请问110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的?



hustanne

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月18日
发表于:2010-05-18 10:00:08
261楼

考虑到停机的问题时,我觉得第二个比较好,KM1可以作为总控。

实际运行中,运行时间长了,就算是好的接触器也会烧坏的。所以建议选择大一点的。

风月无边

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年4月24日
发表于:2010-06-08 20:37:48
262楼
我支持吴刚的观点,选大一点固然稳妥,但要在理论的基础上,不可盲目放大。

照明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2007年3月07日
发表于:2010-06-20 11:02:45
263楼
110kw以上电机最好用自耦降压启动。Y--S启动最好让星形接触器先吸,随后主接触器吸合,再延时后切换到三角运行。防止烧坏星形触点。

jinqqqq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月02日
发表于:2010-07-09 00:36:43
264楼
支持吴刚,支持吴刚支持吴刚

zj2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年5月19日
发表于:2010-08-08 16:40:57
265楼

支持吴刚 我也查找了资料通过理论计算了 是应该比较小的电流 也找到SCHNEIDER 的样本作证据了 请注意划线的地方 第一个图是原理图, 第2个图是型号推荐的图 KM2,KM3=0.58In  KM1=0.3In In------线电流(电机额定电流)

liufn3288

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2008年8月17日
发表于:2010-08-18 18:17:05
266楼
理论是基础,实践是经验!什么东西都不是死的,,你不要拿进口的电器来跟国产的孬货比,那是有天上之别的;理论上设计的东西是以正常的状况为标准的;每一种一,二次接线图都有它优缺点;条条大路通北京,选用何种电路,电器材料取决于使用的观念,条件!但一定要以理论设计为基础!

家民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年8月10日
发表于:2010-08-21 12:40:03
267楼
如不超载160A接触器可用,如用在粉碎机上或其它易超载的地方那是显偏小一点。

家民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年8月10日
发表于:2010-08-21 12:43:42
268楼

还有在Y转Δ时二次回路控制一定要有一个几秒的过度时间这样就不会有弧光短路。

 

 

douxiao1987

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:30帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2010年8月27日
发表于:2010-09-19 22:40:01
269楼
110KW,160接触够用了,因为星角启动,两个接触器分流了,一个是100A了

qq85516194

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2010年9月27日
发表于:2010-09-27 22:12:34
270楼
这么大容量我们这都是用软启动的!!很方便啊!!

hu_huzhiqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2009年12月04日
发表于:2010-10-09 10:05:09
271楼
很有必要详解!不甚感激。。吴刚

djjafm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2010年10月07日
发表于:2010-10-09 16:49:32
272楼

一个小小的问题讨论了5年还是没最终结果!!真是叹惜~~~   

其实你看你使用在什么环境来定,如果是空载启动完成再加载那理论上的大小就够了,

如果是帯载启动那就不好说了 要看你负载的大小了 ,  我公司锅炉用55KW的风机160A接触器不到半年就坏两个了  ,触点全烧黑了 经常星三角转换时配电房的600A万能断路器都能跳了  应该是触点不好电弧短路的原因

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2010-10-11 18:48:34
273楼
引用djjafm 的回复内容:

一个小小的问题讨论了5年还是没最终结果!!真是叹惜~~~   

其实你看你使用在什么环境来定,如果是空载启动完成再加载那理论上的大小就够了,

如果是帯载启动那就不好说了 要看你负载的大小了 ,  我公司锅炉用55KW的风机160A接触器不到半年就坏两个了  ,触点全烧黑了 经常星三角转换时配电房的600A万能断路器都能跳了  应该是触点不好电弧短路的原因



你的风机起动时风门关了吗?在什么情况下转换的?在降压起动的场合一定要装电流表,刚起动时电流很大,电流表指示是逐渐减小的,当电流不再减小时就是转换时机,早了转换电流大,容易损坏接触器,晚了转换白白延长起动时间。

 

我支持吴刚!

zhanziling

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:37帖 | 1242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6032
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2010-10-21 19:27:48
274楼
160A的接触器完全可以啊!110KW的电机大概是220的电流!但他是通过两个接触器给电动机供电啊!    

小驹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2009年8月30日
发表于:2010-10-25 20:53:58
275楼
引用吴刚 的回复内容:110KW电机星三角启动用160A的够了,要知道相电流只有线电流的0.58倍(近似值,准确的应该说是根号三分之一),每个接触器只需承受220*0.58=127.6A的电流。呵呵,请楼上指教……



小驹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2009年8月30日
发表于:2010-10-25 20:55:45
276楼
引用吴刚 的回复内容:刚才吃饭去了,现在翻出电工手册来了,呵呵呵……
上海科学技术出版社94年第三版电工手册第7章“常用机械电气控制线路”第一节“电气控制线路中常用环节”里第8点“Y-三角启动控制线路”里的主线路就是和上述第一种接法一样的。(图中热继电器未标出)
看来问题关键是在热继电器的接入位置,是吗?
下面回答问题:按照给定条件(110KW),此处热继电器整定值约为200*.58=116A。



徐为尧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年10月05日
发表于:2010-10-31 19:42:07
277楼

学习了,谢谢赐教

 

jianping0625

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年9月15日
发表于:2010-11-26 07:10:31
278楼
使用自偶降压启动,有稳定,有安全

垂钓边城

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年8月17日
发表于:2010-12-01 10:37:26
279楼

三相电机运行的电流估算为:I=P(KW)*2

可知110KW电机额定电流在220A 附近,116的热继电器选116A,那岂不是老跳闸保护,能用呼?

muzidaodao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2008年12月14日
发表于:2010-12-03 09:46:57
280楼

电机利用星三角启动的确可以降低启动电流,但是如果说110电机的运行电流是220,那么启动是的电流要是运行电流的3到4倍,所以楼上的说220*0,58是不准确的。所以我感觉用160的继电器有点小

 