ACS580变频器报PU反馈故障 点击:328 | 回复:4



东辽虎

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2016年10月17日
发表于:2021-10-19 16:50:39
楼主

维修一台ACS580变频器,其他问题都没有,但是一启动就报PU状态反馈,代码5696,样本上也没给出明确说明,有大神知道是啥问题吗?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 414回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:19088
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2021-10-25 14:36:49
1楼
5696-来处输出相的状态反馈与控制信号不匹配。只有问ABB售后……

东辽虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2016年10月17日
发表于:2021-10-27 10:11:21
2楼

是从IGBT能反馈状态回来吗?这个真是头大了,换了个CPU板,又开始报7122了,电机过载,奔溃啊。。。。

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 414回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:19088
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2021-10-27 14:35:12
3楼

目测是一个器材本身的内部信号通讯问题


东辽虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2016年10月17日
发表于:2021-11-09 15:55:47
4楼

已修复,是IGBT有点问题,换了一块好了。