一个小小的问题讨论了5年还是没最终结果!!真是叹惜~~~
其实你看你使用在什么环境来定,如果是空载启动完成再加载那理论上的大小就够了,
如果是帯载启动那就不好说了 要看你负载的大小了 , 我公司锅炉用55KW的风机160A接触器不到半年就坏两个了 ,触点全烧黑了 经常星三角转换时配电房的600A万能断路器都能跳了 应该是触点不好电弧短路的原因
你的风机起动时风门关了吗?在什么情况下转换的?在降压起动的场合一定要装电流表,刚起动时电流很大,电流表指示是逐渐减小的,当电流不再减小时就是转换时机,早了转换电流大,容易损坏接触器,晚了转换白白延长起动时间。
我支持吴刚!