吃一堑长一智——自控路上的经验和教训 点击:23128 | 回复:291



AncientSword

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-09 21:41:26
楼主

    

第一年参加工作,因为大电机上铜鼻子的时候铜鼻子太长,电缆也比较粗,在接线盒里实在不好宁,花了好大劲,当时以为拧紧了,后来由于运行起来后,接线端子和电缆发热,接线端子变软了了,接线柱上的螺丝就松了,引起火花,电机差点烧了。所以接大电机的时候要,电机运行一段时间一定要定期紧固一下。

有一次因为施工队没有将铜鼻子压紧,造成280kw电机运行后,接线盒起火,电缆烧断,接线柱烧断,电机绕组绝缘烧坏。

一个同事在铜排上接临时线,没有将铜鼻子紧固螺丝拧紧,长期发热,最后形成电弧,120的铜排被烧了一个大洞,造成车间设备停止工作。

一次母排在并柜时不合适,施工方就用钢锯锯断,铜屑落入隔离开关,要求对方用绝缘摇表进行绝缘检测,对方只是答应没有去做,结果送电之后,隔离开关上部相间短路,隔离开关烧毁、安装板烧毁,小母排烧断。

一次临时用电,没有临时电缆,就将整盘240平方的电缆用上了,因为使用的长度很少,只是将两端拉开一部分,电缆还是成盘卷放,用电设备主要以电焊机为主,电缆过电流较大,结果造成电缆盘中间形成涡流,正当仲夏,大老远就有热浪袭来。

一次石墨混料车间电机跳闸故障查不出原因,怀疑是石墨原因,造成断路器或接触器形成短路,用万用表怎么也测不出来,可是一送电就跳闸,最后才明白万用表没有加电压,相间不会被高压击穿。合闸之后,相间380v电压就击穿了,从此有了绝缘的感念,绝缘是相对电压来说的。

刚毕业那年,以为零线就是电压为零的线,一次看到电气柜内一个灯泡的零线掉了,就用手去摸,被电了了一下才明白,原来零线不是过了负载的就是零线,零线要接在工作零线上才算零线。

一次同事接微型断路器,顶部用的汇流排,用钢锯锯断之后就插上了,结果一合开关就跳闸,原来锯汇流排的时候,三根汇流排之间在切口处形成了短路。从此明白了汇流排切完之后要将多余的部分剪掉,不要在两端露出铜排。

一次在一个工厂做项目,白天运行好好的,到了晚上过了12点,运行人员打电话说变频器故障了,原来变频器报过电压故障,最后弄明白了,由于白天用电量大,电网电压偏低,有些工厂就将变压器二次测电压调的稍高一些,等到了晚上,电网电压高了,变压器二次测的电压也同时升高,就出现了变频器半夜报电压过高故障。

一次一个工厂维修完一个车间的供电后,没有按照原来的相序接回去,造成设备反转,部分设备电机烧坏,带有限位的电动推杆失去限位保护或烧坏或跳闸。从此明白了,配电相序不可轻易调换。

一次一个新电机送上点后跳闸,检测后发现是绝缘电阻不够,从此记住了电机接线前先要检查绝缘。

一次变频器报温度高故障,检测发现是变频器内灰尘太多,阻塞了通气流通,明白了电气设备一定要定期清理灰尘。

一次接一个24V定时器,不想停机,带电操作,结果线头没拿好刚好掉在220火线上,造成PLC模拟量模块烧毁,震动传感器烧毁。被老板罚了钱,降了工资。深深的记住了,要按规范操作,柜内接线要尽量不漏导体,防止意外。

一次一个工厂做配料项目,一个同事被高压电击中身亡。两个同事发现料仓不下了,就抬着一根角钢去捅料,没有注意周围的高压线,角钢碰到了高压线,造成前面的同事身亡,由于前面一个同事被击穿先对地导通,后面一个同事幸免于难,当时被吓傻了。从此记住了工作之前要观察一下周围带电设备,工作时注意潜在的危险。

一次PLC晶体管输出接继电器,由于继电器上正负接反,造成PLC输出板直接着火,算是记住了,晶体管的输出与继电器输出是不一样的,接错了要烧PLC点的。虽然只是遇到松下的PLC和松下的继电器接在一块出现这样的问题,还是不要接错。

继电器控制电动阀烧触点、电接点压力表触点接继电器电接点容易碳化,明白了电弧对触点的伤害,在控制原件选型时不但要考虑电流,电压,还要考虑电感,要根据AC1、AC2、AC3、AC4等设备类别,选用不同的电气原件。





