有需要松下PLC技术支持的朋友请进来,有问有答。 点击:43386 | 回复:456



青岛黄工

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:170帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23281
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-10-20 19:41:26
楼主

本人用过几年松下PLC编程,对这个牌子的PLC还算熟悉,有需要帮助的朋友请进来,让我们一块儿探讨探讨,共同提高技术水平。

帖子盖楼比较高了,找个问题答案的,翻看起来


颇费劲,有问题讨论请去新帖


http://bbs.gongkong.com/d/201305/501255_1.shtml



楼主最近还看过



lianpang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2011-12-07 11:10:44
41楼
大神好,我想问一下,我利用电机旋转带动丝杆对传感器进行施加压力,根据设定与测量的力的比较来控制脉冲信号进而控制电机的转动以及转动方向,不知道什么方法可以,谢谢 !

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2011-12-07 11:46:52
42楼
引用青岛黄工 的回复内容:回复内容:
对:通讯网 关于

引用HOTEAM 的回复内容:这个帖子给受精置顶吧




受精?????????-----------还怀孕呢!!!呵呵呵

 

这个人没有听说过,只听说过李庭弼,新进到松下代理商的吧,在代理商那里干技术总是干不长久。。。。。

 

 


 


不知兄台在何处高就,能否引荐一下。。。。。。。。

 


 

在代理商手底下做技术,就像药店的坐堂医生,是个被使用品。。。

鸟才“高处就”呢!我又不是鸟!呵呵呵



内容的回复:

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-07 15:56:48
43楼
回复内容:
对:lianpang 关于大神好,我想问一下,我利用电机旋转带动丝杆对传感器进行施加压力,根据设定与测量的力的比较来控制脉冲信号进而控制电机的转动以及转动方向,不知道什么方法可以,谢谢 ! 内容的回复:

这个问题,你最好用伺服电机来做,位移控制比较精确,脉冲当量要计算好,选择合适的设备,这些直接决定着你的控制精度,方案可行。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-07 16:10:23
44楼

回复上一个为题的帖子,那个吐胶的程序,假设工作情况如下图:

 

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-07 16:17:23
45楼

程序如下:

程序解释如下,把当前坐标时刻纪录,把整个工作平面,做个坐标系,用绝对值型,程序就很好做了,就是个加减计算的问题了。

yuanyong0626

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2011年7月20日
发表于:2011-12-07 18:17:08
46楼
回复内容:
对:青岛黄工 关于

程序如下:

程序解释如下,把当前坐标时刻纪录,把整个工作平面,做个坐标系,用绝对值型,程序就很好做了,就是个加减计算的问题了。
内容的回复:


程序我基本做完了,和黄工的方式差不多,也是用绝对值,算坐标系的,只不过黄工的暂停那个挺给我启发的,现在程序做了也白费了!后面公司嫌用PLC做有点慢,跑不了那么快,现在改换成系统做了,只不过也增加了经验,谢谢黄工了!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 2794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12695
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2011-12-07 20:07:54
47楼
黄工太给力了。 

搞电气的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2003年10月02日
发表于:2011-12-08 12:18:25
48楼

黄工:请问松下FP2的PLC需要跑MODBUS总线,你看如何搞比较好?

 

 

 

lianpang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2011-12-09 13:39:38
49楼
黄工你好,FP0R-C32T梯形脉冲控制中,过程值区域的值怎么可以取出来,使用DMV搞不定!!我想把这个过程值取出来进行其他处理,除了这种办法还有其他办法能够获取实时脉冲数吗?

