如何调整扬程H和流量Q:
孔繁超
压力变化,流量应该是变化的,按做功计算节省应该大于六分之一
yjig
yjig 认为“用变频后,如果要仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵”
在楼主规定的条件下,用变频后,如果要仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵。除非象你说的加大管径。
请问你,还有什么新的降压方案?提醒一下,切实可行!
并非我执意要换泵,我只是提醒楼主,在楼主指定的环境下,用变频后,如果要仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵。
换什么样的泵,此前我已说过,在此不再重复,水泵样本上各种各样的泵都有。
来点实际点,针对楼主的条件!
楼主可未提有压力罐,也未提有水塔。
引用刘志斌 的回复内容:如何降压? 1、如果是压力罐供水,可适当减小排掉一些压缩气体; 2、如果是水塔供水,可是适当降低液面;
都没用这两样..其实问题是原本4.2的压力供水的现在是想3.5的压力供水,看这之间能省多少的电.
“问题是原本4.2的压力供水的现在是想3.5的压力供水,看这之间能省多少的电. ”
1、4.2的压力供水的现在是想3.5的压力供水,可以省1/6的电;
2、如果用皮带轮降低转速,不会有新的设备损耗;
3、如果要用变频器,那就有1/10的新设备损耗,这样有1/6 -1/10 = 7%的节电,这是最大值,实际比这个还要少;
1/10的设备是什么?
变频器一直都有的..
1、关键看你的系统,现在供水是不是压力过大,流量是否富足,如果确系压力过大,流量富足,就可以降低泵的转速,降低功率,如果降压幅度再大一点还可增加节电效果;
2、如果看你的系统,现在供水不是压力过大,流量不是很富足,那你就得谨慎从事;
3、变频器是耗能的,效率比异步电机还低,而且也会增大电机损耗,不要误认为变频器是节电器,节电如何关键是你的系统是否有节电潜力!
“1/10的设备是什么? 变频器一直都有的..”
1、是,变频器一直都有的;
2、变频器输出的不是真正的正弦交流电,是PWM调宽波模拟的正弦交流电,谐波很大,损耗也大;
3、比如你的水泵电机会明显发热;变频器也要用风扇降温,说不定还得给它安装一台空调呢!!!
呵呵,这考虑了.在频率40-47HZ都有测电机温度的,还在正常绝缘值之下!
楼主也可能是随口问问,我们也就随口答答,真要改造那要实际测量调研后再说!
“用变频后,如果要仅仅变化水压,并保持流量不变,是不可能的,只能更换水泵。除非象你说的加大管径。”
1、当水系统供水功率40KW大于实际的用水功率30KW时,出现压力过大,流量富足的情况时;
2、可以通过变频器降低离心水泵的转速,把水泵的转速降低到功率为30KW,这样供水的实际压力降低到正常需要的压力;
3、降低压力,会不会降低流量,不会的!!!
4、因为流量降低,就意味着供水管内压力的降低,这时异步电机的转速就会上升,水流量增大,在功率30KW不变的情况下,流量会自动增大到正常流量为止;