   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



千度冰块

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2010年3月12日
发表于:2010-11-09 22:31:37
4741楼
裘工您好  向您请教丹佛斯VLT5000系列变频器  继电器输出01 02经常损坏  或时有时无是什么原因  怎么解决  先谢谢了

千度冰块

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2010年3月12日
发表于:2010-11-09 22:33:50
4742楼

不好意思 幸好打错了  是VLT5000系列

GZZGF-45

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2006年12月04日
发表于:2010-11-13 20:29:12
4743楼
裘工,你好,施奈德ATV58HD33N4修过否?一台上电无显示,开关电源无输出,不知何故

GZZGF-45

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2006年12月04日
发表于:2010-11-13 21:02:20
4744楼
电容C139  35V 100UF 已换R103 R104 (563K)正常

tenneyzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2010年10月24日
发表于:2010-12-06 21:56:22
4745楼

裘工,你好。我有一台三菱A044.2.2kw的不带负载。一上电运行几分钟就报E.OC2,说是运行时过电流,那具体应该是哪方面的问题?请你指教。

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-12-14 10:52:46
4746楼
GZZGF-45:你好,ATV58机上电无显示,原因是主板上的开关电源损坏,INTC001107和外围电路损坏所致,S2000是大功率三极管,靠下面的是一只贴片的场效应管(3-5A,1200V)来推动,INTC001107是起振芯片,S2000可以用BU508代

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-12-14 10:56:21
4747楼
tenneyzhou:你好,菱A044.2.2kw的不带负载。一上电运行几分钟就报E.OC2,驱动电路的问题居多,换下驱动的光藕,当然三菱的机运行报E.OC2,EOC1的有些是主板的问题

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-12-14 11:04:40
4748楼
台达变频器的超级密码 -B系列的 :57522台达变频器的超级密码 -H系列的:33582台达S1系列变频的万能密码:575222、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是: 18881500-G 1500-P 1000-G 200-G的都是通用的。3、烁普变频高级菜单P301输入321A000输入11,刷新程序P301输入321A000输入9,进菜单E001,输入机器G,PE002额定电压E003额定电流E004电压校正E005不动E006电流校正4、普传PI2000刷新设定方法(1)将C01设定为222进入P14(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。5、英威腾万能密码50112型号CHV、CHE 、CHF在参数P7-00内不管设多少密码,它的万能密码是:501126、没密码进不去,三菱740的把面板拔下来再插上就行。7、爱默生TD3000的密码8888 爱默生TD3300的密码20028、西林变频器的万能密码:6860 (以前是,现在大家试试看)。9、ABB ACS600变频器完全参数密码NAMC主控板参数设置:1、在16.03参数中输入密码:23032、102.01参数设置为:false可以进入设定所有主控板参数。10、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。11、安川G7的密码,当显示 A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。12、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。13、台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE和RESET健一起按下,显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。14、嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数。F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。该机密码已被修改。解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。15、富士VG3,VG5,VG7电梯专用变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改;VG7通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。16、西威变频器的密码,在SERVICE 里边,输入 28622 就进去了。17、施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。18、6SE70书本型变频器被设定密码,打不开。将P358和 P359中数据改为相同即可。19、东元M3系列变频器,将参数P00改成05可看到65条参数,P00改成08为2线制初始化 ,P00改成03参数可改。20、三垦变频器通用密码:CD900设为36521、欧陆590的万能密码是131122、汇川变频器被密码锁定后看不到任何参数,输入通用密码18181可打开密码锁23、LG -iS5 FU2-94设为240就可以看到MAK参数了 总记录数 18 总页数 1 当前页 1 931 4:

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-12-14 11:06:42
4749楼
好东东要大家分享,上面的就是

蓝色梦幻

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2010-12-15 16:49:59
4750楼
谢谢楼主分享!                                        

XIEDIANQIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年8月07日
发表于:2010-12-25 13:11:29
4751楼
您好裘工我这有台施耐德ATV71变频器出现INF6报警,(闪烁)不知道是什么原因。怎么修复,谢谢裘工。

jjhfcgz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:203
  • 历史总积分:1764
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2010-12-25 15:01:02
4752楼
公司有几台爱默生变频器EV2000,运行了俩年左右一直正常,但最近经常报E015故障,求助!!?我们用的是总线控制,以前很正常,最近出的问题,好几台几乎同时跳停,请帮忙分析一下,曾怀疑通讯故障,请问若是通讯丢失会不会报这个故障(例如给定丢失)?? 救急!救急!

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-12-31 11:03:54
4753楼
XEDIANQIN:你好,施耐德ATV71变频器出现INF6报警,原因应当是选件卡坏了的,换选件卡吧

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-12-31 11:10:49
4754楼
jjhfcgz:你好,默生变频器EV2000报E015故障,是紧急停车和外部故障,用的是总线控制,通讯故障也有可能,给定信号丢失当然会紧急停车的啊,总之是给定信号的问题

zhwxd258

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2010年12月30日
发表于:2011-01-03 15:05:01
4755楼
裘工您好:我有一台SINE005-37变频器问题是:开机没有充电继电器吸合,但显示正常且可以试定各种功能 ,按RUN键时显示闪一下。问是什么原因?

zhwxd258

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2010年12月30日
发表于:2011-01-03 16:44:33
4756楼
CPU (S87C196MH)的80脚为高电平,光耦中间继电器和充电继电器没有吸合,将80脚强行控制为低电位,充电继电器工作,但电机仍不能工作。

东方黑侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:374
  • 注册:2010年7月06日
发表于:2011-01-03 17:52:55
4757楼
裘工,你好,我有台HLP-A系列的7.5千瓦的海利普变频器,一上电就跳E.OU.5故障,请问是哪个地方的故障,谢谢。

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2011-01-05 16:21:35
4758楼
zhwxd258:主板坏了的,不太好修,换板吧

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2011-01-05 16:26:09
4759楼
 东方黑侠:你好,有台HLP-A系列的7.5千瓦的海利普变频器,一上电就跳E.OU.5故障,过压故障,应当是电压检测方面的问题

zhuch

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2005年2月26日
发表于:2011-01-08 22:26:58
4760楼

裘工:您好!我这有很多伦茨8211-E 变频器,一上电就显示OC2,查了模块都是好的,不知道是什么原因,还请您多多指教。

 