西门子PLCS7-200smart 点击:3660 | 回复:14



颜值不在线

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2019年10月17日
发表于:2020-01-28 16:20:32
楼主
求助帖50分-已结帖

我的程序编译显示没有错误 但是下载到PLC里面运行的时候显示非致命错误!欢迎各位走过路过的大神来和我这个小白探讨探讨!感谢!捕获.JPG

1分不嫌少!


楼主最近还看过



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:44417
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2020-01-28 17:12:01
1楼

楼主的PLC带扩展模块了

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2018年8月24日
发表于:2020-01-28 20:00:54
2楼

下载个空程序试下,若没问题可以判断是程序或者组态问题,或者恢复出厂设置一下,之前也遇到过很奇葩的事情,清空一下plc再下载就自己好了


woodhead

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2002年9月06日
发表于:2020-01-29 11:13:41
3楼

提示位SBR_1的程序段1有中断错误,是不是重复使用了,能不能截图上来看看?

颜值不在线

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2019年10月17日
发表于:2020-01-29 11:54:43
4楼


回复内容:

对: woodhead 提示位SBR_1的程序段1有中断错误,是不是重复使用了... 内容的回复!

-------------------------


颜值不在线

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2019年10月17日
发表于:2020-01-29 11:55:43
5楼


回复内容:

对: gk2017 下载个空程序试下,若没问题可以判断是程序或者组态问题,... 内容的回复!

-------------------------

谢谢 您给的意见

iHM工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2002年9月06日
发表于:2020-01-31 09:57:36
6楼


回复内容:

对: 颜值不在线 回复内容:对: woodhead  提示位SBR_1的... 内容的回复!

-------------------------

有一个比较简单的方法:你将程序到不同的程序段,下载后,会报错,就知道是哪个语句有问题了。

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:33帖 | 13107回
  • 年度积分:22
  • 历史总积分:40069
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2020-02-01 02:37:36
7楼

Event7对应的中断点是I0.3的下降沿,看看I0.3是不是还要在其它地方了,不能重复使用!

重庆万显昇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2017年1月06日
发表于:2020-02-01 17:45:30
8楼

中断事件 7与中断例程编号 INT —22

可能是这个,因为这个程序段前后做了2次。

颜值不在线

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2019年10月17日
发表于:2020-02-02 18:22:15
9楼


回复内容:

对: Piston Event7对应的中断点是I0.3的下降沿,看看I0.... 内容的回复!

-------------------------

感谢您提的意见 问题确实是如此

颜值不在线

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2019年10月17日
发表于:2020-02-02 18:23:11
10楼


回复内容:

对: 重庆万显昇 中断事件 7与中断例程编号 INT —22可能是这个,... 内容的回复!

-------------------------

感谢高手指点一下

Crazy丿灬龙

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 98回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:88
  • 注册:2016年8月23日
发表于:2020-02-03 20:22:04
11楼

看了看,学了不少

毅夫穹天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2020年2月23日
发表于:2020-02-23 23:21:22
12楼

,看了看,不懂,要好好学些

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-03-02 12:41:50
13楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。

一起分享经验,一起进步!


xuhuifox

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 492回
  • 年度积分:243
  • 历史总积分:617
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2020-03-02 12:48:35
14楼

这个错误的意思是HSC已经把输入点用了,其他的地方就不要用了,你该检查一下你的程序,看看I0.0到I0.4有没有在其他地方使用,修改相应的程序就好了