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-09 16:55:48
50楼
回复内容:
对:搞电气的关于黄工:请问松下FP2的PLC需要跑MODBUS总线,你看如何搞比较好?   内容的回复:


不知道你要和什么设备通讯?有没有更好的通讯方式,MODBUS通讯,PLC编程并不轻松。把方案说的具体点啊。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-09 16:59:12
51楼
回复内容:
对:lianpang关于黄工你好,FP0R-C32T梯形脉冲控制中,过程值区域的值怎么可以取出来,使用DMV搞不定!!我想把这个过程值取出来进行其他处理,除了这种办法还有其他办法能够获取实时脉冲数吗? 内容的回复:


可以直接用特殊内部数据寄存器读出来,不过也要设置好,因为它很快就会清零,具体的,最好能把你写的程序发上来,我给你个具体的参考程序

1292913657zy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2011-12-10 15:56:10
52楼

黄工 你好

   我用得是松下FP-X 系列PLC  之前不是用得这个品牌 不是很熟悉 我想问下 关于时间继电器 TML TMR TMX TMY  的过程值EV 和目标值SV      可以理解他们是像线圈一样么  若定时时间到 ,定时器线圈得点, MV 一个值K0 到EV 这时定时器线圈会断开么 ?  也就是说这个计速器会复位么 ?

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-12-11 23:36:43
53楼
引用 通讯网 的回复内容:引用青岛黄工 的回复内容:回复内容:对:通讯网 关于 引用HOTEAM 的回复内容:这个帖子给受精置顶吧 受精?????????-----------还怀孕呢!!!呵呵呵  这个人没有听说过,只听说过李庭弼,新进到松下代理商的吧,在代理商那里干技术总是干不长久。。。。。   不知兄台在何处高就,能否引荐一下。。。。。。。。   在代理商手底下做技术,就像药店的坐堂医生,是个被使用品。。。鸟才“高处就”呢!我又不是鸟!呵呵呵内容的回复:

搞笑的回复哦

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-12 10:13:18
54楼
回复内容:
对:1292913657zy 关于

黄工 你好

   我用得是松下FP-X 系列PLC  之前不是用得这个品牌 不是很熟悉 我想问下 关于时间继电器 TML TMR TMX TMY  的过程值EV 和目标值SV      可以理解他们是像线圈一样么  若定时时间到 ,定时器线圈得点, MV 一个值K0 到EV 这时定时器线圈会断开么 ?  也就是说这个计速器会复位么 ?

 

 


 

 

不会自动复位,需要断电才能复位,如下图:

 

 

DT100,也可以写成SV1,,当时间到后,T1闭合,但是这个时候,你R1不断电复位,改写DT100中的值,T1也不会复位。

内容的回复:

朗朗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2007年9月19日
发表于:2011-12-12 17:10:46
55楼

楼主你好:

我现在遇到一个问题,PLC通讯读取数据时,是有什么正负符号和小数点的,小数点读取时转换出错.请问用哪条指令解决.

lianpang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2011-12-13 10:12:10
56楼
黄工您好:我想采用比较算法或者计数器功能对脉冲数进行处理,我需要它的脉冲数一定时触发一个开关,一方面如何使用计数器进行计数。另外一种采用数据比较函数,但是我一个程序中有两个比较函数,他们相对应的状态位例都是DT900B,能否对它们进行区分,如何进行区分!

lianpang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2011-12-13 10:21:35
57楼
利用DT90400读取脉冲数,程序的目的是运行到一个位置使状态显示灯自动灭!!!

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-13 10:23:33
58楼
回复内容:
对:朗朗关于楼主你好:我现在遇到一个问题,PLC通讯读取数据时,是有什么正负符号和小数点的,小数点读取时转换出错.请问用哪条指令解决.内容的回复:


这个问题比较笼统,能不能把程序发上来看看,怎么转换出的错,好给出具体回答。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-13 10:25:48
59楼
回复内容:
对:lianpang关于黄工您好:我想采用比较算法或者计数器功能对脉冲数进行处理,我需要它的脉冲数一定时触发一个开关,一方面如何使用计数器进行计数。另外一种采用数据比较函数,但是我一个程序中有两个比较函数,他们相对应的状态位例都是DT900B,能否对它们进行区分,如何进行区分! 内容的回复:


可以

lianpang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2011-12-13 10:40:38
60楼
后来前后换一下程序就成这样了,后面比较结果使R900B置1,但是却激发不了R21,但是上面程序的比较结果可以激发R21,不懂呀

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师