吃一堑长一智——自控路上的经验和教训 点击:23128 | 回复:291



AncientSword

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-09 21:41:26
楼主

    

第一年参加工作,因为大电机上铜鼻子的时候铜鼻子太长,电缆也比较粗,在接线盒里实在不好宁,花了好大劲,当时以为拧紧了,后来由于运行起来后,接线端子和电缆发热,接线端子变软了了,接线柱上的螺丝就松了,引起火花,电机差点烧了。所以接大电机的时候要,电机运行一段时间一定要定期紧固一下。

有一次因为施工队没有将铜鼻子压紧,造成280kw电机运行后,接线盒起火,电缆烧断,接线柱烧断,电机绕组绝缘烧坏。

一个同事在铜排上接临时线,没有将铜鼻子紧固螺丝拧紧,长期发热,最后形成电弧,120的铜排被烧了一个大洞,造成车间设备停止工作。

一次母排在并柜时不合适,施工方就用钢锯锯断,铜屑落入隔离开关,要求对方用绝缘摇表进行绝缘检测,对方只是答应没有去做,结果送电之后,隔离开关上部相间短路,隔离开关烧毁、安装板烧毁,小母排烧断。

一次临时用电,没有临时电缆,就将整盘240平方的电缆用上了,因为使用的长度很少,只是将两端拉开一部分,电缆还是成盘卷放,用电设备主要以电焊机为主,电缆过电流较大,结果造成电缆盘中间形成涡流,正当仲夏,大老远就有热浪袭来。

一次石墨混料车间电机跳闸故障查不出原因,怀疑是石墨原因,造成断路器或接触器形成短路,用万用表怎么也测不出来,可是一送电就跳闸,最后才明白万用表没有加电压,相间不会被高压击穿。合闸之后,相间380v电压就击穿了,从此有了绝缘的感念,绝缘是相对电压来说的。

刚毕业那年,以为零线就是电压为零的线,一次看到电气柜内一个灯泡的零线掉了,就用手去摸,被电了了一下才明白,原来零线不是过了负载的就是零线,零线要接在工作零线上才算零线。

一次同事接微型断路器,顶部用的汇流排,用钢锯锯断之后就插上了,结果一合开关就跳闸,原来锯汇流排的时候,三根汇流排之间在切口处形成了短路。从此明白了汇流排切完之后要将多余的部分剪掉,不要在两端露出铜排。

一次在一个工厂做项目,白天运行好好的,到了晚上过了12点,运行人员打电话说变频器故障了,原来变频器报过电压故障,最后弄明白了,由于白天用电量大,电网电压偏低,有些工厂就将变压器二次测电压调的稍高一些,等到了晚上,电网电压高了,变压器二次测的电压也同时升高,就出现了变频器半夜报电压过高故障。

一次一个工厂维修完一个车间的供电后,没有按照原来的相序接回去,造成设备反转,部分设备电机烧坏,带有限位的电动推杆失去限位保护或烧坏或跳闸。从此明白了,配电相序不可轻易调换。

一次一个新电机送上点后跳闸,检测后发现是绝缘电阻不够,从此记住了电机接线前先要检查绝缘。

一次变频器报温度高故障,检测发现是变频器内灰尘太多,阻塞了通气流通,明白了电气设备一定要定期清理灰尘。

一次接一个24V定时器,不想停机,带电操作,结果线头没拿好刚好掉在220火线上,造成PLC模拟量模块烧毁,震动传感器烧毁。被老板罚了钱,降了工资。深深的记住了,要按规范操作,柜内接线要尽量不漏导体,防止意外。

一次一个工厂做配料项目,一个同事被高压电击中身亡。两个同事发现料仓不下了,就抬着一根角钢去捅料,没有注意周围的高压线,角钢碰到了高压线,造成前面的同事身亡,由于前面一个同事被击穿先对地导通,后面一个同事幸免于难,当时被吓傻了。从此记住了工作之前要观察一下周围带电设备,工作时注意潜在的危险。

一次PLC晶体管输出接继电器,由于继电器上正负接反,造成PLC输出板直接着火,算是记住了,晶体管的输出与继电器输出是不一样的,接错了要烧PLC点的。虽然只是遇到松下的PLC和松下的继电器接在一块出现这样的问题,还是不要接错。

继电器控制电动阀烧触点、电接点压力表触点接继电器电接点容易碳化,明白了电弧对触点的伤害,在控制原件选型时不但要考虑电流,电压,还要考虑电感,要根据AC1、AC2、AC3、AC4等设备类别,选用不同的电气原件。





楼主最近还看过



夜殇蓝玫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2018年1月29日
发表于:2018-04-27 08:45:59
141楼
搞电气做的就是一个细节,如果不注意细节,还是转行吧

迅创科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2018年4月24日
发表于:2018-04-27 09:58:40
142楼
感谢楼主分享!