楼主最近还看过



菜鸟级大虾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 417回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:419
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2017-12-27 09:57:39
21楼

多谢楼主分享,学习受教了

wufeng391

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2012年1月31日
发表于:2017-12-27 10:12:32
22楼

真是功德无量啊!出了这么多事楼主居然还能活着讲解真是命大福大造化大!

wufeng391

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2012年1月31日
发表于:2017-12-27 10:15:40
23楼

呵呵,现在的领导想让一个人干三个人的活儿,监护,书看多了吧!也只有出了事领导们才有模有样的说这不规范那不合理!加个人也是成本,他们都恨不得把你撕碎了当水泥用!

海江_20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2017-12-27 11:45:34
24楼


回复内容:

对: 一生所爱源 你说的这些设备,算是低压不,呵呵,我是新手·····问... 内容的回复!

    变压器短lu爆炸是高压。都是低压控制 现场经验的总结!

rabick

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2017年12月27日
发表于:2017-12-27 21:40:48
25楼

实践出真知,慢慢经历,经历

kmhai

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1077
  • 注册:2014年12月01日
发表于:2017-12-28 23:54:41
26楼

学习了!非常好的经验

NJCYFJF

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 445回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-12-29 13:53:08
27楼

楼主现场实际工作经验,学习了。干电工的都是越干胆子越小。

国清才子贵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2017年12月24日
发表于:2017-12-30 07:55:43
28楼

实际经验,值得学习。

fwauto

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年10月02日
发表于:2017-12-31 08:56:43
29楼

赞,这样的总结很好!

自由飞翔的激光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年1月12日
发表于:2017-12-31 10:02:13
30楼

工作不认真的人,都说吃一堑长一智,

自由飞翔的激光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年1月12日
发表于:2017-12-31 10:17:53
31楼

干电工的都是越干胆子越小;这句话不对,电工的工作是胆大心细,工作认真,安全第一。工作不认真的电工人,老是出安全事故,电工人的工作越干胆子越小。

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2018-01-02 14:46:17
32楼

经验就是在工作中一点一点总结出来的

板工控88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2017年12月30日
发表于:2018-01-02 16:05:47
33楼

实践出真知

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2018-01-02 21:18:26
34楼

做自控免不了现场调试,独立做第一个项目的时候,做一个移动轨道车配料项目,正调试呢,不知道什么时候刷漆的工人上到轨道车上去刷油漆了,我在中控室对电脑进行操作,轨道车就开始行走,结果轨道车上的油漆工人吓得从车上跳了下来,伤到骨头,还好伤的不重,老板都准备好关门了。后来我从公司离职的时候,老板还拿这事留我,说当时另一个合伙人要将我辞退,还是他高台贵手留下了我。现场调试安全第一,补伤害别人,也别被别人伤害,弄不好还要欠老板个人情。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2018-01-02 21:31:01
35楼

在物料输送行业干了四年,那年还是调试轨道配料车,轨道车一边走,我一边在轨道中间观察配料情况,轨道车向前走,我在它前面倒着走,最后一转身发现到头了,后面就是护栏,以为有限位开关轨道车过不来,可是限位开关离护栏太近,我一下子被轨道车挤到护栏上,还好护栏是那种不锈钢的,比较薄,还有点弹性,但是我仍然被挤得喘不过气来,身体都被挤扁了,现场就我一个人,还好轨道车终于碰到最后一个限位了,根据程序开始向相反方向走,我才死了逃生。事故往往是在我们不经意间到来,轨道车的速度才一分钟二十多米,这样的速度却差点让我丢了小命。

工作时间长了,安全意识见长,不是胆子小了,而是更加谨慎了。

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:223帖 | 2290回
  • 年度积分:7623
  • 历史总积分:84750
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2018-01-03 07:48:12
36楼

楼主的经历很广啊,难得是把这些经验都记下来分享了,大大地赞!

gyq720

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2012年1月19日
发表于:2018-01-03 09:04:07
37楼

我觉得楼主应该去专业做撰稿人。。

qixuejie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2013年9月29日
发表于:2018-01-03 15:12:47
38楼

认真看完了,收获很大,工作最好还是按程序一步一步做,安全第一!

qixuejie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2013年9月29日
发表于:2018-01-03 15:13:12
39楼

认真看完了,收获很大,工作最好还是按程序一步一步做,安全第一!