用变频逆变输出的高谐波交流电去给其余的变频器供电,说实话,真有点夸张,理论上是可行的,就是实际运用起来有点麻烦。
1.由于变频器在电压上升到一定时间后就会进入系统等待状态,如果在你充电过程中由于谐波的原因导致变频器错误进入等待状态,变频器将在充电过程中出现报警,你根本没机会来启动后面的电机。
2.高次谐波的“辐射力”强,即使你供电过程正常,后期的运行过程也可能得不到保障。并且有可能引发IGBT触发混乱或烧毁元件。
如果非要使用建议你去掉主机后面的电机部分,中间回路用输出电抗器与输出电容器进行平波或吸收。
但是更建议你用主机的直流输出回路给下面的变频器供电,但需要增加充电回路,并要求直流容量大于丛机
但是!!!我更建议你不要使用这种不安全的方法,设备没运行可能会比设备故障带来的损失小些。
问题没什么了不起,可以解决。
但必须投入资金。
刘工的方案有可行之处。
1。变频器直接到变频器当然行不通。变频器的输出载波至少为 2K ,而且为比较好的方波,下一级变频器的输入整流桥是按 50 HZ的正弦波 设计的。它们的 dv/dt 根本就不在一个数量级上。下一级变频器整流桥换流会很困难,不会可靠运行的。更换整流桥,或换PWM型整流的变频器(当然你和客户是不能接受的)。
还通过100米的电缆,传输线效应,尖峰电压更高,都会作用到下一级变频器整流桥上。
2。还有单相负载,这可很不好解决。那些指示灯当然会烧,不烧才怪。 2K 的方波作用在电容降压的指示灯上,电容是按 50 HZ的正弦波 设计的,这时的电容容抗会比 50 HZ 的正弦波供电时很小多,不烧才怪。如果还有单相电动机时怎么办,单相控制系统可能会有很多异想不到的问题。
解决方法:
1。直流系统到下级变频器直流总线,直流电压可以接受540的电压,可以实验一下,变频器的直流总线电压一般也不过 600 V ,你又是怎么把这个电压接到第一台变频器的呢?单相负载用 外带电池组正弦波输出 的 UPS ,波形很不错。我们变电站的保护回路直接就用这种 UPS 代替了直流屏,刚刚在做,我用的是山特 城堡 C1K 。其它电动机全部用一台变频器驱动。
2。坚持你的方案,既然有正弦波输出 的 UPS,那就会有 正弦波输出 的 变频器。关键在于减小 dv/dt ,高压变频器不正是这样做的吗? 正弦波的 UPS 也是这么做的。加滤波器,你的问题就搞定。计算一下需要多大的电感和电容,至于电路结构就多了,这个对余你不是个问题。在一级变频器的输出端加的哦,100米电缆就无所谓了。一级变频器还要 AVR 的哦。
祝你成功!
引用刘志斌 的回复内容:变频器的输出侧可以接变压器这样的负载!不能接变频器这样的负载!
引用ZJZC 的回复内容:呵呵;如果要带的话,需要把变频器的输出滤波整形成标准的正弦波才有可能带;
引用第五世纪冰川 的回复内容: 问题没什么了不起,可以解决。 坚持你的方案,既然有正弦波输出 的 UPS,那就会有 正弦波输出 的 变频器。计算一下需要多大的电感和电容。
祝你成功!
--------------------------------------------------------------------------------
讲的好哟!东方认为这就是解决“桥和船”的问题。很高兴能达成共识。接下来的事就是东方要做的:设计具体方案、探讨理论依据、计算有关数据。再下来是东方的朋友要做的:现场实施。当然也可能遇到新的问题,那也是“没什么了不起,可以解决。”最后就是向网友报告结果庆祝胜利了。
祝福我们一路平安吧!
预祝东方兄成功
回来告诉一声
谢谢用户名已注册先生的预言!托您的的吉言,现场问题已圆满解决。各台电机正常工作,LED灯也不再眨眼、冒烟、出气儿。
这次能拿下“变频器带变频器负载”工程,非东方之力实先生之功也!
东方感谢所有关心本帖网友的支持!没有你们的参与,东方恐怕还在歧路口徘徊。
东方也要感谢自己的老师,使东方掌握了基础理论,才能在方案确定后顺利的完成有关设计和计算。
东方还要感谢工控网,给我们提供了这么个交流的平台,结识了这么多武林高手,借助这个平台,即使对变频器实践完全生疏的东方也能解决一些具体问题。东方是受益匪浅呀!