吃一堑长一智——自控路上的经验和教训 点击:23128 | 回复:291



AncientSword

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-09 21:41:26
楼主

    

第一年参加工作,因为大电机上铜鼻子的时候铜鼻子太长,电缆也比较粗,在接线盒里实在不好宁,花了好大劲,当时以为拧紧了,后来由于运行起来后,接线端子和电缆发热,接线端子变软了了,接线柱上的螺丝就松了,引起火花,电机差点烧了。所以接大电机的时候要,电机运行一段时间一定要定期紧固一下。

有一次因为施工队没有将铜鼻子压紧,造成280kw电机运行后,接线盒起火,电缆烧断,接线柱烧断,电机绕组绝缘烧坏。

一个同事在铜排上接临时线,没有将铜鼻子紧固螺丝拧紧,长期发热,最后形成电弧,120的铜排被烧了一个大洞,造成车间设备停止工作。

一次母排在并柜时不合适,施工方就用钢锯锯断,铜屑落入隔离开关,要求对方用绝缘摇表进行绝缘检测,对方只是答应没有去做,结果送电之后,隔离开关上部相间短路,隔离开关烧毁、安装板烧毁,小母排烧断。

一次临时用电,没有临时电缆,就将整盘240平方的电缆用上了,因为使用的长度很少,只是将两端拉开一部分,电缆还是成盘卷放,用电设备主要以电焊机为主,电缆过电流较大,结果造成电缆盘中间形成涡流,正当仲夏,大老远就有热浪袭来。

一次石墨混料车间电机跳闸故障查不出原因,怀疑是石墨原因,造成断路器或接触器形成短路,用万用表怎么也测不出来,可是一送电就跳闸,最后才明白万用表没有加电压,相间不会被高压击穿。合闸之后,相间380v电压就击穿了,从此有了绝缘的感念,绝缘是相对电压来说的。

刚毕业那年,以为零线就是电压为零的线,一次看到电气柜内一个灯泡的零线掉了,就用手去摸,被电了了一下才明白,原来零线不是过了负载的就是零线,零线要接在工作零线上才算零线。

一次同事接微型断路器,顶部用的汇流排,用钢锯锯断之后就插上了,结果一合开关就跳闸,原来锯汇流排的时候,三根汇流排之间在切口处形成了短路。从此明白了汇流排切完之后要将多余的部分剪掉,不要在两端露出铜排。

一次在一个工厂做项目,白天运行好好的,到了晚上过了12点,运行人员打电话说变频器故障了,原来变频器报过电压故障,最后弄明白了,由于白天用电量大,电网电压偏低,有些工厂就将变压器二次测电压调的稍高一些,等到了晚上,电网电压高了,变压器二次测的电压也同时升高,就出现了变频器半夜报电压过高故障。

一次一个工厂维修完一个车间的供电后,没有按照原来的相序接回去,造成设备反转,部分设备电机烧坏,带有限位的电动推杆失去限位保护或烧坏或跳闸。从此明白了,配电相序不可轻易调换。

一次一个新电机送上点后跳闸,检测后发现是绝缘电阻不够,从此记住了电机接线前先要检查绝缘。

一次变频器报温度高故障,检测发现是变频器内灰尘太多,阻塞了通气流通,明白了电气设备一定要定期清理灰尘。

一次接一个24V定时器,不想停机,带电操作,结果线头没拿好刚好掉在220火线上,造成PLC模拟量模块烧毁,震动传感器烧毁。被老板罚了钱,降了工资。深深的记住了,要按规范操作,柜内接线要尽量不漏导体,防止意外。

一次一个工厂做配料项目,一个同事被高压电击中身亡。两个同事发现料仓不下了,就抬着一根角钢去捅料,没有注意周围的高压线,角钢碰到了高压线,造成前面的同事身亡,由于前面一个同事被击穿先对地导通,后面一个同事幸免于难,当时被吓傻了。从此记住了工作之前要观察一下周围带电设备,工作时注意潜在的危险。

一次PLC晶体管输出接继电器,由于继电器上正负接反,造成PLC输出板直接着火,算是记住了,晶体管的输出与继电器输出是不一样的,接错了要烧PLC点的。虽然只是遇到松下的PLC和松下的继电器接在一块出现这样的问题,还是不要接错。

继电器控制电动阀烧触点、电接点压力表触点接继电器电接点容易碳化,明白了电弧对触点的伤害,在控制原件选型时不但要考虑电流,电压,还要考虑电感,要根据AC1、AC2、AC3、AC4等设备类别,选用不同的电气原件。





楼主最近还看过



Mack1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2018年3月06日
发表于:2018-03-06 12:42:14
101楼

涨见识,学习了

jinyou7760

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 410回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:231
  • 注册:2016年3月06日
发表于:2018-03-06 13:08:55
102楼

都是经验啊,学习了,谢谢楼上诸多大神分享经验

zhxl198808——工控人生

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2018-03-06 14:44:38
103楼


引用 朱雀南飞 的回复内容: 技术再好,也要日常保养


无敌歪脑袋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2013年9月23日
发表于:2018-03-06 17:45:50
104楼

受教了,谢谢楼主分享

jh-phone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2018年3月04日
发表于:2018-03-07 22:49:52
105楼

这是前辈的经验教训,好好学习

hhwhan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2018年3月08日
发表于:2018-03-08 14:22:09
106楼


回复内容:

对: bfj0718     就在昨天拆卸空压机主电机线路时,当三根线完全拆... 内容的回复!

