今早凌晨1:40被电话铃吵醒,调度说现场一套设备的常二馏出温度失灵,到了控制室看到操作界面上显示??600度,于是拿了个手电筒到现场找热偶检查,由于先前没有管过这个设备加上现场没有热偶标示牌,没办法沿着工艺管线爬梯子寻找了半天,然后又仔细确认了半天才拆盖检查,用万用表测试现场正常,最后查看接线端子看到正极补偿导线有点松动。
重新接后到操作室查看还是??600度,问工艺人员是否发现温度变化,其说没注意,偶查看历史记录也是没有,有点担心是否现场修错仪表,再次询问操作人员是否别的温度出现波动,其说没注意,没办法回去拿了控制室钥匙,找到对应卡件接线端子查看正常,拆卸接线感觉正极紧固性较差。测量正负补偿导线看到热电势正常,于是重新接线后到操作室观察看到正常。
上了这么多年的班,知道热偶接线端子接触不良会引起温度显示偏高,从来没有想过原因,今天突然想起不知为什么,接触电阻过大或者接线松动引起的热偶温度偏大或超程失灵的状况经常遇到,偶现在困惑的是卡件不是接受的毫伏电压没,怎么接触电阻变大会造成温度偏大互甚至超程呢
楼主最近还看过
回复内容:
对:飘风无影关于用万用表测试现场正常 弱弱的问一下楼主,您是怎么用万用表测量的?怎么知道正常?谢谢! 内容的回复:
嘻嘻,所谓的正常也是一个约数,偶厂的平常炼塔大部分温度低于600度,只有炉区的温度较高,所以炼塔基本上是E型热偶,K型热偶是炉区,因此平常现场维修都是使用普通的万用表的毫伏档,测量了其现场热偶接线端子处的毫伏电势,然后根据经验值0.6mV对应于10度进行换算出温度值,然后在大体估算一下现场的环境温度,加在一起后的温度与工艺要求的温度理论值进行比较看是否准确,这个粗略的判读只是一个现场排除故障的方法,通常的热偶使用中出现问题的现象都是温度与要求的差距较大,因此使用这种功能还是能够排除的,而若要准确的判断热电偶测量点的温度还是比较困难的。
回复内容:
对:电工九段关于检查“卡件”上热电偶输入端的毫伏信号即可。如果其他部位有对照的热电偶,那就对照下毫伏信号是否差不多,没有就去网上找相应型号热电偶的温度电压对照表。线断、线短、线碰壳都是会引起测量错误的,还有注意正负极别接反。内容的回复:
偶的疑问是,为什么接触电阻变大,其显示的温度会变大,温度不是对应于热电势么,根据热偶中间导体定律,如果热偶补偿导线或者热偶本身在一个温度点上接入任何导电的导体只要保证前后两点的温度一样,其不会热偶的测温造成影响,而这种接入却能够增大热偶线路的电阻。而现场接线端子处接触电阻变大的情况就可以与其进行类比。