PLC有输入,没有输出 点击:24816 | 回复:220



chris3726

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2012年5月11日
发表于:2012-06-26 09:25:23
楼主
今天回公司发现有一台机器不动作,整台机器用施耐德PLC控制变频器起动,按下起动按钮,X点有反应,变频器也显示运行,但是电机没动作,把PLC以外的部件检查过,都没问题,这是什么原因?


楼主最近还看过



王者之师--花开_花落

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-06-26 23:14:43
1楼
没有碰到过,坐等高手!! 

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:54帖
  • 求助:45帖
  • 帖子:3402帖 | 28521回
  • 年度积分:201
  • 历史总积分:136567
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-07-04 21:53:24
2楼

PLC的输出跟输入之间有没有联系,如果有联系,就说明PLC程序有问题,还是仔细检查程序再说,建议可进行在线监控,以确保是否是PLC部分的问题

田丰自动化

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 875回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14131
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2012-07-05 12:12:05
3楼

如果不是PLC不是在STOP状态的话,最好的方法是用电脑在线监控PLC工作状况,看一看是否外围电路有问题。

wxq13908237384

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2012-07-05 15:47:30
4楼
输出驱动电路坏了

k21275075

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2012-07-17 16:21:30
5楼

检查PLC输出点,用电脑监控一下看看 是不是那个条件没满足。

 

k21275075

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2012-07-17 16:21:44
6楼

检查PLC输出点,用电脑监控一下看看 是不是那个条件没满足。

 

k21275075

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2012-07-17 16:22:15
7楼

检查PLC输出点,用电脑监控一下看看 是不是那个条件没满足。

 

k21275075

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2012-07-17 16:22:27
8楼

检查PLC输出点,用电脑监控一下看看 是不是那个条件没满足。

 

k21275075

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2012-07-17 16:22:47
9楼

检查PLC输出点,用电脑监控一下看看 是不是那个条件没满足。

 

k21275075

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2012-07-17 16:22:59
10楼

检查PLC输出点,用电脑监控一下看看 是不是那个条件没满足。

 

未来世界163468

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:20帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2012年7月22日
发表于:2012-07-26 19:29:32
11楼

输入、输出都测过了吗?测完了检查plc程序。如果都没问题看看主电路

nimagui...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-07-26 20:55:56
12楼

碰到过一次此类情况,输出全无,怀疑为plc内部问题,后发现供内部24v输出的外部电源排线松脱,是有是无,或电阻大,压降大,plc输出端或保护或电压低不工作,排除故障后,plc正常。

 

nimagui...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-07-26 20:56:12
13楼

发表于:2012-07-26 20:56:33
14楼

发表于:2012-07-26 20:56:53
15楼

发表于:2012-07-26 20:57:16
16楼

发表于:2012-07-26 20:57:29
17楼

发表于:2012-07-26 20:57:35
18楼

碰到过一次此类情况,输出全无,怀疑为plc内部问题,后发现供内部24v输出的外部电源排线松脱,是有是无,或电阻大,压降大,plc输出端或保护或电压低不工作,排除故障后,plc正常。

 

林山峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2012-08-07 18:40:50
19楼
我也碰到过三菱PLC,输出全无 ,后来检查程序,是厂家在程序上设定了年限,后来把年限改了 PLC正常。

鱼儿不哭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2012-08-08 17:21:07
20楼

是不是频率写入的问题,变频器显示输出那应该和plc没关系了,如果有频率就该检查线路了吧


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页