关于水压的问题 点击:4651 | 回复:319



心冷空虚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-11 20:10:50
楼主
我想问下,两台泵220KW的机组,一台工频,一台变频频率在42HZ保持4.2的压力供水,现在要保持3.5的压力供水,请问这能省多少的电??



或要怎么算?



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-13 10:10:36
41楼

4、如果水泵电机的功率保持不变:

1)如果水泵电机的功率保持不变,即转速ω不变,是一个恒功率调解过程;

2)增大进出水管管径,可调节流量;

3)由于电机功率不变,所以这时流量与扬程H成反比,即增大流量,降低扬程H;

4)这是增大进出水管管径,可调节流量,压力扬程H反比变化;

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-13 10:36:21
42楼

5、如果水泵电机的转速下降,即功率P变小:

1)如果保持进出水管管径不变,管内水流速度不变,即保持流量不变,转速ω下降,压力杨程H与转速ω的立方成正比下降;

2)如果保持进出水管管径不变,压力扬程H不变,管内水流速度变化,即流量变化,管内水流速度即流量与转速ω的立方成正比下降;

3)如果保持进出水管管径不变,管内水流速度即流量变化,压力扬程H也变化,则流量与压力扬程H的乘积与转速ω的立方成正比下降;

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-13 10:46:24
43楼

6、yjig 说“你的水泵仍然是原来的,如果仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵。”的说法错误。在不改变进、出水管的管径,不改变水流速度,即不改变流量,在流量一定的情况下,通过降低离心水泵的转速ω,降低压力扬程H,这时压力扬程H与离心水泵的转速ω的立方成正比降低;

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-13 11:02:25
44楼

7、yjig 说“水泵的流量与水泵电机的转速成正比,水泵的扬程与水泵电机的转速的平方成正比”的说法错误:

1)如果水泵电机的转速下降,即功率P变小;

2)如果保持进出水管管径不变,管内水流速度即流量变化,压力扬程H也随之变化;

3)此时,则流量与压力扬程H的乘积与转速ω的立方成正比下降;

4)如果设定管内水流速度即流量变化与离心水泵的转速ω成正比,由于流量与压力扬程H的乘积与转速ω的立方成正比下降,所以此时压力扬程H与转速ω的平方成正比下降;

5)yjig 说“水泵的流量与水泵电机的转速成正比,水泵的扬程与水泵电机的转速的平方成正比”只是离心水泵转速ω下降功率下降中的一个特例;

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-06-13 11:15:37
45楼

比重的单位为Kg/m3,流量的单位为m3/h,扬程的单位为m,1Kg=9.8牛顿
则P=比重*流量*扬程*9.8牛顿/Kg
=Kg/m3*m3/h*m*9.8牛顿/Kg
=9.8牛顿*m/3600秒
=牛顿*m/367秒
=瓦/367 
        转速变化,扬程变化,流量也变化,不过电机工作时间可以加长,所以总流量可以保持不变。如果流量不变\不计算损耗,刘志斌说得是正确的。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-13 11:24:04
46楼

水压为3.5时的速度为0 . 9129 *42=38 . 34Hz

以上计算为:

(4. 2  / 3 . 5)=1. 2,再开方=0 . 9129

以上计算过程中:开方=1.09544

再倒数才=0.9129

以上计算的数据,不影响分析结果,不影响最终结果。

 

刘:你真会见缝插针,也真会纠缠。

我把你的“P”当作杨程了,而你的P是表示的功率,当我发现后,随即就特别说明了,P是水压。

实际上在许多论文中,P经常被用来表示压力。

其实着并不影响我的观点,我始终说明:水泵的扬程与水泵电机的转速的平方成正比

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-13 11:39:58
47楼

我说:仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵。

刘说:不改变流量,在流量一定的情况下,通过降低离心水泵的转速ω,降低压力扬程H。

请问降低水泵的速度后,流量就没影响,仍然等于原流量?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-13 11:49:21
48楼

水泵的流量与水泵电机的转速成正比,水泵的扬程与水泵电机的转速的平方成正比,水泵的轴功率等于流量与扬程的乘积,故水泵的轴功率与水泵(电机)的转速的三次方成正比(即水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比)。

以上一段话没错,水泵速度的比,可以等于1,可以小于1,也可以大于1。

而刘将以上的话,加了个成正比“下降”,至于到底是上升还是下降,完全取决于水泵速度的比区间。

airljk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年6月13日
发表于:2008-06-13 12:00:04
49楼
其实大家都是对的,刘工算的是流量不变的情况,而你们算的是时间不变的情况。

