青岛黄工
本人用过几年松下PLC编程,对这个牌子的PLC还算熟悉,有需要帮助的朋友请进来,让我们一块儿探讨探讨,共同提高技术水平。
帖子盖楼比较高了,找个问题答案的,翻看起来
颇费劲,有问题讨论请去新帖
http://bbs.gongkong.com/d/201305/501255_1.shtml
楼主最近还看过
laonongming
您好 对您的回答十分佩服 本人 刚接触松下plc能发个编程软件吗?松下有仿真软件吗 谢谢 !2276553835@qq.com
sxiaochong
confish27
黄工,我就是按照这个接线的,422那个,应该没错吧。插卡背面开关123off,4on。转换器是12off,3on。请黄工指教。
dwt520f
你好黄工 有个信号X1 两个信号之间的时间为T1 T1在580 之620毫秒之间浮动 请问 有什么号的办法能稍微准确的把T1分成8份也就是说在2个X1之间 平分出8个信号
93602miao
tonygenny
黄工,一个松下程序里面可以编几个步进梯形控制啊.我怎么只能做一个啊,请你帮我解答一下.谢谢!
wrilk
黄工有没有松下挂到devicenet下应用经验?
若是有的话不妨一起探讨一下!
07636678shao
黄工你好!请教个问题
这个指令是求平均和指令手册上是的解释跟用怎么不一样吖?LD0——LD4加起来时存在DT500,DT501,平均值存在DT502手册是这样的吧?可下面那条指令怎么又用到了DT502??这点我真不明白是怎么回事,请黄工帮我解释一下,谢谢
焦荔
你好黄工,我有一小段程序想请教一下你
在这段程序中R130ON变频器加速每0.25秒加一次,但我不明白为什么再加一个R130OFF时就是R50那段还在加速,能不能在程序不用这几步呢?会不会是多余?