小狼1225

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年4月27日
发表于:2018-04-27 15:31:01
143楼
都是经验,收藏了

pgp000

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1680
  • 注册:2011年4月23日
发表于:2018-04-28 15:31:57
144楼
内容很丰富

pgp000

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1680
  • 注册:2011年4月23日
发表于:2018-04-28 15:37:29
145楼
回复内容: 对:bfj0718  就在昨天拆卸空压机主电机线路时,当三根线完全拆完后再从机器内拉出来时一声巨响,伴有强烈的蓝光,瞬间整个配电跳掉了。导致事故发生的原因是前一天已把到空压机的电源拉掉了。第二天来拆线时以为开关还是拉掉的,没想到晚班的员工看到空气压力不够就去把开关合上了,发现空压机无法启动就没有把电源开关拉下来就离开了。好在拆线的小电工是一根一根的拆的,不然就酿成大祸了。  重要的一点是无论什么情况下,都要首先验电才能开始工作,有条件的话还要有监护人,只有这样才能保证安全。        内容的回复: 首先不管拉没拉掉电闸,拆线前都要验电,这是标准作业,另外一方面要在总闸哪里话安全锁,挂安全牌,并留联系方式,防止别人不知道的情况下合闸

CHD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2018年5月02日
发表于:2018-05-02 15:17:48
146楼
真是吃一堑长一智啊。

CHD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2018年5月02日
发表于:2018-05-02 15:18:13
147楼
感谢楼主分享,学习了。

工控的小学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2018年5月07日
发表于:2018-05-08 08:34:12
148楼
感谢楼主分享,学习了。

陈浩武

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2017年6月09日
发表于:2018-05-08 12:49:48
149楼
楼主厉害,学习了学习了

凄凄切切去

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2018年5月08日
发表于:2018-05-08 19:20:12
150楼
感谢楼主分享!

jack124555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 65回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:72
  • 注册:2015年12月09日
发表于:2018-05-09 08:36:05
151楼
楼主不是管程序么。这还关现场电气,注意安全

天知道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2017年4月17日
发表于:2018-05-09 11:48:14
152楼
都是辛酸泪的发展 辛苦楼主的分享

gaoii6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 57回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:434
  • 注册:2013年4月21日
发表于:2018-05-09 13:09:44
153楼
谢谢分享学习学习赞一个!!!谢谢分享学习学习赞一个!!!

铸钢为我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 218回
  • 年度积分:44
  • 历史总积分:638
  • 注册:2016年3月17日
发表于:2018-05-10 13:48:54
154楼
非常好的经验分享

Leeflyinglin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2017年2月07日
发表于:2018-05-11 12:19:24
155楼
回复内容: 对:wufeng391呵呵,现在的领导想让一个人干三个人的活儿,监护,书看多了吧!也只有出了事领导们才有模有样的说这不规范那不合理!加个人也是成本,他们都恨不得把你撕碎了当水泥用!     内容的回复: 最后一句经典!

云雀自由飞翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2017年6月01日
发表于:2018-05-12 10:27:40
156楼
看来只有理论是不行的,还要理论联系实际才能在工控路上走远

丶潘丨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2018年5月15日
发表于:2018-05-16 10:49:39
157楼
真看完了,收获很大,工作最好还是按程序一步一步做,安全第一!

煤球星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2015年4月20日
发表于:2018-05-17 01:44:59
158楼
实在是牛,事无巨细

云雨忧清

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2015年8月05日
发表于:2018-05-18 15:46:46
159楼

一次一个工厂做配料项目,一个同事被高压电击中身亡。两个同事发现料仓不下了,就抬着一根角钢去捅料,没有注意周围的高压线,角钢碰到了高压线,造成前面的同事身亡,由于前面一个同事被击穿先对地导通,后面一个同事幸免于难,当时被吓傻了。从此记住了工作之前要观察一下周围带电设备,工作时注意潜在的危险。

云雨忧清

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2015年8月05日
发表于:2018-05-18 16:54:56
160楼

我的人生观轰然崩塌!