发表于:2006-03-19 14:39:00
151楼
TO micke(深圳):
关于112指令的问题,现在重新给你回复一下,那个问题不是软件的BUG,软件本来就是这样设置的:功能指令实现的继电器动作的上升沿信号(TU接点)或下降沿信号是不起作用的,如果节点的上升沿信号和下降沿信号是由线圈信号产生的,那肯定是可以作用的;如果是功能指令产生的信号,那是不会产生作用的,所以,你所说的那几个信号不起作用是正常的。你需要有信号作用的话就是用我跟你说过的那种方法就可以实现。需要注意的是SET,RST这两个指令产生的信号认为是线圈信号,所以是可以作用的。你可以用8号指令MOV试验一下,那也是不会产生作用的;永宏考虑到功能指令产生的信号可以使好几百个(如114指令),如果这样产生的信号可以作用的话,那系统将需要消耗掉很多的时间处理导致系统的资源恶劣!