要注意你的选型是国产?还是进口?后者的余量基本上可以不要考虑

*无名*

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2006-07-12 15:40:00
98楼
电器手册过时了,大哥!
选型的时候最好是大一点,不然以后出了问题,多麻烦呀,

洋洋520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年2月23日
发表于:2006-07-12 16:36:00
99楼
学到了不少,谢谢各位!

东波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-07-14 20:26:00
100楼
空气开关可用DZ20-400

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师