关于水压的问题 点击:4804 | 回复:319



心冷空虚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-11 20:10:50
楼主
我想问下,两台泵220KW的机组,一台工频,一台变频频率在42HZ保持4.2的压力供水,现在要保持3.5的压力供水,请问这能省多少的电??



或要怎么算?



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-12 23:17:00
21楼

水压为3.5时的速度为0 . 9129 *42=38 . 34Hz

以上计算为:

(4. 2 ; / 3 . 5)=1. 2,再开方,再倒数=0 . 9129

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-12 23:19:02
22楼
因为水泵的扬程与水泵电机的转速的平方成正比

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-12 23:20:04
23楼
 yjig算出可节省用电0.24 = 24% = 1/4   !



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-12 23:29:52
24楼

1、P ∝ 流量×压力(扬程H)是能量守恒定律,有错吗???

2、如果没错,你的可节省1/4电,就不对;

3、你错在那儿:

1)P ∝ 流量×压力(扬程H)∝ωωω

2)如果流量不变,压力H与转速ω的立方成正比,你算成平方关系错了;

3)如果你该用立方关系,我们的结果就相同了,是1/6;


yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-12 23:32:55
25楼

P 正比于速度的平方

P----水压(杨程)

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-12 23:38:19
26楼
是的流量可以考虑不变,(供水的)可以不计算.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-12 23:39:02
27楼

1、P1/P2 = (42 / X)^3 = 4.2 / 3.5

2、(P1 - P2)/  P1 = (4.2 - 3.5 )/ 4.2 = 0.7 / 4.2 =1/6

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-12 23:43:34
28楼
 yjig 你算错了,话说的太大不好,说多大的话,就丢多大的人!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-12 23:46:00
29楼
引用心冷空虚 的回复内容:是的流量可以考虑不变,(供水的)可以不计算.



你的水泵仍然是原来的,仅仅是速度变化,相当于原速度的0 . 9129,由此不仅水压(杨程)变了,变成原杨程的0 . 9129的平方,流量也不得不变,流量相当于原来的42Hz时的0 . 9129,而且功率也变了,相当于原功率的0 . 9129的立方。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-12 23:54:49
30楼

哈哈,与你辩论真累!!!

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-12 23:56:19
31楼

流量肯定变的,只是我在算的时候不去考虑了.

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-13 00:08:18
32楼
你的水泵仍然是原来的,如果仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵。

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-13 00:21:35
33楼

只是改变水压的,原意思是4.2降低到3.5看能省多少电.

想降低到3.5的压力来供水.

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-13 00:29:02
34楼
如果你在原水压=4 . 2时的功率为130.39KW,那么现在水压降为3.5时的功率为99KW(130.39KW*0.76)。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-13 00:33:46
35楼
当然,实际节省没有那么多,还需考虑变频的损耗,变频损耗大约为10%,也就是大约可节省20KW。

xianglai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2008-06-13 00:54:57
36楼
引用yjig 的回复内容:

水压为3.5时的速度为0 . 9129 *42=38 . 34Hz

以上计算为:

(4. 2 ; / 3 . 5)=1. 2,再开方=0 . 9129


 ;


 ;

1.2开几次方能等于0.9129?与理不合,不要误人.

根据流体静力学知识,水压4.2MPa就大约相当于水有42米高,3.5MPa大约相当于水有35米高.在水量不变的情况下,水泵做功把水从0米提到42米比从0米提到35米多做功,具体数值是1/6,也就是节电1/6.以上是在不考虑管网损耗的情况下的大致计算.请大家指正.

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-13 00:57:16
37楼

在这谢谢各位了...

学习了,又长一智了..

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-13 01:03:41
38楼
回复内容:
对:xianglai 关于引用yjig 的回复内容:

发表于:2008-06-13 09:53:38
39楼

 yjig Xyjig 32楼 回复时间:2008-6-13 0:08:18

“你的水泵仍然是原来的,如果仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵。”

这个说法是错误的!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-13 10:01:32
40楼

下来讨论yjig 错误的原因:

1、P ∝ 流量×压力(扬程H),能量守恒定律;

2、P ∝ ωωω ,这是离心水泵的功率与转速的基本关系,yjig经常用的关系;

3、这样就得到一个功率P、流量、压力(扬程H)、转速ω之间的关系式:

                          P ∝ 流量×压力(扬程H)∝ ωωω




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师