请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



小傻瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2006年6月02日
发表于:2010-12-14 11:51:05
281楼
同意吴刚的说法很正确。建议LMHT去先搞明白星三角启动的原理,再搞明白线电流与相电流的定义。

kxy139

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2010年9月24日
发表于:2011-02-11 10:58:07
282楼
回复内容:
对:LMHT 关于电机实际运行电流200A,选择160A的接触器.虽然接触器偶然没问题.
可有这样选择的吗?真不可思意!争论停止吧!
内容的回复:


不要只考虑电机,要考虑控制回路,如果星三角启动,主回路的两个接触器是并联的话,通过接触器的电流式线电流!!!!

zhangsanjian

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 387回
  • 年度积分:1400
  • 历史总积分:1888
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2011-02-11 17:03:30
283楼

厂里110千瓦电机星-三角启动接触器两只375A ,壹只250A

13916528278

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2011年2月12日
发表于:2011-02-12 18:01:51
284楼
      回复内容:
对:张智勇 关于
几位别争了,可能各自的一次电路不同,我画了2张,常用的是第一张
内容的回复:


baishi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2011-02-15 15:06:34
285楼
                                         支持武钢

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2011-02-18 11:42:57
286楼
回复内容:
对:乐此不疲 关于   110KW的电机用160A接触器肯定嫌小,按1KW电机2A电流估算,110KW电机额定电流是220A,按公式计算,当功率因数为0.8时是209A。没有听说接触器可以选得比电机额定电流小的。不知是那本大作上介绍的。愿闻其详! 内容的回复:


三角运行的时候是2个160A的一起工作,但对长期存在频繁启动的场合应该选用大些:2个250A的

liliqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2008年10月15日
发表于:2011-03-04 11:42:06
287楼
最好用自藕降压启动,当然,成本增加。

HZQQQXSH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2009年3月01日
发表于:2011-03-05 20:54:05
288楼
一般地:电流按i=p/(1.732*380*cosO)=158~176A; 这里的Y形解法是1/1.732倍数=0.577;176*0.577=101;故接触器选1.5=160A;断路器选大点2.5*101>=250A  300A就可以了。

xjxpsm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2011-03-06 10:04:00
289楼
引用接线的 的回复内容:星-三角启动正如前面所说的,有两种接法,有内三角和外三角之分,是内三角的话,有两个接触器是一样的,正如吴刚所说,好一点的接触器160A够了;外三角的话,三个接角器的容量都不一样,一个要比电机额定电流要大,一个比电机额定电流的根号三分之一要大,一个比电机额定电流的三分之一要大。



张小光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:528
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2011-03-21 22:22:46
290楼
其实我觉得大家说的都没错,但是这样大功率的电机起动还有一个主要因素就是起动负载,多大的负载就意味着不一样的起动电流,当然也还有接线方式的不同,所以我觉得实际情况应该各有不同,也就是电流整定与起动时间如何保证最隹大家可以在实践中总结

澎泮的心-龙虾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2008年9月19日
发表于:2011-03-22 12:36:34
291楼
先求出线电流110KW除以380V乘以更号3乘以功率因数0.8除以经济电流密度3乘以3倍启动电流就是接触器的容量

浪浪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2011-03-24 21:13:55
292楼

根据我多年的电工经验,其实经过KM1和KM2的电流不论是图1还是图2都是一样的是线电流,KM3是相电流。接触器选线电流性能好的话可以,就是易损,因为电动机的启动环境不是一成不变的,应该选2.5倍左右,符号实际使用。

76hailang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2009年3月23日
发表于:2011-03-24 23:07:05
293楼
在实际中第二种接法是要好点,但是这只在45KW以下,在大功率以上一般都不用接触器了,用软启动,这样才能达到节能排耗,

kangqiang724

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2011年1月12日
发表于:2011-03-27 00:51:39
294楼
引用吴刚 的回复内容:断路器用315-400A,接触器用两个160A,一个120A(cj20)。既可稳定可靠的运行。


你可以根据三相交流电的计算就可以了,110000/380*根号*功率因素,根据算出结果,取值*2就可以了

大山自动化-淘宝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2009年5月04日
发表于:2011-03-27 08:27:54
295楼
有些东西是要以实际来定的,我公司就有一台110KW的盐炉变压器。最早选用,CJ20-160,不到半年坏。后来改用CJ20-250,OK,两年了没坏!这是事实!!空开选用350A的就行了。希望对您有帮助!!

子午线09

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年3月13日
发表于:2011-03-27 12:07:22
296楼
引用吴刚 的回复内容:断路器用315-400A,接触器用两个160A,一个120A(cj20)。既可稳定可靠的运行。


应采用200A 以上的稍大点的接触器。无论根据电工口诀‘电流加倍算’还是用电机的总功率除以2的平方根(约1.3)再除以400V得出的结果都在200安以上,所以120A、160A的接触器都算的太小。

子午线09

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年3月13日
发表于:2011-03-27 12:13:58
297楼
110KW的电机星三角启动应采用200A以上稍大点的接触器(具体采用多大的要视接触器的质量来定,200A至300A范围之内)

子午线09

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年3月13日
发表于:2011-03-27 12:18:36
298楼
回复内容:
对:南科院 关于楼上的老大能给个公式吗? 内容的回复:


最简单的方法就是安电动机的功率数(以KW为单位),将这个数值再一倍就是电动机的电流值A。

在线运行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年9月06日
发表于:2011-03-27 13:22:37
299楼
我第一次上论坛,看到大家的讨论受益匪浅,学无止境!!!

guoruixiaoni

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2009年3月11日
发表于:2011-03-28 16:28:27
300楼
引用李学 的回复内容:其实启动时,电机是星形接法,KM3可按I相=0.58I线选用,启动完毕,电机正常运行时,电机是三角形接法,KM1、KM2流过的均是线电流,所以应按电机铭牌上规定的电流选择,约为220安培左右。

我也是这样想的 至少是主接触器KM1和KM2是三角形接法运行 这2个应该选用一个级别的额定电流 而KM3是星形接法 可以是KM1的0.58倍选用 但前面有高手说是2个接触器为额定的0.58倍电流 就迷惑了 到底是怎样啊