一根一根怎么拆的?不会被电到?

hhwhan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2018年3月08日
发表于:2018-03-08 14:30:46
107楼


回复内容:

对: 谨瑜嗍城 我现在看到电就害怕 内容的回复!

你真厉害!能看到电

靖靖靖丶

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 56回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:1319
  • 注册:2017年10月31日
发表于:2018-03-09 22:56:31
108楼

这些都是楼主的老经验啊,每一条都很受用,从中学到了很多呢。多谢大哥!

tianguocz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1057
  • 注册:2018年3月10日
发表于:2018-03-10 23:05:32
109楼

感谢楼主分享,对我这种新人很有用!

wolfkey

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2018-03-12 10:28:12
110楼

学习学习,谢谢啦。。。。

放马南山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2018年3月12日
发表于:2018-03-12 13:52:31
111楼

非常好的实践经验!

jasmien

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年3月12日
发表于:2018-03-12 15:22:07
112楼

新人路过支持一下,谢谢分享

初九00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2018年3月19日
发表于:2018-03-19 13:39:24
113楼

感谢楼主分享 大家一起来学习一下

youbanglsf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2008年10月27日
发表于:2018-03-22 08:00:04
114楼

感谢分享,我们学习了

ghyfb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2082
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2018-03-22 08:19:52
115楼

确认再操作,两人管控机制太重要了

三维组态设计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 513回
  • 年度积分:145
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2012年10月08日
发表于:2018-03-22 15:07:59
116楼

IP 120.77.66.89 

name:Administrator

code:Jz5711168

自来水远程监控平台

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2018-03-24 21:30:37
117楼

如果对我自己的智商和情商给个评定的话,感觉自己智商是平均分的百分之八十,情商为平均分的百分之六十,还能在自控行业混下去就是自己有股闯劲,不断的从失败或失误中学到东西,一次一套设备上增加一个定时器,直流24V,想着增加一个24V定时器,就不用停机操作了,结果也不知道是不是第一次带电操作,心里有点虚还是怎么了,电源线的一端接好后,接另一端的时候手一抖,剥好的导线刚好掉到一个厂内电工接的临时照明线上,造成交流220V交流电串入24V供电系统中,造成PLC模块、传感器等烧坏。为此当月工资被扣了1k,工资被降了20%,从此带电操作更谨慎了。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2018-03-24 21:39:17
118楼

曾经呆过的一个公司,代理某品牌的变频器,一次将变频器买给一个卷扬机生产厂家,当时在厂内空转没有问题,到了用户使用现场发现老是提示回馈电压过高的故障,最后询问变频器技术支持明白了,卷扬机类设备在重物下落过程中,电机处于发电工作状态,回馈的电压过高会造成变频器损坏,需要接制动单元和制动电阻。后来又做过离心机项目,离心机的惯性很大,停机的时候同样处于发电状态,但是通过减速停机的方式,保护对轴承的冲击,通过900秒的减速时间最终停止,减速停机的方式不一定需要接种电阻。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2018-03-24 21:51:53
119楼

曾经做过一个S7 300串口模块与ABB十台变频器进行Modbus模块,运行一年多之后出现通讯频繁中断,公司派我去处理这个故障,开始检查通讯线问题,将通讯屏蔽线单端接地,检查变频器通讯端子接线,没有发现问题。开始怀疑通讯程序问题,重新了解串口通讯模块,重新做通讯程序,结果问题依旧。最后将通讯线全部拆除,只保留最近的一台,然后一台一台的检测,看看通讯问题出现在哪里,当接上中间一台变频器后,通讯就出现了故障,然后将通讯线短接起来,与后面的变频器进行连接,发现没有出现通讯中断的情况,可以判定出通讯问题出现在哪里。这十台变频器都是常年带电,我做通讯测试的时候也没有停电。实在找不出问题的我将变频器断电,又重新上电,结果故障解决。这种问题真的很难查,前后花了一星期的时间才将问题解决。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2018-03-24 22:01:18
120楼

三人行必有我师,我做了多年的工程控制,觉得腻了,去找了一份做非标自动化的公司,主要是运动控制方向,一次一个案子上用到吸嘴抓取物件,考虑到判断吸嘴是否抓到物件,需要加一个检测原件,修想到电容式接近开关,结果发现这种开关的价格很高一个打开在六百多元一个,由于有几套吸嘴,这样成本上涨不少,后来一个在现场呆过的同时说别人多用压力开关检测吸嘴是否吸到物件,这让我茅塞顿开,压力开关的价格就便宜多了。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师