请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的? 点击:81036 | 回复:347



南科院

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年3月27日
发表于:2005-12-12 15:00:00
楼主
请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



LMHT

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2005-12-20 12:02:00
21楼
请问吴刚:110KW电机额定电流是多少?

任云翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2002年5月28日
发表于:2005-12-20 12:17:00
22楼
根据施耐德品牌德交流接触器德选型样本110KW的电机应采用205A的交流接触器型号为LC1-D205M5C,我的观点是理论计算数据只是个参考,考虑到以后的常时间运行和稳定行还是稍微大一点好。

blue-don

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2005-12-20 12:45:00
23楼
我们公司正在使用的300A,足够了,以前的是用250A的,用了不久触头就经常出问题,现在换大了,现在已经3年没有更换触头了。

基层维修员

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2005年12月20日
发表于:2005-12-20 17:53:00
24楼
下面引用由吴刚在 2005-12-17 16:13:00 发表的内容:
  110KW电机星三角启动用160A的够了,要知道相电流只有线电流的0.58倍(近似值,准确的应该说是根号三分之…
-------------------------------------------------------------------------------------------,我们这也有110KW的,并联两台,,是 星三角接法 还没有注意过接触器的型号,,我明天去查查铭牌去,据我所知 断路用300A的就可以啦

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2005-12-20 18:16:00
25楼
吴刚说的对,星-三角启动的电机实际通过接触器的电流是0.58倍的额定电流,我的30kw电机采用的2个接触器是45A的,另外一个是32A的。
可如果你买市场上的孬货电器,最好容量加倍。频繁启动的也需要大些。现在市场的接触器质量太差。
断路器建议买壳架电流400-630A的,脱扣电流选用250-300A。我对断路器喜欢买大电流断路器,小脱扣电流。从来不买壳架电流与脱扣电流相同的断路器。断路器的脱扣电流还起到万一接触器触头粘连时保护电机的作用。

LMHT

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2005-12-20 20:48:00
26楼
如果110KW电机用160A的接触器能正常运行.只能说明 110KW电机轻载运行.没有满载.30KW电机同理.
请问吴刚和也是不懂二位先生:能说一下110KW和30KW电机实际运行电流是多少安吗?在下非常想知道.

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2005-12-20 21:00:00
27楼
110KW四极电机电流为200A左右,30KW四极则56-58A。
不错,我说的110KW电机启动时的确是空载启动,运行时则是重载,甚至偶尔超负荷,属于冲击负载类型。
乐此不彼先生说的有道理,启动时主接触器的确是通过线电流的,这点我原来未想过,只想到运行时的情况。借此说明一下。
可我们这的110KW电机真的是用两个160A,一个120A的接触器来控制的,也从没有出现过烧触头的情况,(接触器是正泰的,谈不上多高档)呵呵呵……

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2005-12-20 21:06:00
28楼
又想到一层,补充一点,110KW电机是三角形接法吧?改成星形接法时功率就不是110KW了吧?呵呵呵,这可以解释为什么160A的接触器不会烧触头了吗?理不辨不明,请指教……

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2005-12-20 21:16:00
29楼
用软启动器吧

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2005-12-20 21:16:00
30楼
用软启动器吧

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2005-12-20 22:07:00
31楼
"我对断路器喜欢买大电流断路器,小脱扣电流。从来不买壳架电流与脱扣电流相同的断路器。断路器的脱扣电流还起到万一接触器触头粘连时保护电机的作用。"

好经验!代为说明一下,同一个壳架等级里面会有好几种脱扣电流等级,意思就是说同样大小的断路器脱扣整定电流不同。从最小一级到该壳架所能承受的最大一级电流。不过这样花的票票也要多不少吧?

LMHT

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2005-12-20 22:09:00
32楼
电机实际运行电流200A,选择160A的接触器.虽然接触器偶然没问题.
可有这样选择的吗?真不可思意!争论停止吧!

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2005-12-21 19:44:00
33楼
归纳一下个人观点:
1电机铭牌上所标额定电流指的是线电流。
2电机铭牌上的额定功率指的是在规定接法的条件下的功率。
3采用星三角启动的电机,转换后两个在工作的接触器只承受0.58倍的线电流。
4规定采用三角形接法的电机,改成星形接法时电机功率会大幅下降。此时线电流也下降到原来的0.58倍。
5理不辨不明,在下很多地方也不太懂,欢迎指教……

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2005-12-22 09:45:00
34楼
几位别争了,可能各自的一次电路不同,我画了2张,常用的是第一张

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2005-12-22 09:50:00
35楼
在图1中,断路器选用电流为1.2-1.5倍额定电流
接触器KM1和KM2实际分别流过的电流为电机额定电流的0.58倍。

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2005-12-22 17:14:00
36楼
谢谢楼上贴出图来,一目了然了。
第二种接法没见过就是。有何妙处?

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2005-12-22 19:11:00
37楼
除了热继电器保护好些,其它好处也看不出来。不过有些地方还是有用的

wuhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 128回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:978
  • 注册:2003年11月30日
发表于:2006-01-07 15:46:00
38楼
下面引用由乐此不疲在 2005-12-17 15:12:00 发表的内容:
     110KW的电机用160A接触器肯定嫌小,按1KW电机2A电流估算,110KW电机额定电流是220A,按…
--------------------------------------------------------------------------------------------
部分同意“乐此不疲”的观点。但是星型运行时接触器每相电流是电机额定电流的一半。

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-07 19:17:00
39楼
下面引用由吴刚在 2005-12-22 17:14:00 发表的内容:
  谢谢楼上贴出图来,一目了然了。<br>第二种接法没见过就是。有何妙处?
--------------------------------------------------------------------------------------------
据我所知:第二种减少转换时的冲击电流。KM2 KM3 是在 KM1断开时转换的  KM3接通后KM1再接通

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-10 21:32:00
40楼
TO:宁波,谢谢指教!
但是,感觉有一个问题,如图热继电器的接法其实不妥,原因有二:1大功率电机接在这里则热继电器要用很大的规格,200A以上的热继电器很少用吧?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师