发表于:2006-02-21 17:42:00
120楼
TO 好大喜功:
你好,你不明白的地方解答如下:
1、永宏所有系列的PLC保存程序用的都是铝电池,在一般情况下,铝电池可以保证使用5年以上,在我所维护过的永宏中,还没有碰到过因为铝电池本身原因而出现的问题;值得一提的是我去年碰到过两台PLC(其中一台是92年出厂,另一台是95出厂)的故障,由于当时采用的是DOS版本的,软件已经基本找不到,型号都为FB-40MB,该类型芯片已经难找了,维修上费了很大的劲才给搞定。
以前曾经跟永宏建议过使用闪存来代替铝电池,但根据各情况考虑,永宏没有采用,况且永宏目前有一款ROM-PACK的闪存,如果确实担心掉程序问题,可以加装该闪存,其价格不高是可以接受的。
2、程序的最后一步可用END指令,也可以不用的。END指令是考虑到一些有扫描时间要求的场合,运用该指令可以停止CPU继续往下扫描,以节省扫描时间的。
以上的问题,你不知明白了没?如果还有问题,可以联系我!