首页 上一页 1 2 下一页 尾页

昨晚维修的一个故障被困扰 点击:1961 | 回复:28



jiaoanpeng——王者之师

    
  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-05-28 10:40:02
楼主

今早凌晨1:40被电话铃吵醒,调度说现场一套设备的常二馏出温度失灵,到了控制室看到操作界面上显示??600度,于是拿了个手电筒到现场找热偶检查,由于先前没有管过这个设备加上现场没有热偶标示牌,没办法沿着工艺管线爬梯子寻找了半天,然后又仔细确认了半天才拆盖检查,用万用表测试现场正常,最后查看接线端子看到正极补偿导线有点松动。

重新接后到操作室查看还是??600度,问工艺人员是否发现温度变化,其说没注意,偶查看历史记录也是没有,有点担心是否现场修错仪表,再次询问操作人员是否别的温度出现波动,其说没注意,没办法回去拿了控制室钥匙,找到对应卡件接线端子查看正常,拆卸接线感觉正极紧固性较差。测量正负补偿导线看到热电势正常,于是重新接线后到操作室观察看到正常。

上了这么多年的班,知道热偶接线端子接触不良会引起温度显示偏高,从来没有想过原因,今天突然想起不知为什么,接触电阻过大或者接线松动引起的热偶温度偏大或超程失灵的状况经常遇到,偶现在困惑的是卡件不是接受的毫伏电压没,怎么接触电阻变大会造成温度偏大互甚至超程呢



楼主最近还看过



EBN战略军团-小麻籽

  • 精华:28帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:476帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12881
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2012-05-28 10:51:41
1楼
啥分度的热电偶啊?毫伏数是多少?

feixh2008

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2011年9月04日
发表于:2012-05-28 10:55:28
2楼

什么都有可能,查清原因

防忽悠

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 1315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-05-28 11:58:05
3楼

其实工作原理就是根据电阻的大小来制成的,肯定和电阻有很大关系

 

浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:304帖 | 13148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2012-05-28 21:35:46
4楼
接触电阻变大将导致断偶保护电路在其上的分压增加,因而输入到卡件的毫伏值增加,使显示温度值增加。

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-05-29 05:39:33
5楼

引用 浅醉闲眠-王者之师 的回复内容:接触电阻变大将导致断偶保护电路在其上的分压增加,因而输入到卡件的毫伏值增加,使显示温度值增加。


还有这个功能,学习了,多谢闲眠兄的教诲。

不过根据中间导体定律,如果补偿导线传输中始末两端温度一样的话,使用什么导体都可以,如果使用了电阻值大的导体其总体电阻是否遍地,卡件在处理中是否按照断路保护来处理



pchao123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2012年5月27日
发表于:2012-05-29 07:40:06
6楼
http://www.021ok.com.cn/pbdnwx.html 平板维修,平板电脑维修
http://www.021ok.com.cn/cmytj.html 触摸一体机维修

广州@阿君——王者之师

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:532帖 | 7001回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:66978
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2012-05-29 11:58:36
7楼
引用 jiaoanpeng——王者之师 的回复内容:引用 浅醉闲眠-王者之师 的回复内容:接触电阻变大将导致断偶保护电路在其上的分压增加,因而输入到卡件的毫伏值增加,使显示温度值增加。 还有这个功能,学习了,多谢闲眠兄的教诲。不过根据中间导体定律,如果补偿导线传输中始末两端温度一样的话,使用什么导体都可以,如果使用了电阻值大的导体其总体电阻是否遍地,卡件在处理中是否按照断路保护来处理



飘风无影

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1175
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2012-05-29 14:26:40
8楼
用万用表测试现场正常     弱弱的问一下楼主,您是怎么用万用表测量的?怎么知道正常?谢谢!

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-05-29 15:33:53
9楼

回复内容:
对:飘风无影关于用万用表测试现场正常     弱弱的问一下楼主,您是怎么用万用表测量的?怎么知道正常?谢谢! 内容的回复:


嘻嘻,所谓的正常也是一个约数,偶厂的平常炼塔大部分温度低于600度,只有炉区的温度较高,所以炼塔基本上是E型热偶,K型热偶是炉区,因此平常现场维修都是使用普通的万用表的毫伏档,测量了其现场热偶接线端子处的毫伏电势,然后根据经验值0.6mV对应于10度进行换算出温度值,然后在大体估算一下现场的环境温度,加在一起后的温度与工艺要求的温度理论值进行比较看是否准确,这个粗略的判读只是一个现场排除故障的方法,通常的热偶使用中出现问题的现象都是温度与要求的差距较大,因此使用这种功能还是能够排除的,而若要准确的判断热电偶测量点的温度还是比较困难的。


