关于水压的问题 点击:4651 | 回复:319



心冷空虚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-11 20:10:50
楼主
我想问下,两台泵220KW的机组,一台工频,一台变频频率在42HZ保持4.2的压力供水,现在要保持3.5的压力供水,请问这能省多少的电??



或要怎么算?



心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-11 21:46:13
1楼

那位师傅能说说啊..

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-11 21:54:16
2楼

1、4.2 - 3.5 = 0.7   

2、  0.7/4.2 = 1/6  

3、可以节约1/6的电;

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-11 21:58:15
3楼

谢谢刘工..

 

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-11 22:01:10
4楼
但我还是不明,压力是跟电力系数成比的吗?

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-06-11 22:22:21
5楼

其实这应该是个挺复杂的问题啊!不会那么简单用比例代换就可以得出正确答案!欢迎大家讨论

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-06-11 22:29:20
6楼
就象提个类似的现实问题一样:工厂一台45KW异步电动机,在现场投入15KVAR的电容后,节电多少?

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-11 22:32:33
7楼

在这我们可以考虑出水量不变,就单单是关于这水压之差.能省多少的电?

电机是220KW,380V1460r/min4极电机,泵是1680M3/h.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-11 22:34:02
8楼

1、水泵做功与压力F、扬程H、流量、时间成正比;

2、在扬程H、流量、时间一定的情况下,与压力成正比;

3、所以有:

1)4.2 - 3.5 = 0.7

2)0.7/4.2 = 1/6

3)可以节约1/6的电;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-11 22:38:11
9楼
1、水泵做功与压力F(扬程H)、流量、时间成正比;

2、在流量、时间一定的情况下,与压力(扬程H)成正比;

3、所以有:

1)4.2 - 3.5 = 0.7

2)0.7/4.2 = 1/6

3)可以节约1/6的电;

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-11 22:40:21
10楼

流体压力做功,怎不见平方关系?

 

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-11 22:49:46
11楼
引用交大电气 的回复内容:就象提个类似的现实问题一样:工厂一台45KW异步电动机,在现场投入15KVAR的电容后,节电多少?



投入不是节电吧,有功表还是一样的走,不会因电容补偿就少走的吧..而是为了电网的经济,减少线损,提高供电质量来规定的吧?它以0.90为标准,0.95-1就月电费减少0.75%.低于0.90的就要增收电费罢了!

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-12 00:48:49
12楼

看来今晚只能讨论到这了,明天唯有拿刘工的算法去说服老板了!

欢迎大家再说说自己的看法!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-12 12:48:56
13楼

天真的楼主,你所尊敬的刘老师骗了你,建议你再看看其他人关于水泵调速方面的文章。


yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-12 13:10:36
14楼

刘,现引用你的一段经典语录,并将它返送给你,请别介意。

想着法忽悠网友,用自己的精明捣糊涂,说了一大堆无关的理由和一个错误的解释浪费别人的时间,不应该啊!!!

我今天看到你的这个帖后,非常不满意,怎么能这样在网上不负责任的胡言论语!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-12 13:25:46
15楼

刘:

小粉丝们尊敬你,是尊敬你的知识。一个人不可能什么都懂,不懂的问题,你可以保持沉默,但你不应该不负责的胡说一通!

你看,你的小粉丝们拿着你的不负责的结论,去说服老板了,你不觉得脸红!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-12 13:31:26
16楼

引自FF帆的发言:

由水泵的工作原理可知:水泵的流量与水泵电机的转速成正比,水泵的扬程与水泵电机的转速的平方成正比,水泵的轴功率等于流量与扬程的乘积,故水泵的轴功率与水泵(电机)的转速的三次方成正比(即水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比)。

根据上述原理可知改变水泵的转速就可改变水泵的功率。
例如:将供电频率由50HZ降为45HZ,则P45/P50=453/503=0.729,即P45=0.729P50
将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=403/503=0.512,即P40=0.512P50,依上述公式计算。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-12 13:47:26
17楼

根据楼主的要求,42Hz速度条件下的水压是4.2,求水压是3.5时的速度(频率),以及此时的用电%。

求得:

水压为3.5时的速度为0 . 9129 *42=38 . 34Hz

以上速度相当于原速度的0. 9129

根据水泵的轴功率与水泵(电机)的转速的三次方成正比

得出现用功率相当于原功率的0. 76

可节省用电0.24

以上计算未考虑变频损耗。

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-12 22:52:31
18楼
引用yjig 的回复内容:

天真的楼主,你所尊敬的刘老师骗了你,建议你再看看其他人关于水泵调速方面的文章。




没什么骗不骗的,只是做了个参考,这些参数还要去证实的.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-12 23:11:00
19楼

1、离心水泵的转速、流量、压力(扬程H)、功率P的关系:

               P ∝ 流量×压力(扬程H)∝ωωω

2、搂主通过降低压力,不改变流量,就可以使用电量降下来;

3、由于功率与压力成正比,所以:

1)4.2 - 3.5 = 0.7

2)0.7/4.2 = 1/6

3)可以节约1/6的电;


心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-12 23:14:30
20楼
引用yjig 的回复内容:

根据楼主的要求,42Hz速度条件下的水压是4.2,求水压是3.5时的速度(频率),以及此时的用电%。

求得:

水压为3.5时的速度为0 . 9129 *42=38 . 34Hz

以上速度相当于原速度的0. 9129

根据水泵的轴功率与水泵(电机)的转速的三次方成正比

得出现用功率相当于原功率的0. 76

可节省用电0.24

以上计算未考虑变频损耗。



现在算了频率42的功130.39KW.但压力在3.5的频率38.34是怎么算出来的,就是0.9129怎么得出来的.