第一年参加工作,因为大电机上铜鼻子的时候铜鼻子太长,电缆也比较粗,在接线盒里实在不好宁,花了好大劲,当时以为拧紧了,后来由于运行起来后,接线端子和电缆发热,接线端子变软了了,接线柱上的螺丝就松了,引起火花,电机差点烧了。所以接大电机的时候要,电机运行一段时间一定要定期紧固一下。

有一次因为施工队没有将铜鼻子压紧,造成280kw电机运行后,接线盒起火,电缆烧断,接线柱烧断,电机绕组绝缘烧坏。

一个同事在铜排上接临时线,没有将铜鼻子紧固螺丝拧紧,长期发热,最后形成电弧,120的铜排被烧了一个大洞,造成车间设备停止工作。

一次母排在并柜时不合适,施工方就用钢锯锯断,铜屑落入隔离开关,要求对方用绝缘摇表进行绝缘检测,对方只是答应没有去做,结果送电之后,隔离开关上部相间短路,隔离开关烧毁、安装板烧毁,小母排烧断。

一次临时用电,没有临时电缆,就将整盘240平方的电缆用上了,因为使用的长度很少,只是将两端拉开一部分,电缆还是成盘卷放,用电设备主要以电焊机为主,电缆过电流较大,结果造成电缆盘中间形成涡流,正当仲夏,大老远就有热浪袭来。

一次石墨混料车间电机跳闸故障查不出原因,怀疑是石墨原因,造成断路器或接触器形成短路,用万用表怎么也测不出来,可是一送电就跳闸,最后才明白万用表没有加电压,相间不会被高压击穿。合闸之后,相间380v电压就击穿了,从此有了绝缘的感念,绝缘是相对电压来说的。

刚毕业那年,以为零线就是电压为零的线,一次看到电气柜内一个灯泡的零线掉了,就用手去摸,被电了了一下才明白,原来零线不是过了负载的就是零线,零线要接在工作零线上才算零线。

一次同事接微型断路器,顶部用的汇流排,用钢锯锯断之后就插上了,结果一合开关就跳闸,原来锯汇流排的时候,三根汇流排之间在切口处形成了短路。从此明白了汇流排切完之后要将多余的部分剪掉,不要在两端露出铜排。

一次在一个工厂做项目,白天运行好好的,到了晚上过了12点,运行人员打电话说变频器故障了,原来变频器报过电压故障,最后弄明白了,由于白天用电量大,电网电压偏低,有些工厂就将变压器二次测电压调的稍高一些,等到了晚上,电网电压高了,变压器二次测的电压也同时升高,就出现了变频器半夜报电压过高故障。

一次一个工厂维修完一个车间的供电后,没有按照原来的相序接回去,造成设备反转,部分设备电机烧坏,带有限位的电动推杆失去限位保护或烧坏或跳闸。从此明白了,配电相序不可轻易调换。

一次一个新电机送上点后跳闸,检测后发现是绝缘电阻不够,从此记住了电机接线前先要检查绝缘。

一次变频器报温度高故障,检测发现是变频器内灰尘太多,阻塞了通气流通,明白了电气设备一定要定期清理灰尘。

一次接一个24V定时器,不想停机,带电操作,结果线头没拿好刚好掉在220火线上,造成PLC模拟量模块烧毁,震动传感器烧毁。被老板罚了钱,降了工资。深深的记住了,要按规范操作,柜内接线要尽量不漏导体,防止意外。

一次一个工厂做配料项目,一个同事被高压电击中身亡。两个同事发现料仓不下了,就抬着一根角钢去捅料,没有注意周围的高压线,角钢碰到了高压线,造成前面的同事身亡,由于前面一个同事被击穿先对地导通,后面一个同事幸免于难,当时被吓傻了。从此记住了工作之前要观察一下周围带电设备,工作时注意潜在的危险。

一次PLC晶体管输出接继电器,由于继电器上正负接反,造成PLC输出板直接着火,算是记住了,晶体管的输出与继电器输出是不一样的,接错了要烧PLC点的。虽然只是遇到松下的PLC和松下的继电器接在一块出现这样的问题,还是不要接错。

