一、实训目的:
伺服控制系统的功能很广,有速度控制模式,转矩控制模式,位置控制模式以及这三种模式的组合模式,本项目练习速度控制模式,通过实训理解速度控制模式下的伺服电机的运行特点。
二、实训任务。
在速度控制模式下,能完成7段调速以及电位器调速。
三、相关知识。
1、理解伺服电机和伺服驱动器的控制原理。
2、理解伺服驱动器的参数设置要求,和每调参数对系统运行情况的影响。
3、速度控制模式的使用场合。以及速度控制模式的特点。
四、实训设备。
由伺服驱动器MR-J2S-10A、伺服电机HC-MFS13B、DC24V电源、接触器、中间继电器、按钮等组成的实训板。万用表、螺丝刀等。
五、实训步骤。
1、画出控制系统的原理图并接线。
(1)系统控制主电路(如图2-1)。
(2)系统控制回路(如图2-2).
2.设置参数.
首先将设置参数 NO.19=000E,然后再设置下表2-1中的参数,设置完毕后,把系统断电,重新启动,则参数有效。
表2-1 速度控制模式要设置的参数
参数 | 名 称 | 出厂值 | 设定值 | 说 明 |
NO.0 | 控制模式选择 | 0000 | 0002 | 设置成速度控制模式 |
NO.2 | 自动调整 | 0105 | 0105 | 设置为自动调整 |
NO.8 | 内部速度1 | 100 | 1000 | 1000r/min |
NO.9 | 内部速度2 | 500 | 800 | 800r/min |
NO.10 | 内部速度3 | 1000 | 1500 | 1500r/min |
NO.11 | 加速时间常数 | 0 | 1000 | 1000ms |
NO.12 | 减速时间常数 | 0 | 1000 | 1000ms |
NO.25 | 模拟量速度指令最大速度 | 0 | 4000 | 模拟量输入为10V时对应速度是4000r/min |
NO.41 | 用于设定SON、LSP、LSN的自动置ON | 0000 | 0111 | SON、LSP、LSN内部自动置ON. |
NO.43 | 输入信号选择2 | 0111 | 0AA1 | 在速度模式、转矩模式下把CN1B-5改成SP3 |
NO.72 | 内部速度4 | 200 | 2000 | 速度是2000r/min |
NO.73 | 内部速度5 | 300 | 3000 | 速度是3000r/min |
NO.74 | 内部速度6 | 500 | 2500 | 速度是2500r/min |
NO.75 | 内部速度7 | 800 | 1800 | 速度是1800r/min |
图2-1 系统控制主电路
图2-2 速度控制模式下控制回路
3、开始运行。
通过控制SP1、SP2、SP3、或者电位器VC的电压调整电机运行的速度如表2-2所示。ST1、ST2控制电机运行的方向及启动和停止。运行方向如表2-3所示。
表2-2 电机运行速度表
表2-3 电机运行方向