第一年参加工作,因为大电机上铜鼻子的时候铜鼻子太长,电缆也比较粗,在接线盒里实在不好宁,花了好大劲,当时以为拧紧了,后来由于运行起来后,接线端子和电缆发热,接线端子变软了了,接线柱上的螺丝就松了,引起火花,电机差点烧了。所以接大电机的时候要,电机运行一段时间一定要定期紧固一下。

有一次因为施工队没有将铜鼻子压紧,造成280kw电机运行后,接线盒起火,电缆烧断,接线柱烧断,电机绕组绝缘烧坏。

一个同事在铜排上接临时线,没有将铜鼻子紧固螺丝拧紧,长期发热,最后形成电弧,120的铜排被烧了一个大洞,造成车间设备停止工作。

一次母排在并柜时不合适,施工方就用钢锯锯断,铜屑落入隔离开关,要求对方用绝缘摇表进行绝缘检测,对方只是答应没有去做,结果送电之后,隔离开关上部相间短路,隔离开关烧毁、安装板烧毁,小母排烧断。

一次临时用电,没有临时电缆,就将整盘240平方的电缆用上了,因为使用的长度很少,只是将两端拉开一部分,电缆还是成盘卷放,用电设备主要以电焊机为主,电缆过电流较大,结果造成电缆盘中间形成涡流,正当仲夏,大老远就有热浪袭来。

一次石墨混料车间电机跳闸故障查不出原因,怀疑是石墨原因,造成断路器或接触器形成短路,用万用表怎么也测不出来,可是一送电就跳闸,最后才明白万用表没有加电压,相间不会被高压击穿。合闸之后,相间380v电压就击穿了,从此有了绝缘的感念,绝缘是相对电压来说的。

刚毕业那年,以为零线就是电压为零的线,一次看到电气柜内一个灯泡的零线掉了,就用手去摸,被电了了一下才明白,原来零线不是过了负载的就是零线,零线要接在工作零线上才算零线。

一次同事接微型断路器,顶部用的汇流排,用钢锯锯断之后就插上了,结果一合开关就跳闸,原来锯汇流排的时候,三根汇流排之间在切口处形成了短路。从此明白了汇流排切完之后要将多余的部分剪掉,不要在两端露出铜排。

一次在一个工厂做项目,白天运行好好的,到了晚上过了12点,运行人员打电话说变频器故障了,原来变频器报过电压故障,最后弄明白了,由于白天用电量大,电网电压偏低,有些工厂就将变压器二次测电压调的稍高一些,等到了晚上,电网电压高了,变压器二次测的电压也同时升高,就出现了变频器半夜报电压过高故障。

一次一个工厂维修完一个车间的供电后,没有按照原来的相序接回去,造成设备反转,部分设备电机烧坏,带有限位的电动推杆失去限位保护或烧坏或跳闸。从此明白了,配电相序不可轻易调换。

一次一个新电机送上点后跳闸,检测后发现是绝缘电阻不够,从此记住了电机接线前先要检查绝缘。

一次变频器报温度高故障,检测发现是变频器内灰尘太多,阻塞了通气流通,明白了电气设备一定要定期清理灰尘。

一次接一个24V定时器,不想停机,带电操作,结果线头没拿好刚好掉在220火线上,造成PLC模拟量模块烧毁,震动传感器烧毁。被老板罚了钱,降了工资。深深的记住了,要按规范操作,柜内接线要尽量不漏导体,防止意外。

一次一个工厂做配料项目,一个同事被高压电击中身亡。两个同事发现料仓不下了,就抬着一根角钢去捅料,没有注意周围的高压线,角钢碰到了高压线,造成前面的同事身亡,由于前面一个同事被击穿先对地导通,后面一个同事幸免于难,当时被吓傻了。从此记住了工作之前要观察一下周围带电设备,工作时注意潜在的危险。

一次PLC晶体管输出接继电器,由于继电器上正负接反,造成PLC输出板直接着火,算是记住了,晶体管的输出与继电器输出是不一样的,接错了要烧PLC点的。虽然只是遇到松下的PLC和松下的继电器接在一块出现这样的问题,还是不要接错。

