当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
我要发帖
首页
上一页
...
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下一页
尾页
永宏PLC技术大论坛
点击:
23964
| 回复:
404
这个冬天不寒冷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2004年3月29日
发表于:2005-01-21 15:32:00
楼主
本人接触永宏PLC已有好长时间,对于永宏PLC的各种功能及应用有较深刻的理解,希望在这里能和工控界的朋友互相探讨,交流经验,结交更多朋友!有兴趣的朋友请留言,本人将尽自己最大努力与各位交流!如有需要相关资料,请加QQ联系,免费的哦! T:18059871040,13063085529,;QQ:1025926458,83672609,
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
牛牛不牛
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 459回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2006年5月07日
发表于:2007-08-31 19:00:00
241楼
老大,你回来那我几不客气了
上位机是HITECH 6800 +FBS60(CB25) + 2台达VDF-M变频器
PLC为设为1号站,变频器分别设置为2、3号站,做ModBus,屏上分别输入2台变频器上、下的频率。还有读2台变频器各自当前的输出电压、当前电流和当前温度。
2套变频系统完全独立,主要是电机带丝杆,带动工件做上、下运动。 ModBus表格里面对应2号仆站有5笔交易:0:单笔写2号站方向 1:单笔写2号站频率 2:单笔读2号站当前电压 3:单笔读2号站当前电流 4:单笔读2号站当前温度
5:单笔写3号站方向 6:单笔写3号站频率 6:单笔读3号站当前电压 8:单笔读3号站当前电流 9:单笔读3号站当前温度 (顺序就是这样的)
程序里面 2 个 站分别用主控做了手动/自动切换。3号站和2号站一模一样的做法。只是更改地址而已。注意,每个站都有手动电机正转和手动电机反转功能。(2号站始终、完全可正常操作)
问题: 当我在表格中写进全部10笔交易的时候,3号站变频器能手动 正转,但是不能反转。这个时候,2台变频器对应其他的动作一切正常(所有的操作,仅仅只是2号仆站不能手动反转)。若将3号仆站的最后2笔资料删掉,则所有操作完全正常(包括手动反转)。难道 表格里面只能交易8笔资料?
WR是R5000 SR是6000,端口是2
现在设备在使用,只是不能读出3号站的当前电流和当前温度
请指教!
MSN:auto-plc@hotmail.com
急盼回音!
回复
引用
举报
这个冬天不寒冷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2004年3月29日
发表于:2007-09-01 10:06:00
242楼
你好,牛牛,这问题就是那晚我们用语音讨论的那个问题吗,我再联系你
回复
引用
举报
牛牛不牛
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 459回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2006年5月07日
发表于:2007-09-01 10:21:00
243楼
呵呵,原来是陈工啊,失敬了!
从变频器到PLC CB25模块去的线最近的是2号站,距离约为30CM,3号站远点,到CB25的距离约是50CM
因为变频器是RJ11的接头,所以我是用的电话线,也是绞在一起的2根线,其它线都空起来
设备今天已经开始用了,表格里面还是写的8比交易(再多一笔就出现3号站手动不能反转),3号站的电流和温度没有写进去,一切功能正常!
回复
引用
举报
牛牛不牛
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 459回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2006年5月07日
发表于:2007-09-03 10:01:00
244楼
今天一早发现变频器好象有点问题:假设2号变频器频率设置的是50赫兹,那么它对应的输出电压是380V左右(实际上读出来的也是接近380V);但是将3号站也的频率也设置为50赫兹,它的输出电压只有200多V(读出来的电压,不是万用表测的)。
看将变频器换过之后如何!
回复
引用
举报
这个冬天不寒冷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2004年3月29日
发表于:2007-09-03 22:44:00
245楼
我有跟你说过你可以将两变频器的站号对调一下,看输入的数值所反馈的结果是不是一样,或者告诉一下我你对调后的结果,我好判断到底是什么原因引起的!
回复
引用
举报
这个冬天不寒冷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2004年3月29日
发表于:2007-09-04 21:46:00
246楼
牛牛,你那问题解决了没啊?
