有需要松下PLC技术支持的朋友请进来,有问有答。 点击:43230 | 回复:456



青岛黄工

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:170帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23281
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-10-20 19:41:26
楼主

本人用过几年松下PLC编程,对这个牌子的PLC还算熟悉,有需要帮助的朋友请进来,让我们一块儿探讨探讨,共同提高技术水平。

帖子盖楼比较高了,找个问题答案的,翻看起来


颇费劲,有问题讨论请去新帖


http://bbs.gongkong.com/d/201305/501255_1.shtml



楼主最近还看过



laonongming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2012年3月07日
发表于:2012-03-16 22:24:23
181楼

您好 对您的回答十分佩服 本人 刚接触松下plc能发个编程软件吗?松下有仿真软件吗  谢谢 !2276553835@qq.com

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-17 15:47:33
182楼
回复内容:
对:laonongming关于您好 对您的回答十分佩服 本人 刚接触松下plc能发个编程软件吗?松下有仿真软件吗  谢谢 !2276553835@qq.com内容的回复:


最新版本的有仿真功能,我用9.1

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-17 15:48:40
183楼
回复内容:
对:confish27关于回复内容:对:青岛黄工关于PLC缓冲区什么都没有,说明什么也没有过来,接线仔细检查过了吗?注意清缓冲区,接受下一次数据。 内容的回复:黄工,我想问下,就是PLC与计算机的通信有那么难吗?为什么总是弄不出来呢内容的回复:


很简单的事情,但是如果接线都不对,确实很难了。。。。。

sxiaochong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2010年7月21日
发表于:2012-03-17 17:26:32
184楼
黄工,你好  能给传点资料么  刚接触想自己先看看  25642917@qq.com

confish27

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2012年3月11日
发表于:2012-03-18 12:04:30
185楼

黄工,我就是按照这个接线的,422那个,应该没错吧。插卡背面开关123off,4on。转换器是12off,3on。请黄工指教。

dwt520f

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 232回
  • 年度积分:95
  • 历史总积分:352
  • 注册:2011年5月10日
发表于:2012-03-19 07:58:38
186楼

你好黄工 有个信号X1 两个信号之间的时间为T1 T1在580 之620毫秒之间浮动  请问 有什么号的办法能稍微准确的把T1分成8份也就是说在2个X1之间 平分出8个信号

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-19 23:47:26
187楼
回复内容:
对:dwt520f关于你好黄工 有个信号X1 两个信号之间的时间为T1 T1在580 之620毫秒之间浮动  请问 有什么号的办法能稍微准确的把T1分成8份也就是说在2个X1之间 平分出8个信号内容的回复:


能不能再详细点,说说你的意图。

93602miao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年3月21日
发表于:2012-03-21 16:03:14
188楼
黄工您好,请教您个问题,我现在通过PT100热电阻检测的信号经安全隔离栅输出了4—-20mA的电流信号直接进FP0-C32外接扩展的FP0-A80,请问如何编程序控制,有可以借鉴的写好的程序吗,万分感谢!!

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-21 18:50:39
189楼
回复内容:
对:93602miao关于黄工您好,请教您个问题,我现在通过PT100热电阻检测的信号经安全隔离栅输出了4—-20mA的电流信号直接进FP0-C32外接扩展的FP0-A80,请问如何编程序控制,有可以借鉴的写好的程序吗,万分感谢!! 内容的回复:


这个要看你A80的地址是WX多少,然后将4和20mA对应的数值,用来根据工艺要求进行控制处理,说明书上有详细例子。

tonygenny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年6月09日
发表于:2012-03-22 18:28:27
190楼

黄工,一个松下程序里面可以编几个步进梯形控制啊.我怎么只能做一个啊,请你帮我解答一下.谢谢!

 

 

tonygenny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年6月09日
发表于:2012-03-22 18:33:35
191楼
我用的是FPX 60T 的 ,怎么只能输入一个步进梯形控制呢

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-22 22:26:57
192楼
回复内容:
对:tonygenny关于我用的是FPX 60T 的 ,怎么只能输入一个步进梯形控制呢 内容的回复:


把程序截图上来,比叙述更容易让人看懂,。。。。。。。。。。。。

wrilk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2012-03-23 14:56:22
193楼

黄工有没有松下挂到devicenet下应用经验?

若是有的话不妨一起探讨一下!

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-23 15:50:53
194楼
回复内容:
对:wrilk关于黄工有没有松下挂到devicenet下应用经验?若是有的话不妨一起探讨一下!内容的回复:


你说的这个我第一次听说,欢迎探讨。

07636678shao

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:18帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2012-03-23 23:43:58
195楼

黄工你好!请教个问题

这个指令是求平均和指令手册上是的解释跟用怎么不一样吖?LD0——LD4加起来时存在DT500,DT501,平均值存在DT502手册是这样的吧?可下面那条指令怎么又用到了DT502??这点我真不明白是怎么回事,请黄工帮我解释一下,谢谢

焦荔

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2012-03-24 07:17:51
196楼
我现在需要买一台松下的冰箱!

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-24 11:09:42
197楼
回复内容:
对:焦荔关于我现在需要买一台松下的冰箱! 内容的回复:


不卖日货,本贴只是对已经购买了日货的朋友的一点交流,帮助,如果还没有买,建议买国产的吧。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-24 11:13:26
198楼
回复内容:
对:07636678shao关于黄工你好!请教个问题这个指令是求平均和指令手册上是的解释跟用怎么不一样吖?LD0——LD4加起来时存在DT500,DT501,平均值存在DT502手册是这样的吧?可下面那条指令怎么又用到了DT502??这点我真不明白是怎么回事,请黄工帮我解释一下,谢谢 内容的回复:


F275是单字运算,平均值放在DT501,F276是双字的,对于这样的应用,建议不要紧挨着使用

07636678shao

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:18帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2012-03-26 20:56:09
199楼

你好黄工,我有一小段程序想请教一下你

在这段程序中R130ON变频器加速每0.25秒加一次,但我不明白为什么再加一个R130OFF时就是R50那段还在加速,能不能在程序不用这几步呢?会不会是多余?

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-26 23:01:23
200楼
回复内容:
对:07636678shao关于你好黄工,我有一小段程序想请教一下你在这段程序中R130ON变频器加速每0.25秒加一次,但我不明白为什么再加一个R130OFF时就是R50那段还在加速,能不能在程序不用这几步呢?会不会是多余?内容的回复:


从你这段程序中,我只能看出来,R130闭合时,R90闭合,T90不停计时,DT32710不停加5 ,看不出来R130刚断开时候,R50能加,应该在别的地方,还有R130,不能进一步判断,问题所在。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师