继电器控制电动阀烧触点、电接点压力表触点接继电器电接点容易碳化,明白了电弧对触点的伤害,在控制原件选型时不但要考虑电流,电压,还要考虑电感,要根据AC1、AC2、AC3、AC4等设备类别,选用不同的电气原件。





楼主最近还看过



hsiunler

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2010年3月17日
发表于:2018-07-13 16:58:03
181楼

实践出真知

真心找师傅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2018年7月18日
发表于:2018-07-18 23:08:27
182楼

持续关注楼主后续之作

ycc303

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2018年1月02日
发表于:2018-07-20 16:41:41
183楼

安全第一,珍爱生命

陕西旭能

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2018年7月19日
发表于:2018-07-23 14:29:21
184楼

不可能是一个人的经历,楼主有心了

qq1303128620

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:253
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2018-07-24 09:52:02
185楼

感谢分享,学习了,今后干工作一定要细心些了

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-08-01 10:24:52
186楼

确实,设备烧了还算小事,触点会危及生命

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2018年7月14日
发表于:2018-08-03 16:51:26
187楼

有的时候真的不是什么都可以做的下来的 要小心翼翼的

老毕吃鸡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年5月03日
发表于:2018-08-06 14:29:18
188楼

多谢楼主分享

工程师王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 46回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:202
  • 注册:2018年8月06日
发表于:2018-08-07 14:04:07
189楼

实践出真知,慢慢经历。

gaoyuhap

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2018年8月08日
发表于:2018-08-08 16:20:40
190楼

这些都是血与泪的教训呐!


开明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 100回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:1481
  • 注册:2018年8月11日
发表于:2018-08-11 22:25:47
191楼

感觉很多东西都需要去好好的学习

qiuqingfang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2013年4月11日
发表于:2018-08-13 14:40:11
192楼

好东西 谢谢楼主 分享

我不会啊求解

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 575回
  • 年度积分:345
  • 历史总积分:11780
  • 注册:2018年8月10日
发表于:2018-08-14 13:27:21
193楼

感谢分享,受到启发,也将自己工作一年多的粗心问题记录下来.

SUNWAY6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2018-08-15 09:02:39
194楼

学习学习,,吃一堑长一智

lizhenhua55

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2018-08-15 10:19:11
195楼


回复内容:

对: AncientSword 回复内容:对: 撞破烂钟——王者之师  楼主不是管程序... 内容的回复!

-------------------------

我和你的工作神相似,私企老板就是这样,你越是能干,越是出活,越是需要你,我现在办公室时按合同出图,出方案,还要全管总厂所有电气设备的维修维护,手下的人还不给力,有时真的不想干了,工作量大了,工钱不涨,事还多了。好在工作经验丰富了许多,到哪都不怕没工作。

lizhenhua55

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2018-08-15 10:22:40
196楼


回复内容:

对: bfj0718     就在昨天拆卸空压机主电机线路时,当三根线完全拆... 内容的回复!

-------------------------

前班交接员工及负责人和晚班的员工及负责人,都应该重罚!!!这事会死人的。。

lizhenhua55

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2018-08-15 10:26:48
197楼


回复内容:

对: AncientSword 在物料输送行业干了四年,那年还是调试轨道配料车,轨道车... 内容的回复!

-------------------------

兄弟,不是你命大。轨道配料车,为啥所有的项目不管是抄的,还是自产的,都是两级限位,都是血的教训换来的。

李凡超

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2003年6月22日
发表于:2018-08-17 17:18:21
198楼

认真看完了,收获很大,工作最好还是按程序一步一步做,安全第一!

李凡超

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2003年6月22日
发表于:2018-08-17 17:18:32
199楼

认真看完了,收获很大,工作最好还是按程序一步一步做,安全第一!

少装不努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2017年10月29日
发表于:2018-08-20 22:51:46
200楼

谢谢大神分享,非常棒的资料


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师