首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页

有需要松下PLC技术支持的朋友请进来,有问有答。 点击:43564 | 回复:456



青岛黄工

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:170帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23281
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-10-20 19:41:26
楼主

本人用过几年松下PLC编程,对这个牌子的PLC还算熟悉,有需要帮助的朋友请进来,让我们一块儿探讨探讨,共同提高技术水平。

帖子盖楼比较高了,找个问题答案的,翻看起来


颇费劲,有问题讨论请去新帖


http://bbs.gongkong.com/d/201305/501255_1.shtml



楼主最近还看过



bbs12

  • 精华:16帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:149帖 | 1741回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9919
  • 注册:2011年9月22日
发表于:2011-10-20 19:53:36
1楼
黄工大显身手了。。。。。。。。。。。。。。。

jian.du

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:15帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:609
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2011-10-22 10:43:46
2楼

松下PLC那个型号加模块可以跑6个轴?

sunnan850214ok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年9月07日
发表于:2011-10-22 12:17:29
3楼
我们公司以前都是用西门子的和AB的PLC,这个项目应用户要求要用松下的,这几天看了点资料有点不明白的地方还请高手指点:1.松下PLC哪个型号CPU的IO点可以扩展达到4000个点的水准2.看编程手册里面的指令有基本指令的高级指令,今天刚看到了比较指令这一块,怎么基本指令里有比较指令高级指令里也有,这两个有什么区别啊?望高手解答,再遇到新的疑问我还会继续虚心请教。

zlzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 768回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2011-10-22 15:15:35
4楼

re: 1.松下PLC哪个型号CPU的IO点可以扩展达到4000个点的水准?

这个还是算了吧,至少在大陆销售的型号配不出这么多的点,这么大点数的系统,还是用你说的AB ,SIEMENS, GE,MODICON 这些,用户水平低啊,提这么个要求。

sunnan850214ok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年9月07日
发表于:2011-10-22 18:34:18
5楼
怎么没人回答我?高级指令主要是干什么用的,与基本指令有什么区别,还是通用?

墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:395帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2011-10-22 19:45:48
6楼
支持黄工,不过松下的东东确实没玩过。

pn76

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年12月04日
发表于:2011-10-22 20:54:28
7楼

请教PO-X的计数器为什么只能在命令中输入场数K,从SV输入计数值后计数器输出就自动变成ON 了。谢谢

1292913657zy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2011-10-24 15:51:24
8楼

松下输出端子的接线是怎么样的 看到有+ 有-    以前用得是三菱的 有点不一样的 有正确的接线图么 ? 谢谢了  

我得QQ 1292913657 希望大家多交流

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-10-24 21:17:45
9楼
回复内容:
对:bbs12 关于黄工大显身手了。。。。。。。。。。。。。。。 内容的回复:


只是本着共同学习的目的,多多交流而已,呵呵。不小心把你列为最佳回复了,也不知道怎么取消,呵呵。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-10-24 21:21:38
10楼
回复内容:
对:sunnan850214ok 关于怎么没人回答我?高级指令主要是干什么用的,与基本指令有什么区别,还是通用? 内容的回复:


看到他们前面的编号了吗?高级指令是按顺序介绍的,基本指令是按功能分开介绍的,还有个别指令是梯形图用不到的,STL用到,也放在了基本指令里了。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-10-24 21:27:24
11楼
回复内容:
对:pn76 关于

请教PO-X的计数器为什么只能在命令中输入场数K,从SV输入计数值后计数器输出就自动变成ON 了。谢谢

内容的回复:
方便的话,剪个图上来吧。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-10-24 21:30:14
12楼
回复内容:
对:1292913657zy 关于

松下输出端子的接线是怎么样的 看到有+ 有-    以前用得是三菱的 有点不一样的 有正确的接线图么 ? 谢谢了  

我得QQ 1292913657 希望大家多交流

内容的回复:


你说的是(T)型晶体管输出的吧,如果是NPN输出的,将+接到24V正,-接到24V的零,把正当COM即可。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-10-24 21:34:24
13楼
回复内容:
对:jian.du 关于

松下PLC那个型号加模块可以跑6个轴?

内容的回复:


还没有见到加模块能跑6个轴的,CPU最多有4个脉冲输出通道,能跑4轴,不知哪位朋友用过6轴的,一块来学学。

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-10-24 22:48:44
14楼
这个帖子给受精置顶吧

sunnan850214ok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年9月07日
发表于:2011-10-25 12:19:51
15楼
回复内容:
对:青岛黄工 关于回复内容:
对:sunnan850214ok 关于怎么没人回答我?高级指令主要是干什么用的,与基本指令有什么区别,还是通用? 内容的回复:


看到他们前面的编号了吗?高级指令是按顺序介绍的,基本指令是按功能分开介绍的,还有个别指令是梯形图用不到的,STL用到,也放在了基本指令里了。
内容的回复:

在使用上有什么区别啊,比如说基本指令也有比较指令,高级指令也有比较指令,在使用上有什么不一样的?

W707377841

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年7月20日
发表于:2011-11-01 16:47:30
16楼
现本人新学用FP-X C30T时,在编程用F171,F172等高级脉冲指令时老是有运算错误。。。。。请教如何解决此问题,并希望能有些应用例子,谢谢!!!!可发邮箱WWF961602@126.COM. 拜托!!!

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-03 10:09:14
17楼

回复内容:
对:W707377841 关于现本人新学用FP-X C30T时,在编程用F171,F172等高级脉冲指令时老是有运算错误。。。。。请教如何解决此问题,并希望能有些应用例子,谢谢!!!!可发邮箱WWF961602@126.COM. 拜托!!! 内容的回复:



要保证三点:

一、控制字要设置正确

二、系统寄存器中要设置所用通道

三、输出频率要在控制字设置的范围内

starschen

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2005年3月16日
发表于:2011-11-03 16:39:00
18楼
请教黄工,小弟刚接触松下的PLC,最近碰到个问题,想从FP0-C32T通过RS232C串口通讯的方式利用松下电工的专用通信协议MEWTOCOL-COM 读取一些数据到上位机,但是看手册上说FP0-C32T是没有RS232C串口的,而另一个型号FP0-C32CT才有RS232C串口,那这样的话是不是一定要换个CPU啊?
谢谢!

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-11-04 09:11:12
19楼
回复内容:
对:starschen 关于请教黄工,小弟刚接触松下的PLC,最近碰到个问题,想从FP0-C32T通过RS232C串口通讯的方式利用松下电工的专用通信协议MEWTOCOL-COM 读取一些数据到上位机,但是看手册上说FP0-C32T是没有RS232C串口的,而另一个型号FP0-C32CT才有RS232C串口,那这样的话是不是一定要换个CPU啊?
谢谢!

内容的回复:

已回复http://www.gongkong.com/webpage/forum/201111/2011110316371000001-1.shtml

lo-k

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2011-11-07 13:38:05
20楼

我看了下资料:松下的FP2SH在使用远程I/O时.最大可控制  8192点,   不使用远程I/O为 2048点,  运算速度为 0.03us(基本指令)