电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:60帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2012-05-29 15:41:07
10楼

检查“卡件”上热电偶输入端的毫伏信号即可。

如果其他部位有对照的热电偶,那就对照下毫伏信号是否差不多,没有就去网上找相应型号热电偶的温度电压对照表。

线断、线短、线碰壳都是会引起测量错误的,还有注意正负极别接反。

jin_shen_su

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2011年7月12日
发表于:2012-05-29 19:32:28
11楼
进来看看。。。。。。。。。。。。。。。。

z123y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1219回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1579
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-05-29 20:52:26
12楼
引用 电工九段 的回复内容:检查“卡件”上热电偶输入端的毫伏信号即可。如果其他部位有对照的热电偶,那就对照下毫伏信号是否差不多,没有就去网上找相应型号热电偶的温度电压对照表。线断、线短、线碰壳都是会引起测量错误的,还有注意正负极别接反。



jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-05-29 21:00:27
13楼

回复内容:
对:电工九段关于检查“卡件”上热电偶输入端的毫伏信号即可。如果其他部位有对照的热电偶,那就对照下毫伏信号是否差不多,没有就去网上找相应型号热电偶的温度电压对照表。线断、线短、线碰壳都是会引起测量错误的,还有注意正负极别接反。内容的回复:


偶的疑问是,为什么接触电阻变大,其显示的温度会变大,温度不是对应于热电势么,根据热偶中间导体定律,如果热偶补偿导线或者热偶本身在一个温度点上接入任何导电的导体只要保证前后两点的温度一样,其不会热偶的测温造成影响,而这种接入却能够增大热偶线路的电阻。而现场接线端子处接触电阻变大的情况就可以与其进行类比。


飘风无影

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1175
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2012-05-30 12:26:48
14楼
引用 jiaoanpeng——王者之师 的回复内容:回复内容:对:飘风无影关于用万用表测试现场正常     弱弱的问一下楼主,您是怎么用万用表测量的?怎么知道正常?谢谢! 内容的回复:嘻嘻,所谓的正常也是一个约数,偶厂的平常炼塔大部分温度低于600度,只有炉区的温度较高,所以炼塔基本上是E型热偶,K型热偶是炉区,因此平常现场维修都是使用普通的万用表的毫伏档,测量了其现场热偶接线端子处的毫伏电势,然后根据经验值0.6mV对应于10度进行换算出温度值,然后在大体估算一下现场的环境温度,加在一起后的温度与工艺要求的温度理论值进行比较看是否准确,这个粗略的判读只是一个现场排除故障的方法,通常的热偶使用中出现问题的现象都是温度与要求的差距较大,因此使用这种功能还是能够排除的,而若要准确的判断热电偶测量点的温度还是比较困难的。


谢谢楼主了,以后判断热电偶好坏也可以试试了。

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-05-30 13:00:49
15楼
  其实有时现场出现的故障是让人想像不到的,什么情况都会意外的发生 

招财猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2010年9月12日
发表于:2012-06-02 11:06:42
16楼
回复内容:
对:电工九段关于检查“卡件”上热电偶输入端的毫伏信号即可。如果其他部位有对照的热电偶,那就对照下毫伏信号是否差不多,没有就去网上找相应型号热电偶的温度电压对照表。线断、线短、线碰壳都是会引起测量错误的,还有注意正负极别接反。内容的回复:


同感!我们这里有好几次都是热电偶导线与屏蔽线短路,致使温度显示异常!

wdbfryz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2011年11月25日
发表于:2012-06-02 17:01:59
17楼
这个也有可能跟显示仪表有关系的,比如像我们的仪表,热电偶开路了,我们的TP1000系列温度记录仪就显示1999.9这样的值,不同品牌的仪表可能会显示不一样的值

ab2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2012-06-02 20:08:41
18楼
万事皆有可能,细心往往很重要。

ninuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2007年4月14日
发表于:2012-06-04 11:25:22
19楼

这是我们现场工作人员经常碰到的情况。建议:

1、平时收集整理设备的测点分布图,以及设备型号表,巡检时多看看线路的分布,这不费劲,但是是必须做的功课;

2、以理论为先导,每个分度号的估算公式很便捷,可以给工艺下结论是仪表故障还是工艺故障,避免工艺事故的发生和扩大;

3、一有检修机会,把柜子的接线端子全部紧一遍,有枣没枣都得打三杆子。

这都不费劲,比半夜爬梯子省事多啦,是不是呢?

学习你事后反思的精神!!!

唔寻找知心朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2012年6月04日
发表于:2012-06-04 18:51:39
20楼
我也遇到过类似情况,是模拟量输入模块故障

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页