“用变频后,如果要仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵。除非象你说的加大管径。”
1、当水系统供水功率40KW大于实际的用水功率30KW时,出现压力过大,流量富足的情况时;
2、可以通过变频器降低离心水泵的转速,把水泵的转速降低到功率为30KW,这样供水的实际压力降低到正常需要的压力;
3、降低压力,会不会降低流量,不会的!!!
4、因为流量降低,就意味着供水管内压力的降低,这时异步电机的转速就会上升,水流量增大,在功率30KW不变的情况下,流量会自动增大到正常流量为止;
回复内容:
对:yjig 关于楼主“所在单位是自来水公司,"供水"的,不是一般的工业用水! ”,正因如此,它的水泵管网曲线是在不停的变,当用户少时,相当于有许多的用户阀门被关闭,输出流量降低,使管网压力增大,也就是说管网阻力曲线向左移。反之,当用户多时,相当于许多用户的阀门被打开,输出流量增加,使管网压力降低,也就是说也就是说管网阻力曲线向右移。
“用变频后,如果要仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵。除非象你说的加大管径。” “ 保持流量不变”,与“可以满足供水”含义一样吗?
“想用变频器降低泵机转速,降低能量消耗,保持流量不变,只降低压力,行还是不行??? ”,就此问题,[如果纯粹地强调保持流量不变,肯定不行]。因为水泵流量正比泵速,假定原速度为50Hz,对应的流量是Q50,现在降速后的速度为40Hz,此时的流量应该为Q50的4/5,下降了20%。但如果实事求是的从满足使用要求出发,那么是可行。因为楼主是自来水公司,当系统由于用户减少,用水量下降,使压力增加,此时即使降低供水量,仍可满足实际需求。
内容的回复:
是的.
当时考虑的是不是我个人的观点,是老板要这么算的,不去考虑用水量,只要算出降低压力看能省多少的电..
现在我个人估算流量小了,厂出水也少了.没有预算的那么理想.
1、在这个图上,我们划一条竖线Q,表示系统给定流量Q(即流量Q不变);
2、那么竖线Q就和40HZ、50HZ水泵性能曲线有两个交点;
3、这两个交点的流量Q相等没变,但压力扬程不等;
4、竖线Q和40HZ水泵性能曲线的交点对应的杨程压力H2小,竖线Q和50HZ水泵性能曲线的交点对应的杨程压力H1大;
5、这个就是楼主系统由50HZ变频到40HZ时,流量Q不变,而压力由H1减小到H2的过程;
6、也请 yjig 在自己的图上画一条竖线Q,标出竖线Q和40HZ、50HZ水泵性能曲线的两个交点,给大家讲讲流量Q不变,而压力由H1减小到H2的道理!!!