继电器控制电动阀烧触点、电接点压力表触点接继电器电接点容易碳化,明白了电弧对触点的伤害,在控制原件选型时不但要考虑电流,电压,还要考虑电感,要根据AC1、AC2、AC3、AC4等设备类别,选用不同的电气原件。





楼主最近还看过



初凉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 48回
  • 年度积分:269
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2018年2月11日
发表于:2018-02-12 09:50:24
81楼

安全第一

搞电气工程需要胆大心细

小工程狮

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:69
  • 历史总积分:282
  • 注册:2018年1月24日
发表于:2018-02-12 10:27:47
82楼

看了你的文章 ,发现好多问题 也被自己忽略了。自己知识不扎实认为的没问题其实存在好多隐患。还好到现在没有造成比较打的问题

谨瑜嗍城

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2016年7月29日
发表于:2018-02-12 15:17:36
83楼

我现在看到电就害怕

山东三润科技

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 130回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:1020
  • 注册:2016年3月07日
发表于:2018-02-12 16:39:16
84楼

慢慢的看的,其中有些问题也出现过,楼主经验丰富,谢谢分享!

久智

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1054
  • 注册:2018年2月13日
发表于:2018-02-13 08:51:52
85楼

真的不错 很有借鉴价值 但是我是新手没积分 就不打赏了

LIUSHIXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2005年1月19日
发表于:2018-02-21 22:02:07
86楼

细心,多注意安全,。安全事故见过不少

Rocka_PhelA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2017年12月15日
发表于:2018-02-22 13:49:13
87楼

认真看完了,收获很大,工作最好还是按程序一步一步做,安全第一!

681xuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2011年3月15日
发表于:2018-02-22 15:58:35
88楼

功德无量 无论哪个行业 都得认真负责 不能有一丝疏忽。

bluse

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2018年2月24日
发表于:2018-02-24 15:17:18
89楼

好文章,楼主打字辛苦了,谢谢分享

oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2018-02-24 16:58:54
90楼

感谢分享。安全第一啊,大意不得

工控小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2016年4月22日
发表于:2018-02-25 15:46:21
91楼

好文章,楼主打字辛苦了,谢谢分享

PCBA加工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2018年2月26日
发表于:2018-02-26 13:53:32
92楼

 安全第一

搞电气工程需要胆大心细

专业PCBA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2018年2月26日
发表于:2018-02-26 14:31:21
93楼

都是花了很高的代价才得的经验,谢谢楼主的分享,我们公司主要做PCBA代工

q1348114821

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2018年2月26日
发表于:2018-02-26 21:27:05
94楼

一个项目中有一台球磨机,电机为绕线电机,功率185kw,要求采用降压起动,采用频敏变阻器起动,搞电气设计的人不是太专业,按照轻型起动设备选型,造成球磨机无法起动,后来不得不再买台新的,适合重型起动的频敏变阻器。也让我记住了,频敏变阻器选型时一定要确定自己的设备属于重型设备还是轻型设备。就像是变频器选型时,不是所有的风机多选风机水泵类变频器,罗茨风机和罗茨泵就属于重型起动设备,不能选用风机水泵系列变频器。

    在新疆一个项目中,同样是球磨机,采用水阻起动,水阻与频敏变阻器的价格差老远了,一个是水和电解质,一个是铜,觉得以前公司如果先用水阻起动球磨机能省不少钱。可是这个水阻厢用到新疆有点不合适了,在有暖气的车间还好,没有暖气的车间水阻厢中的电解质被冻成一个大冰疙瘩,每次起动还要用想办法将这个冰疙瘩融化了,实在是不合适。


dongdian0001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2017年12月23日
发表于:2018-02-27 11:29:52
95楼

真是吃一堑长一智啊。

博晟特电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2017年9月21日
发表于:2018-02-28 13:32:40
96楼

经验就是平时的日积月累

鼎畅PCBA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2018年2月26日
发表于:2018-03-01 11:14:03
97楼

感谢分享,看了又看

扬冶001

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2018-03-02 10:11:06
98楼

这得干多少年项目才能遇到这么多事啊!!!

低调之间

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2015年3月26日
发表于:2018-03-02 16:21:51
99楼

谢谢分享,下载下来看看,thanks

zhanxiancong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2012年7月15日
发表于:2018-03-03 20:39:51
100楼

感谢楼主无私分享 很宝贵的资料


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师