回复
引用
举报
曾在天涯
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:130
注册:2007年6月04日
发表于:2007-09-04 21:53:00
247楼
给我发一份谢谢了!
ql200206@126.com
回复
引用
举报
这个冬天不寒冷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2004年3月29日
发表于:2007-09-05 09:21:00
248楼
回复
引用
举报
这个冬天不寒冷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2004年3月29日
发表于:2007-09-05 09:27:00
249楼
曾在天涯,你好,资料已发至你邮箱,请查收,若有其它需要请加QQ 83672609 联系,再发给你
回复
引用
举报
牛牛不牛
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 459回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2006年5月07日
发表于:2007-09-05 10:47:00
250楼
陈工,变频器已经发过去换了,等回来再告诉你结果
我们的设备空载的时候正常,带了负载这个变频器就出现扭力不够的现象。前段时间是调试,都是空载,所以没有发现这个现象。你说的换过来我也换过了,只不过是空载,所以没有注意到。
回复
引用
举报
牛牛不牛
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 459回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2006年5月07日
发表于:2007-09-06 08:36:00
251楼
变频器回了,装上去试过,还是老样子!
强烈建议做工控同行,买东西要看供应商是否属于贸易公司?是否有技术支持的实力?如果没有技术支持这个实力,出了什么问题那你一定要有跟供应商磨的耐心。反正货款未付,不行的话一样一样的换,也不怕麻烦了
回复
引用
举报
这个冬天不寒冷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2004年3月29日
发表于:2007-09-06 11:35:00
252楼
呵呵,牛牛就是牛啊,这点很重要的,技术服务跟不上的话,是很头疼的问题啦!前阶段用到LG的PLC,碰到了一些技术问题,打电话到LG广州那边,那边的技术牛轰轰的,先问我PLC是什么时候买的,说不出什么时候买的人家爱理不理,人家还说过了一年后的产品技术支持人家不管那么多,狂吐血!那时急的没办法,只好找用过LG的朋友解决,从那回起发誓不再用LG,虽然LG的很便宜!
回复
引用
举报
这个冬天不寒冷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2004年3月29日
发表于:2007-09-06 11:41:00
253楼
牛牛,还不行啊,咱们找个时间远程监控一下,看看你那边的联机情况
回复
引用
举报
牛牛不牛
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 459回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2006年5月07日
发表于:2007-09-06 13:48:00
254楼
监控的话估计是不可能的,车间里面没有网线,办公室不能上QQ,星期六将HMI和PLC的程序发给你,成败在今天下午一举了
回复
引用
举报
牛牛不牛
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 459回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2006年5月07日
发表于:2007-09-07 13:33:00
255楼
OK了,可以用了,不是通讯的问题,一言难尽,明天晚上QQ上聊
回复
引用
举报
这个冬天不寒冷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2004年3月29日
发表于:2007-09-07 15:16:00
256楼
呵呵,辛苦了,终于可以了
回复
引用
举报
ph135
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:3帖 | 78回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2005年3月02日
发表于:2007-10-23 17:18:00
257楼
还不错了,支持国产的
回复
引用
举报
顺势者优
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:567
注册:2006年5月19日
发表于:2007-10-25 10:09:00
258楼
永宏的PLC有那么好用吗?
回复
引用
举报
这个冬天不寒冷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2004年3月29日
发表于:2007-10-25 10:24:00
259楼
你可以试一下,只有自己用了才知道
回复
引用
举报
px
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2006年2月13日
发表于:2007-11-03 15:44:00
260楼
FBs-24MA不加通信扩展模块\扩展板可以和组态软件通信吗?谢谢
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教高手:三菱PLC如何实现时...
[11199]
PLC结构化编程中的EN,ENO是什...
[24636]
有PLC 电梯控制的程序吗
[7828]
PLC输出点能否直接带负载?
[8772]
0.1秒摧残任何版本威纶禁止反...
[13043]
给大家 培训下西门子的 CFC编...
[8741]
为什么一接地线,漏电保护器就...
[11659]
BMOV和FMOV有什么区别?
[19455]
PLC的模拟量模块怎么接电阻远...
[8596]
安装 STEP 7 (TIA Portal) V...
[31488]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
...
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
下一页
尾页