开心鬼,你好真不好意思,由于本人这段时间一直比较忙,很少光顾本论坛,所以一直没有看到你的帖子,实在抱歉!
R4112,R4114分别是软体高速计数器的当前值和设定值的低字节,在程序使用中当前值和设定值均以双字节表示,也就是DR4112和DR4114,由于是软体的,所以可对其直接进行读写,既可用MOV指令进行操作,不用92和93指令.永宏PLC最多有4个硬体高速计数器和4个软体高速计数器,其对应的内部暂存器说明可以在FBE系列使用手册II功能进阶篇的11章找,页码为11-13(FBS系列在使用手册II第10章,页码为10-14),如下载电子版说明书,同样地方可以找到;
还有对于内部特殊暂存器说明可在
FBE:FB-PLC使用手册I(硬体骗&基础功能篇)的B部分"基础功能篇的第3章有详细的说明,如特殊的M中间继电器,R资料暂存器等;
FBS:FBS-PLC使用手册(指令篇)第2章有详细说明页码为2-3.