东方
请问诸位高手:一台大的变频器80KW,负载中的电机有几台自带变频启动,这样能工作吗?
现场的问题是:主变频器固定在50Hz不变开机,空载电压430V。后面负载的变频器就报警,所以不能工作。不知是何原因?这里先谢过!
TO:想起时正是忘记
先生的判断使东方佩服!刘志斌讲的很对,原来就是带容性LED灯时冒烟出气味儿。隔离变适当留有一定分布电感,可以改善波形。您是有实践经验的高手,有画龙点睛之妙,无画蛇添足之笔。
HOTEAM
东方兄这个问题,我也遇到了,并且妥善处理鸟。
其实东方兄完全可以用EPS的变频器直接拖动电机,这样能避免重复使用变频器
东 方
回复内容:
对: HOTEAM 东方兄这个问题,我也遇到了,并且妥善处理鸟。其实东方兄... 内容的回复!
四年了,感谢HOTEAM先生还在关心。当时是有多台电机有的自带变频器,由于这些电机要自由启停,自带的变频器不能去掉。不知先生是什么情况,这样解决的?谢谢!
mcmb1201
很感兴趣,请QQ联系。wjm8510@qq.com