既然这样,那就还是按照老套路出牌,检查固态继电器和出线吧。
打开电柜门,看到有个2P控制其中一个固态继电器的空开跳闸了,
乖乖,既然跳闸了这一路肯定没有投入工作了,能不温度达不到要求嘛。。。。。
可是,亲你懂得的,
空开跳闸,常规的思路去理解,是负载端出线严重过流或短路才跳了的,既然这样,就不能冒昧的不检查再次送电啊。
那还是先得重点检查出线是否存在短路现象了,
万用表量测未见异常,,,,
送电,没有听到啪,,的跳闸声,说明没问题
再次在线测量固态继电器交流进出线端对地电压,都有220V,线路也没断开的地方。
旁边待着,查看温控仪的实际温度慢慢的往上升 了,观察了10几分钟的样子,温度升到设定值了,
刚好一个哥们叫我去抽烟,我看温度也上去了,应该没什么事了,就跟车间的班长说下,哥们,温度的事搞定了,你好用了。嘎嘎。。。。。
至此,亲们应该也会和我想的一样吧,这个故障给解决了。
但是,往往是天算不如人算啊,接下来的半不到半个小时,
我又接到了烦我的报修电话了,说那个温度又掉下来了。
乖乖的跑回车间,的确如此,看到温度又掉下来了,
打开电柜门,那个之前跳闸的开关尼玛的又跳了。
我在想,,。,尼玛这不争气的破开关,用了快3年了,今天怎么就这么不招人喜欢呢,像是给阳痿是的,扶不正老啪啦的跳呢,给他喂这个那啥美国进口的伟哥都不管用了。。
额滴个天啊,,,,,还是学学中医的诊断手法喽,,
,望,。闻,问。切
望,外观看也没看出明显的问题点。
闻。也没闻到熟悉的烧焦味。
问,问不出啥结果来,生产不懂你电的事,
切,医生是给号脉,给摸摸小手,。,那我摸摸开关了,,呵呵
我这小手一摸,还真给摸出点问题来了,这个跳闸的2P开关,明显的感觉到热乎劲,有点烫手啊,其他不跳的。温升正常。手感良好。。
至此,为了严谨的检修态度,开关发热异常,要考虑是不是线头松了接触不好,导致发热的呢。
用手拉拉线头,蛮紧的嘛,说明不是接触不量引起的发热。
回归空气开关的作用考虑,用在电路中是气过流和短路保护的。
没有短路现象,那就只有过流了,,
童鞋会问俺了,之前也说过,这个开关用了快3年了也没问题啊。怎么能说这开关是过流引起跳闸的呢。
我也的找原因啊。不能无凭无据的判定就是它的问题。就像不经过审判,你明知道那个人杀人了,还只能叫犯罪嫌疑人,而不能直接叫他杀人犯,是吧。
接上回说到,怀疑是开关长时间过电流引起跳闸的,
那药找原因啊,既然不是线头松的问题,那还有啥呢,
咚。。。。
还有一个叫负载电流的玩意。。
你问我,4根加热管并一起,实际的负载电流有多少,
哈,我还真没仔细算过,
那就找来钳形标,科学而认真的测一下吧,
卡,一测,实际的负载电流是19.5A。。。。
亲们会问我,这个电流有问题嘛。,
我说有,为什么呢?
话题回到124楼里提的,2P空开选用的是20A的。
至此,基本可以下结论:个人分析意见,仅供参考。呵呵
结论:实际负载电流接近20A,也就意味着空开一直是承受着最大的通过电流,长时间使用下,触点发生氧化或其他不明原因,导致触点发热,最后导致开关跳闸。
亲们,可以这样解释通过吗?欢迎拍砖。
后记:手头上没有32A的2P空开,找来找去,找到一个3P的正泰32A的空开,可是,测量出来其中一相不通了。
亲们问,有办法吗。这玩意都坏了,能用吗?
欧。俺耍了个小聪明,用刀把每相隔开,变成3个单P的空开,坏的不用,用另外2组好 的,刚刚好组成一个,就这样装上去用了,后来,也没发生跳闸的事情了,至此,宣告此故障排除结束。
小结论:此故障的发生,不排除是厂家人员使用空开设计容量小了导致。
还有一点,也不排除买到的是水货开关,,,亲们,你赞同吗?
关于正泰的空气开关,个人觉得质量真不咋滴,不拿这事说事,我还的提下,
另外用了不少3P 40A的空开,控制加热管,负载电流在30A左右,按道理应该够用了啊,可是,我这检修时发现好几个是缺相了,而且有的会跳,有的还尼玛的不跳。。。。。
这个我真心有点恼火,后来被我全部换成施耐德的C40A,一个没跳,也没坏。
题外话:我不是说国产的东西就很不好,一棍子打死,其实国内也有很多优秀的厂家的。可是给我用的就这质量的,叫我情何以堪啊。。。。。。
不说了,真的好晚了,幸好明天休息,可以睡到个他几点就几点,要不能真心起不来了。
欢迎童鞋讨论拍砖!