同意吴刚的意见,不过限于眼下电料的可靠性的确应该选大一点的,不明白110kw的电机为什么非要用星--三角,而且一般用那么大的电机不会是空载启动的吧,大部分都是重载启动,而且像这么大的电机应该是线绕转子电机吧,所以应该用频敏变阻器启动,而不应该用你们所谓的星三角吧.
吴刚的理论计算是正确的.对于那两种一次电路我不赞成第二种,因为对于安装控制柜来说,按照第二种图的接法应该选用三种不同容量的接触器,对于维护来说,并不方便.而对于第一种接线方法而言,它的维护比较方便,而且热继电器比较容易取材.对于昵称是大家是朋友的说法,它的所谓安全并不是主要的,因为无论怎样接,接触器的上端本身就是允许接电源的,所以它所谓的安全问题,根本不算理由.
以上一点愚见,望同行参研.