水压变了,如果管道截面积不变,要输出同样的流量,压力低的需要的时间自然要延长

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-13 12:09:55
50楼

什么是流量?流量是指单位时间内所流过物体的体积。

既然说的是流量,那当然要规定时间。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-13 12:11:09
51楼

“水泵的流量与水泵电机的转速成正比,水泵的扬程与水泵电机的转速的平方成正比,水泵的轴功率等于流量与扬程的乘积,故水泵的轴功率与水泵(电机)的转速的三次方成正比(即水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比)。”

这句话又错了:

1、错在推倒过程是特定条件下,而不是普遍情况下:

1)离心水泵的功率P:P = 离心水泵的转速ω×离心水泵的转矩M;

2)离心水泵的转矩M与离心水泵的转速ω的平方成正比(由离心水泵动力学方程知);

3)所以离心水泵的功率P与水泵的转速ω的立方成正比: P ∝ωωω

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-13 12:15:47
52楼
1、水泵做功与压力F、扬程H、流量、时间成正比;

2、在扬程H、流量、时间一定的情况下,与压力成正比;

3、所以有:

1)4.2 - 3.5 = 0.7

2)0.7/4.2 = 1/6

3)可以节约1/6的电;

以上是刘开始时的观点,现在有进步了,至少是理解了有平方、立方关系了。祝贺!

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-13 12:16:46
53楼
引用老菜鸟 的回复内容:

意思可以这样理解,因为供水的厂出水是长时间的,不可能说停下来的.电机的转速与流量,压力都是有关的,如果都去考虑的话我觉得"yjig"说的要改泵是应该的,因为两台泵的出水压力都不同,在这之间变频的的出水量是很小的.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-13 12:17:15
54楼

2、水泵的功率P与流量Q、压力杨程H的关系来自能量守恒定律(机械能守恒定律):

水泵的功率P ∝  流量Q×压力杨程H

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-13 12:21:37
55楼

3、这样从1、2得出离心水泵的功率P、转速ω、流量Q、压力扬程H的关系式:

                     P ∝ 流量Q×压力杨程H ∝ ωωω(转速的立方)

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-13 12:25:01
56楼

水泵的功率P ∝ 流量Q×压力杨程H

3、这样从1、2得出离心水泵的功率P、转速ω、流量Q、压力扬程H的关系式:

P ∝ 流量Q×压力杨程H ∝ ωωω(转速的立方)


yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-13 12:27:33
57楼

水泵的流量与水泵电机的转速成正比,水泵的扬程与水泵电机的转速的平方成正比,水泵的轴功率等于流量与扬程的乘积,故水泵的轴功率与水泵(电机)的转速的三次方成正比(即水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比)。

以上推倒过程是特定条件下,而不是普遍情况下。

你说对了,是特定条件,非常正确,加十分!不然怎么会有水泵的相似定理吗?

什么是水泵相似定理,你知道吗,建议看书后再回答。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-13 12:32:31
58楼
我们在分析水泵(风机)的性能参数时,往往变量太多,不便于分析,所以都假定什么条件、什么条件不变,而仅仅是变化了其中某一条件,因此就有了相似工况定理。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-13 12:36:27
59楼

“以上是刘开始时的观点,现在有进步了,至少是理解了有平方、立方关系了。祝贺! ”

1、看来你不懂这些量之间的关系,死记着“平方、立方关系”;

2、“1、水泵做功与压力F、扬程H、流量、时间成正比; 2、在扬程H、流量、时间一定的情况下,与压力成正比;”没有涉及到转速ω;

3、如果涉及到转速ω,当然就有了“平方、立方关系”,我前后的结论没有改变,前边只是从能量守恒的角度直接得出的结果!

4、如果你程度高点,就不会这样说话了!



 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-13 12:43:02
60楼

“什么是水泵相似定理,你知道吗,建议看书后再回答。 ”

1、你看书学习求上进是值得表扬的;

2、但是,对书上的结论真正的理解,还需要一个过程;

3、我关于离心水泵功率、流量、扬程压力、转速的关系包括你的所谓“水泵相似定理”,由于你理解的错误,才得出很多错误的结论;

4、比如要人家换泵,请问你,换个什么样的泵就合适???